中国压缩机网行业论坛

标题: 干燥机 [打印本页]

作者: 孺子牛    时间: 2006-8-2 18:47
标题: 干燥机
请知道干燥机的朋友:如干燥机冷媒加多,干燥过滤器会不会比冷媒加刚好时热?
作者: hjhcompressor    时间: 2006-9-13 21:09
加之前,有抽真空;一边加,一边启动机组,从而达到设计运行要求.[em06][em06][em06]
作者: 大力水手    时间: 2006-10-9 22:03
你好啊
作者: 大力水手    时间: 2006-10-9 22:04
大家好啊
作者: 大力水手    时间: 2006-10-9 22:05
我是小孩
作者: cnjstxht    时间: 2006-10-10 13:41

"请知道干燥机的朋友:如干燥机冷媒加多,干燥过滤器会不会比冷媒加刚好时热?"

正常情况不应是这样.


作者: 海云天    时间: 2007-2-3 08:47

不会的.只的少的时候才会出现过滤的现象,加多了只支高压过高而跳机吧.


作者: power    时间: 2007-2-4 23:15
加多了高压过高而跳机
作者: lanhaowei    时间: 2007-2-5 14:48

过多的冷媒积存在冷凝器里,使冷凝器的冷凝面积变小,导致冷凝压力升高,严重时会造成高压跳闸.压缩机制冷量下降,制冷剂在蒸发器里不能完全被汽化,液态冷媒会被带入压缩机当中,有液压缩的危险由于冷凝压力升高,使压缩机制冷量减少,空气露点上升.制冷压缩机负荷增高,启动困难


作者: yc005    时间: 2007-2-6 11:55
向高手们学习!致敬![em01]