我这一台冷干机,使用R404a的冷媒,蒸发温度8度,冷干机出口61度,冷凝器进口60度,出口37度,露点5度,高压25.5(但有时测又变成22-21KG)低压约6KG,静态时压力10KG(也有时测变成13-15KG)
这台机使用近三年了,没加过冷媒,在停机二周后再开,不定期的跳,有时一二天,有时几天!搞不定了,高手快来帮个忙吧!!!!!
" Z5 O& D, F- m2 X- Y' v1 D还有2个问题问下
# T+ J5 M8 V, v8 I# \1 {# L1。R404a这种机型动态时高,低压及静态时压力是多少
7 f# I: \( T- c2.为什么压力不稳定,是管路有内堵吗?
如是风冷机组,需进行清洗;需要清洗冷媒过滤器需要清洗;
[em07][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]小机组在制冷压缩机上,大机组在管线上
楼主 我们公司可以帮你清洗的
欢迎咨询021-69503049
手机13564885858
上海格睿环境科技有限公司
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |