高温型冷冻式干燥机放置一年后再使用,制冷压缩机在无负载(压缩空气没有进入干燥机)的情况下,运行8分钟左右压缩机外壳开始结冰,连续无负载运行8小时后,整个制冷压缩机上面结很厚的冰,压缩机还一直在运行,不是冰堵想象。调节热气旁通阀后,20分钟左右依然结冰。当时的天气温度是:16度左右。
G% I) N, ~9 l# b3 o. ^请问下,这种情况属于正常么?如果客户现场用气量很小,或者一段时间都没用气,冷冻式干燥机会冰堵么?
不知道,你的干燥器是什么牌子的,还是自己对自控系统进行了改变,难道没有露点保护吗???
长时间无负荷运行对压缩机及系统存在损坏,如果系统内有水还会出现冰堵,或是炸管等等不良影响。
还有如果系统长时间低温运行,没有进行放水也会出现冰堵!!
希望和你探讨冷干机!!!(室外空气温度,用气量都会影响冷干机负荷)
[em01][em01][em01][em01]是处理风量6立方的震东冷冻式干燥机。现在把热气旁通阀再次调节后,冷干机在无负荷的情况下没有出现压缩机结冰的现象了。
没有膨胀阀的,是毛细管!把控制风扇的压力开关往上调下,是控制风扇转动的时间长一些,对吧?
长期无负荷的情况下对冷干机会有磨损,但该客户的空压机使用了时间控制启动和关闭空压机。冷干机没这个功能,24小时在使用,请教楼上的两位朋友:如何改控制方面,能使冷干机在空压机关闭后,冷干机自动关闭。
俺不懂电路控制系统,是个点盲!
[em49][em49]哈哈,真是个电盲。连电字都打成点了。。。。
-----------------------------------------------------------------------------
[em32][em32][em32]震东的东西,是台湾的.这个机组多大?膨胀阀也没装?这么省成本,可不是好事.
[em06][em06][em06]这样就可以了吗
现在这台冷干机调节热气旁通阀之后没有出现压缩机表面结冰现象了.
但由于客户现场用气属于阶段性用气,冷干机的压缩机表面还是有结露(水滴).
冷干机经常无负荷运行,低压和高压及整个制冷压缩机的温度都是一样,这样对制冷压缩机有何影响?
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |