我这儿有一 套完整的后处理, 无油机,后冷,油水分离器,储气罐, 预,冷干机,精,超精过滤器,

& h* w) h7 l9 `

上面的流程从厂家资料来看是不加吸干机的最高等级了,去年安装后气源良好,无油,无水,无尘,

/ M3 B# U. Q3 O6 M

到今年夏天,气源质量有所下降,气体有少量水雾,今年准备改一下,管道,

3 o3 r- i2 ]* V/ z7 u9 n+ m

现在请教大家的问题是,

, K1 J* A1 s" g* m) ?

1.从冷干机到超精过滤后,到达用气场所大约能有50M距离,这么长的距离对气源会不会有影响?

: Q: J% v/ M+ c( l: v: _

2.超精过滤后到用气场所,要经过一个温度要略微高的地方,这个气源有无影响,如果有,那么我在管道外面加一个保温管(空调上包铜管的那种管子)有没有用?

4 a( d6 P3 Q- {' W$ V4 R3 ]! R

3.改管道,在这个中间管道要走好几个直角,直角处的接头,要略小于管道,这个对压缩空气的压降大吗?

' R6 o1 X& h/ x4 ^: h

请高手赐教!!!!!!!


作者: dyfujun    时间: 2006-7-26 07:54

大家请赐教呀,

唉!!论坛做广告,做推销的太多,

解决实质性问题的,大家就太保留了,希望大家大度一点,真诚的谈谈吗?

[em02][em03][em04][em06][em07][em08][em01]
作者: jxlsf1    时间: 2006-7-26 08:25
以下是引用dyfujun在2006-7-25 11:52:55的发言: ) L6 \7 t9 v' P& @" V( b' B . p& C3 ?& ^! Z+ x& M" b+ r

我这儿有一 套完整的后处理, 无油机,后冷,油水分离器,储气罐, 预,冷干机,精,超精过滤器,

- L& Q' v5 ^* Y5 ~- `8 F* f

上面的流程从厂家资料来看是不加吸干机的最高等级了,去年安装后气源良好,无油,无水,无尘,

) V$ j& P6 o* H! ^$ W, ^& `

到今年夏天,气源质量有所下降,气体有少量水雾,今年准备改一下,管道,

8 P' a$ T( ~0 \/ Q/ E8 y# B

现在请教大家的问题是,

+ z' \4 }8 W E7 A8 o: W

1.从冷干机到超精过滤后,到达用气场所大约能有50M距离,这么长的距离对气源会不会有影响?

3 x' |# A7 ^* A6 ^+ F5 e

2.超精过滤后到用气场所,要经过一个温度要略微高的地方,这个气源有无影响,如果有,那么我在管道外面加一个保温管(空调上包铜管的那种管子)有没有用?

- w! F) Q% Q. X6 F" E5 \- B

3.改管道,在这个中间管道要走好几个直角,直角处的接头,要略小于管道,这个对压缩空气的压降大吗?

4 S, x& p' @4 w9 }

请高手赐教!!!!!!!

6 B0 S% p1 z2 Q8 _+ }& c* S6 [3 O

1 P8 v1 [. V+ {

有水雾可能干燥机制冷效果下降,有油是保养不到位造成管道二次污染

& Q: W/ |4 c6 Y- J9 a4 j6 e3 n9 i

1管道长及弯头.管径大小都会影响到压降

. }% \ j& r/ I9 @

2的处理方法我个人认为不起作用


作者: dyfujun    时间: 2006-7-26 14:03

上面的谢谢了,用得三达的无油机,气体中无油是一定的.

现在的问题,冷冻干燥机的压力表坏掉了,无法用旁通阀来调节,??不知道你是不是什么好方法,

还有就是使用一年的冷干机是不是加氟?我想应该不需要吧,


作者: dyfujun    时间: 2006-7-27 13:39

唉,我保温管都把管道包好,就差移冷干机了,

求求各位高手,把我想个法子呀,要是没有效果那可丢大了呀,


作者: bjsyxp    时间: 2006-7-28 00:17

1.看看冷干机是不是需要清洗了?

9 V2 h8 H. \5 `* h

2.尽量减少变径.

7 j% [5 i ]. Y2 X

3.前端排水问题解决好.(用什么产品我就不说了,免得有推销嫌疑),主要排水点:空压机后冷却器,储罐,冷干机排水口.

+ N. k0 z9 i l5 k

4.同意楼上的看法,加保温没什么作用.

- R4 j& n/ J8 c

如果有什么问题,欢迎来电交流,大家共同探讨.13088947606

[em01]
作者: dyfujun    时间: 2006-7-28 08:39

冷干机如何清洗???

是不是清洗排水器,还是重加氟?

麻烦讲详细一点,

三人行必有我师焉!!!!!


作者: 清逸飞扬123    时间: 2006-7-28 09:56

俺是做配套的,有什么需要尽管找俺!

% w# _. J* n" B/ c3 X* P G9 {

[attach]1920[/attach] " \" J: w' D+ i1 z3 R* C


作者: 清逸飞扬123    时间: 2006-7-28 10:06

大家本来就是做销售的,利用可利用的工具,这本无可厚非的,想反遮遮掩掩的,才让人闹心呢!

. u5 l0 y; U' U. b

[attach]1926[/attach] 4 b9 G2 ^# h, L5 d: M) \7 ]


作者: dyfujun    时间: 2006-7-29 09:59

大家再来说说呀


作者: dyfujun    时间: 2006-8-12 11:27

用户讲了,有效果的,

这么做到底怎么样,还要哪位有实际经验的高手来讲讲,


作者: hzleader    时间: 2006-8-18 16:06

用保温棉包管子,这样可以隔断外界温度变化,避免温差引起结露,但一般来说,是外界温度低才会引起压缩空气有水雾的情况。

LZ的情况应该把重点1、放在冷干机上,检查冷干机的运行情况。2、管路应该要清洗,注意在管路的最低点安装排水装置。因为冷干机不可能将水除完。

另外说一句,无油润滑的空压机也会排出微量的油,日积月累也会在管路中积累污物。


作者: dyfujun    时间: 2006-9-6 09:38

我们管道上加了保温棉管,用户说有效果,我也不确定,

真想和大家讨论讨论


作者: bjsyxp    时间: 2007-3-14 00:12

个人认为,主要问题还是干燥问题,可能是冷干机效率下降,达不到应有的指标,楼主说在夏天出现这个问题,应该是夏天空气中含水量高.这个可以用露点仪测一下.也与管路的温差有关,夏天室外温度高,室内管路温度降低,会造成冷凝水析出.

  解决这个问题也不难,如果只是要求没有液态水,在用气设备前端加个过滤器就OK了.没必要做什么管路保温的.


作者: 空压机故障排除    时间: 2007-3-16 15:54

可以和我公司联系的