空压机80立方/分钟3公斤压力 后处理要求相对湿度55%--60%   压力露点+14度  压降不超过0.04公斤  成品气温度要求28-30度  含油量0.1立方米毫克   最理想是怎么配置?
作者: 空压酋长    时间: 2006-12-30 13:52
我可给你低温处理的方案。qianlishu@126点com
作者: 空压酋长    时间: 2006-12-30 15:41
标题: 如何处理
任何低温处理?  冷水机   冷却水  我现在冷却水温度最底32度
作者: 枫心工作室    时间: 2007-1-19 09:19
你所说的只要前面配主管路过滤器再配个冷干机就可以了,因为你要求压力露点才14度嘛,不过你要求的压降不超过0.04公斤有点麻烦,一般我们都是压降不超过0.02MPa
作者: 针尖    时间: 2007-5-22 13:47
通过冷冻水的中间介质来降低温度。达到你的要求
作者: jiangjie03    时间: 2007-7-11 00:01
通过冷冻水的中间介质来降低温度。达到你的要求[em02]