中国压缩机网行业论坛
标题:
后处理制冷难题求高手
[打印本页]
作者:
空压酋长
时间:
2006-12-30 13:39
标题:
后处理制冷难题求高手
空压机80立方/分钟3公斤压力 后处理要求相对湿度55%--60% 压力露点+14度 压降不超过0.04公斤 成品气温度要求28-30度 含油量0.1立方米毫克 最理想是怎么配置?
作者:
空压酋长
时间:
2006-12-30 13:52
我可给你低温处理的方案。
qianlishu@126点com
作者:
空压酋长
时间:
2006-12-30 15:41
标题:
如何处理
任何低温处理? 冷水机 冷却水 我现在冷却水温度最底32度
作者:
枫心工作室
时间:
2007-1-19 09:19
你所说的只要前面配主管路过滤器再配个冷干机就可以了,因为你要求压力露点才14度嘛,不过你要求的压降不超过0.04公斤有点麻烦,一般我们都是压降不超过0.02MPa
作者:
针尖
时间:
2007-5-22 13:47
通过冷冻水的中间介质来降低温度。达到你的要求
作者:
jiangjie03
时间:
2007-7-11 00:01
通过冷冻水的中间介质来降低温度。达到你的要求[em02]