中国压缩机网行业论坛
标题:
电脑型冷干机-附图
[打印本页]
作者:
ai623168
时间:
2003-3-28 21:06
标题:
电脑型冷干机-附图
' Q% q% U' y9 Y# n' j' ^
汉业II型微电脑冷干机性能及使用说明
# A7 U/ ~/ U S# N3 Z- E% a, w( O4 ^
6 ^: g3 A. g! F4 V0 C. |" M
汉业II型微电脑冷干机是由本公司自主研发,经过不断实验最终定型生产的新一代冷干机。本系列冷干机性能稳定、操作简便,符合绝大部分客户对压缩空气干燥设备的苛刻要求。
. L Q2 W" @5 |; q' n; ^
功能:
8 f$ V: c: e% Y- N
·LCD显示屏显示“入口温度”、“露点温度”2个数据
3 P! ~7 g2 e3 B0 ?# t8 r( S
·指示灯指示“电源”、“运行/排水”、“故障”3个状态
) R. a: I/ M' ~! I* r
·自动控制排水阀工作
0 ~2 \& X6 `) E' H
·故障及异常情况警示及停机(压缩机故障 排水故障 工况超标)
# J! i+ c; V# v8 o7 I! _. y3 h
·电脑控制风机自动运行
' N7 ?/ x! r+ N u
·压缩机停机自保护延时开机
! X" S; A8 V; S+ `# A* v$ k B
操作:
9 d+ `; m; W! t5 B/ ~5 `
本系列冷干机自动化程度高,操作采用了非常人性化的设计。整个操作过程只有设备给电和按下启动/停止按钮操作。
1 e, L( p5 ~: D- L/ d" z
按下启动按钮,冷干机进入工作状态。电源指示灯和运行灯常亮,液晶显示屏显示入口温度和露点温度值,电子排水器以关闭两分钟、打开五秒钟的时间间隔不停循环(电子排水器打开时运行/排水指示灯由常亮转为闪烁),风机由温度传感器上传数据经过CPU计算来控制运行和停止。
/ y5 d6 S: b4 m V" O: L- Q
由于某种原因造成制冷系统内压力过高会造成设备损坏,本设备采用了高压保护机构。当系统压力达到或高于25bar时,故障指示灯报警,压缩机停止工作。系统进入10分钟倒计时延时保护状态,延时结束设备方可再次启动。
作者:
gglin
时间:
2003-4-3 00:04
汉业没有技术,做的产品惭不忍睹。
作者:
puzzle7g
时间:
2003-4-9 22:31
哥哥,冷干机技术体现在哪里能给在下介绍一下吗?在下孤陋寡闻,虽然也从事这个行业但还不知道冷干机需要多深的技术!据我所知国内的冷干机性能差距并不大,只是由于恶性竞争造成各个厂家拼命降低成本,使原本想不做好都难的设备做的不尽如人意.这是一个行业规范的问题!您能给我介绍介绍哪家作的好的吗? 另,下次记着别打错别字,只有14个字,错一个字很明显的!
作者:
河里鱼
时间:
2003-4-25 14:13
有头脑!跟着压缩机的潮流走,正确!
作者:
烟轻扬
时间:
2003-5-2 13:43
就这种性能,糟蹋了“微电脑”三个字
作者:
Professor
时间:
2003-6-4 13:07
怎么在华南很少听见汉业?汉业在给IR做OEM吗?