中国压缩机网行业论坛

标题: [求助][讨论]关于冰水机的控制问题 [打印本页]

作者: szh    时间: 2003-3-17 12:00
标题: [求助][讨论]关于冰水机的控制问题
近日有朋友在问其冰水机上的温度控制开关(两位数显单段控制)应装在冰水机蒸发器的入口还是出口。我查了手上的资料资料上显示是安装在冰水入口的,但我朋友提出如果装在出口这样可以了解冰水冷却后的温度,而且入口温度和出口温度是相对应的。从控制方面而言就无所谓入口和出口之分了,装哪一边都一样。听起来也颇有道理,我自已也被弄糊涂了,我所请教各位前辈,现国内冰水机温控器主要安装在哪一边,或可根据实际使用情况两边都可以安装,不同方式的安装方法有没有什么优缺点。另外是否有冰水机较详细的资料。以上问题望知者能不吝赐教。
作者: 烟轻扬    时间: 2003-3-26 13:15
温度控制开关应该装在出口处。把冰水机看作一个模块,我们首先要求输出结果正确,其次才考量控制过程。黑猫白猫抓到老鼠的就是好猫,这种哲学是可以指导科学设计的。把最终结果反馈回来进行控制,更容易得到精确的输出或更利于设备的正常运转。是吗?
作者: kevint    时间: 2003-3-29 11:45
樓上朋友:在冰水流量不變的情況下,如果負載下降,出水溫度就應該上升,這個時候如果單純的依靠出水溫度,將造成能耗比增加.我覺得應該把出水溫度和進水溫度同時考慮進去最好.
作者: 烟轻扬    时间: 2003-4-6 13:33
进水温度、出水温度都考虑,当然最好。相比较而言嘛,装置在出口比入口好,可以得到稳定的输出,并且结冰的可能性很小。
作者: com    时间: 2003-8-16 01:31
温度控制器装在入口也就是回水温度控制,温度控制器装在出口就是出水温度控制,对于冷水机组来说两种控制方式都可以,主要是哪种方式更好。对于离心机等无级控制冷量输出的冷水机组来说,采用出水温度控制比较好,一来可以得到稳定的冷冻水出水温度;二是避免冷冻水温度过低,造成结冰的危险。对于像活塞机这类分级卸载的冷水机组来说,有时候采用回水温度控制更好,可避免压缩机频繁上卸载和启动停止,因为回水温度相对来说比较稳定,波动教小。