标题: 冷干机结冰处理! [打印本页]

作者: 澜鲡2006    时间: 2006-12-12 08:51
标题: 冷干机结冰处理!
冬季冷干机管道结冰的原因和处理方法!我已调整了热力旁通阀没有效果.蒸发温度与露点温度为负值.请高手赐教
作者: hjhcompressor    时间: 2006-12-12 09:23

冬季冷干机的工作条件是受环境温度影响的;所以,根据使用的工程条件,只能采用吸附式干燥机的啊

[em06][em06][em06]
作者: 澜鲡2006    时间: 2006-12-12 16:13
版主,机组换型的可能性是没有的.现三台冷干机都存在铜管结冰现象.有其它方法可以解决吗
作者: 澜鲡2006    时间: 2006-12-20 14:17

有人帮忙解决一下吗


作者: 空压酋长    时间: 2006-12-30 13:43
加大处理量不就完了   就是耗能[em01]
作者: xm103    时间: 2007-1-4 09:28
版主,冷干机的容量是有条件的,就是说进气温度和进风量,冬季进气温度偏低,冷干机容量太大时,容易冰堵,可以适当地减小冷却量(水、风),提高进风温度,就可以缓解冰堵现象。您可以试试看。
作者: xuxiaotong炎炎    时间: 2007-1-9 10:34

会不会是冷媒低压过低,冷媒风扇长期开的原因影起的冰堵..


作者: anjun7107    时间: 2007-1-17 13:23
设计工况有条件说明的。结冰找厂家解释一下/
作者: 枫心工作室    时间: 2007-1-19 09:06
你冷干机的露点是负值,应该是常压露点吧?压力露点再好也到不了负值。你蒸发温度都负值了能不结冰嘛。可能的问题就是一方面是热气旁通阀坏掉了,换一个试下。另一个方面是型号选大了处理的负荷低,平时不会怎么样,到了环境温度低的情况下造成冷媒低压过低,这时候无论你怎么调旁通阀都解决不了问题的。我奇怪的是你的冷媒低压怎么没有报警停机。解决方法先确定热气旁通阀有没堵住,然后看如果是风冷的话把风机的压力控制值调高,水冷的话把冷却水关小或者先关掉调下,一句话就是把冷媒高压调高把冷媒低压回上来。
作者: g9922360    时间: 2007-1-31 19:53

挺有用的.但不知道会不会对压缩机有影响??


作者: cnjstxht    时间: 2007-2-3 16:49

很赞成9楼的建议.对于给定的压缩机,它的压比范围是一定的,随着冷凝压力的变化,蒸发压力随之而变化.

[em01]
作者: power    时间: 2007-2-4 22:51

只要控制高压和压缩机温度不高就好。