标题: 水冷式制冷压缩机组故障分析 [打印本页]
作者: cnjstxht 时间: 2007-1-25 16:29
标题: 水冷式制冷压缩机组故障分析
本人在调试一台水冷式制冷压缩机组时,机组出现排气压力低(4~6bar);而供液温度高达40~50℃。不知哪位高手能帮助分析一下故障发生的原因?[em09]
作者: wjmshh21 时间: 2007-1-29 16:21
标题: [建议]
请你把你的机组情况说清楚,是什么压缩机,什么工况等等![em01]
作者: cnjstxht 时间: 2007-2-1 19:14
仅是偶然的一个故障而已,与工况条件无关.
[em09]
作者: q57641800 时间: 2007-2-6 21:39
是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。
作者: cnjstxht 时间: 2007-2-7 14:24
"是,最近我也碰到一台小型水冷冰水机,使用的是R22冷媒、压缩机是富尔马的、冷凝器是板式的、蒸发器是管槽式的,开机高压18KG、冷却水温25度、低压6KG、冰水槽温度40度左右,晕!过年了,不理它!说出来大家分析,分析!想来应该是板冷清洁度或冷却水的问题。"
看来不是冷却水的问题,而应是节流装置不节流了![em08]
作者: yc005 时间: 2007-2-9 16:20
富尔马压缩机是哪儿产的呢?
没有听说哦,新来的请教大家
[em01][em01]
作者: q57641800 时间: 2007-2-9 20:43
标题: [下载]
谢谢!是开机后20到30分钟以后水温上升到那温度,象负载太重的样子。
作者: 江文 时间: 2007-2-11 12:09
冷冻水温太高,减少冷冻水的水量,就可以
作者: cnjstxht 时间: 2007-2-12 14:05
q57641800:
很可能是板式冷凝器堵塞,高温制冷剂气体末能在冷凝器中凝结成液体;直接通过膨胀阀进入蒸发器,从而导致制冷剂在蒸发器中无实质性的蒸发过程,因此冷冻水将受高温制冷剂气体的影响愈来愈热!
看看冷却水的温升和流量能?
[em08]
作者: hnlga2778 时间: 2007-9-19 20:10
很可能是板式冷凝器堵塞,或则冷凝器太脏
作者: q57641800 时间: 2007-11-26 16:50
谢5楼、8楼、9楼!
作者: wanghong761211 时间: 2007-12-16 17:44
以下是引用hnlga2778在2007-9-19 20:10:32的发言:
很可能是板式冷凝器堵塞,或则冷凝器太脏
作者: wanghong761211 时间: 2007-12-31 15:14
`说的不是很详细
作者: anjun7107 时间: 2008-1-3 03:00
请教:冰水槽温度是否就是蒸发器内温度。还是负载的温度。