标题: 压缩机软启动电流过大! [打印本页]

作者: xinlueh    时间: 2006-9-9 10:50
标题: 压缩机软启动电流过大!
本人设计单项压缩机的变频启动和调速,采用SPW,发现在停机后过半小时以上才能再次顺利启动,否则重启都发生电流过大(大于15A),压缩机功率是1000W,是从4HZ,主线圈20V开始启动,请问哪位大侠帮忙指点迷津。非常感谢!
作者: hjhcompressor    时间: 2006-9-14 10:48

机组重启,需放空后进行的;要不,带负载启动,会超载的.

[em06][em06][em06]
作者: daolin    时间: 2006-9-20 18:23

压缩机功率1KW?这么小啊![em09] 还是1000KW?

国标规定:电动机在冷态下允许起动2次,热态下允许起动一次。电源频率为50Hz,电压在75%额定电压时,电机应能连续运行5分钟而无有害过热。

是否对加速特性曲线:定子电流,转矩(标么值)—转速(标么值)(80%,100%额定电压);负载特性曲线:定子电流,效率,功率因数—输出功率(标么值)(80%,100%额定电压)进行了分析啊?

你定电机时是否说明启动方式了啊?全压启动、降压启动、变频等都说清楚了吗?

否则电机厂就给你一个普通电机,当然起不起来啦!只有等......甚至数小时。

你等半个小时算幸运的啦![em31]