标题: [求助]冷冻式干燥机压力故障的原因及处理方法 [打印本页]

作者: 澜鲡2006    时间: 2006-9-12 16:43
标题: [求助]冷冻式干燥机压力故障的原因及处理方法

三台冷冻式干燥机在长期停机后存在不能启动及运行半个小时就跳的现象.请高手指点一下吧


作者: hjhcompressor    时间: 2006-9-13 20:38

介绍太简单了!

蒸发压力\冷凝压力是多少啊?

长期停机后,开机是否先运行几分钟,再进行负载工作等,这些都没讲清楚啊!

[em06][em06][em06]
作者: 澜鲡2006    时间: 2006-9-15 11:44
面板上无蒸发压力\冷凝压力显示.只有温度.蒸发温度:16冷凝温度:42

冷冻式压缩空气干燥机RSLS—250Z(杭州日盛新技术设备有限公司)

0.6-0.95MPA

[em08]
作者: 澜鲡2006    时间: 2006-9-19 11:07

这几天清洗了冷凝器.无堵塞现象.水压只有0.06MPA.估计是水压力不够.以下是检查数据.请高手再次指教.
#B冷干机#C冷干机
冷媒低压\冷媒高压0.4\1.350.4\1.5
入\出口空气压力0.68\0.660.68\0.66
入\出口空气温度40.2\29.642.5\27.3
冷凝温度48.542.5
蒸发温度7.562.31
露点温度64.62
冷却水温度\压力0.060.04


作者: samuelii    时间: 2006-10-9 10:31

没有发现什么不正常呀。

水压是指清洗冷凝器的水压吗,还是冷却水压?三台都跳?清洗了还跳?


作者: samuelii    时间: 2006-10-9 10:33
是制冷压缩机跳?还是空气压缩机跳?
作者: xuxiaotong炎炎    时间: 2006-10-9 10:49
冷却水入口压力一般在0。25~0。4MPa之间,这明显是冷却水入口压力过低导致。
作者: xuxiaotong炎炎    时间: 2006-10-9 10:51
因水压低、供水不足,水冷凝器散热不良出现高跳。
作者: cnjstxht    时间: 2006-10-11 14:32

打开水冷冷凝器端盖,检查一下冷凝管是否脏堵?脏堵的可能性较大!

[em07]
作者: 针尖    时间: 2006-11-6 14:36
检查一下压缩机运行电流
作者: 澜鲡2006    时间: 2006-12-12 08:48
现在是冬季了.运行情况变好.估计是冷却水压的原因了.多谢各位
作者: 北冰洋    时间: 2007-2-21 09:34

对冻干机的设计也有点了解,先留个脚印,日后多多和各位大侠交流。


作者: laoshen    时间: 2007-3-1 16:40

跳机应该是什么警报呀,应该不是空气开关跳吧?


作者: q57641800    时间: 2007-3-18 19:11
冷却系统的问题,大部分的情况都和冷却有关系
作者: 莒县压缩机    时间: 2007-4-10 06:35

如果有电源,但不能启动可能是以下几个原因

1.电压异常

2开关不良

3接触器不良

4过流继电器不良

5高低压力开关不良

6起动继电器不良

7电容器不良

8温度开关不良,流量开关不良,油压开关不良

9压缩机不良


作者: 莒县压缩机    时间: 2007-4-10 06:57

如果开机启动后不良,可能是以下几个原因

1电线短路

2压力开关或温度开关不良,风扇停止或风扇坏

3过载跳脱

4冷凝器积污太多

5电容器不良

6压缩机过负荷

7入口温度或周围温度过高

8冷却水循环不良


作者: laoshen    时间: 2007-6-6 15:33
可以帮助联系!