中国压缩机网行业论坛

标题: 请帮忙!关于R22和R404A的问题 [打印本页]

作者: lilinjie_1    时间: 2006-10-21 00:03
标题: 请帮忙!关于R22和R404A的问题

我有一台冷冻压缩机,原装用的是R22,但我想用R404A代替。可我对这两种雪种不是很了解,所以想请高手们帮帮忙,最好是能有两种制冷剂的热物性质,材料相容性或者其他的特点,越多越好。不胜感激!!

[em07]* J4 C: d) D; K7 U+ ^
[此贴子已经被作者于2006-10-21 0:13:07编辑过]

作者: 黄高工    时间: 2006-10-25 11:44
产品名称:混合制冷剂R404A
产品物理性质:
分子量97.60
沸点,℃-46.4
冰点℃-
临界温度,℃72.1
临界压力,Mpa3.74
饱和液体密度30℃,(g/cm3)
1.045
液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)]0.38
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.21
破坏臭氧潜能值(ODP)0
全球变暖系数值(GWP)-
临界密度,g/cm3-
沸点下蒸发潜能,KJ/Kg200.1
包装规格:可回收钢瓶300kg/400L,600kg/800L,700kg/926L
质量指标:
纯度%≥99.5
水份,PPm≤0.001
酸度,PPm≤0.0001
蒸发残留物,PPm≤0.01
外观无色,不浑浊
气味无异臭

作者: 黄高工    时间: 2006-10-25 11:45
产品名称:二氟一氯甲烷 R22(F22)
产品物理性质:
分子量86.47
沸点,℃-40.8
冰点℃-
临界温度,℃96.2
临界压力,Mpa4.99
饱和液体密度30℃,(g/cm3)
1.174
液体比热30℃,[KJ/(Kg·℃)]0.31
等压蒸气比热(Cp),30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]0.16
破坏臭氧潜能值(ODP)0.055
全球变暖系数值(GWP)0.36
临界密度,g/cm30.526
沸点下蒸发潜能,KJ/Kg233.5
包装规格一次性钢瓶30b/13.6kg,50b/22.7kg,可回收钢瓶400kg/400L ,800kg/800L ,1000kg/1000L,950kg/926L
质量指标:
纯度%≥99.8
水份,PPm≤0.001
酸度,PPm≤0.00001
蒸发残留物,PPm≤0.01
外观无色,不浑浊
气味无异臭
用途:R22是一种低温制冷剂,可得到-80℃的制冷温度,是生产聚四氟乙烯的重- I, y6 n4 ~; t/ `. G5 V, A * N0 a# X. J4 o, O1 [+ ?- }要原料和生产灭火剂1211的中间体。

作者: 黄高工    时间: 2006-10-25 11:46
完全可以替代.王工13925308116
作者: lilinjie_1    时间: 2006-11-1 11:58

多谢黄工的资料。

不知道两种雪种对润滑油有什么要求,

我最担心的是如果需要更换润滑油的话,我压机、系统里的密封材料是否需要更换,






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5