中国压缩机网行业论坛

标题: 压缩机不定期老跳,高手快来帮个忙 [打印本页]

作者: 小猪的梦想    时间: 2006-10-17 21:35
标题: 压缩机不定期老跳,高手快来帮个忙

我这一台冷干机,使用R404a的冷媒,蒸发温度8度,冷干机出口61度,冷凝器进口60度,出口37度,露点5度,高压25.5(但有时测又变成22-21KG)低压约6KG,静态时压力10KG(也有时测变成13-15KG)

) @2 E9 M# w2 K% R! Q" M2 L$ a

这台机使用近三年了,没加过冷媒,在停机二周后再开,不定期的跳,有时一二天,有时几天!搞不定了,高手快来帮个忙吧!!!!!

" Z5 O& D, F- m2 X- Y' v1 D

还有2个问题问下

# T+ J5 M8 V, v8 I# \1 {# L

1。R404a这种机型动态时高,低压及静态时压力是多少

7 f# I: \( T- c

2.为什么压力不稳定,是管路有内堵吗?


作者: 小猪的梦想    时间: 2006-10-18 21:14
怎么都没人啊,拜托了,快来人帮个忙!!!!!!
作者: 小猪的梦想    时间: 2006-10-19 22:13
没人吗
作者: hjhcompressor    时间: 2006-10-25 20:42

如是风冷机组,需进行清洗;需要清洗冷媒过滤器需要清洗;

[em07][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
作者: 小猪的梦想    时间: 2006-10-27 22:12
你是说清洗后冷和冷凝器吗,清洗过了呀,冷媒过滤器不知怎么清洗
作者: hjhcompressor    时间: 2006-10-29 08:42

小机组在制冷压缩机上,大机组在管线上


作者: 空压机故障排除    时间: 2007-3-16 15:30

楼主 我们公司可以帮你清洗的

欢迎咨询021-69503049

手机13564885858

上海格睿环境科技有限公司






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5