中国压缩机网行业论坛
标题:
将一台压缩机用于不同制冷工质会有什么问题?
[打印本页]
作者:
veteran
时间:
2003-2-27 15:48
标题:
将一台压缩机用于不同制冷工质会有什么问题?
以及怎样解决这些问题呢?
作者:
cmm
时间:
2003-7-15 20:54
问题大了。不同工质的冷凝压力、温度与蒸发压力、温度均不同,密封材料不同,制冷负荷不同,适用的冷冻油不同。除非两工质的热力学性质非常接近,化学极性也接近。这样的工质不好找啊。现在的R134a替代R12,算是热力学性质较接近的了,可化学极不同,密封件、管路、蒸发器、冷凝器均有相应变动。还是不要乱用的好。
作者:
老菜帮子
时间:
2003-7-17 21:32
如果是F22的机器换用F12还是可以的,不过产冷量降到75%左右,冷凝压力是降低的,不会出安全问题。
作者:
tolar
时间:
2003-8-1 15:21
如果你将R123和R22系统互换使用,你的机组将会发生天翻地覆的宇宙大爆炸!
作者:
jim
时间:
2003-8-25 18:57
有些厂家的10匹以下的全封闭的压缩机,既可以用R12, 也可以用R22. 但是冷水机组绝对不许混用。
作者:
anjun7107
时间:
2003-8-27 20:22
但是如果是R502现在改用R22了呢.
作者:
jim
时间:
2003-8-27 21:47
要看什么机, 美优乐的全封闭就没有问题。
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)