中国压缩机网行业论坛

标题: S150故障 [打印本页]

作者: huangzhidong    时间: 2006-8-30 14:28
标题: S150故障
, H3 k- o& ]$ |" u1 v8 h! v% o! B1 |, \% P( e' T( H8 }% w7 A' }% |# p/ [ v) }' }! p4 E
( c8 I1 U6 g9 W# A; v ; P* }6 N% R q4 @2 a8 |

小弟最近遇到这样一个问题,S150的压缩机,经常温度过高而跳机,已经换过了油、油分离器和油过滤器,温控阀已经人工顶开,冷却器也已经清洗过,但是还没有效果,以前用得挺好的。请问各位高手是什么原因。

( v4 K4 \* b/ ?1 x' p+ m

我估计还是冷却器的原因,但是清洗过几次了都没有效果。请问如果是这个原因该如何才能清洗得干净冷却器呢?


作者: David_John    时间: 2006-9-28 00:16

请问楼主所在区域?如方便,可以发联系信息到d.zheng@boge点com,也许我可以帮到你。顺便问一下,你所用的润滑油是什么牌子的?


作者: jolen1024    时间: 2007-1-9 18:41

建议检查一下温度传感器精度和控制面板是否有误差,可以用好的零件代换来确定。


作者: 冰洁之华    时间: 2007-9-22 13:53

请问你是哪里的朋友,我司 有多年的BOGE空压机维修经验,你可把相关问题发至:zxiaohua961125@163点com,ytm 帮你解决,谢谢!


作者: 冰洁之华    时间: 2007-9-22 13:55

zxiaohua961125@163点com,谢谢


作者: cl2041    时间: 2008-12-18 14:09

感觉一下冷却器进出口的温度就知道是不是冷却器的问题了


作者: jocycle    时间: 2009-3-24 14:27

风冷的吧,拆下来,用涤尘稀释后浸泡,内部用积炭清洗剂浸泡。最后用高压水枪冲它一冲,。OK,装上去用就如当初了。我刚给客户完成一台250KW的,没洗前,温度一分钟一度上升,直致跳机。清洗后稳定在76度左右。


作者: su30    时间: 2009-12-31 08:09
可能是风冷机的毛病。