中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]请大侠帮忙!请问用R404A代替R22系统需要作什么改变!
[打印本页]
作者:
zhb
时间:
2003-5-9 16:28
标题:
[求助]请大侠帮忙!请问用R404A代替R22系统需要作什么改变!
请大侠帮忙!
" l% ~& L' x$ x% t! ^" n
请问用R404A代替R22系统需要作什么改变!
9 b, L! B. J2 Z& }3 ?3 _
谢谢!
% Q4 R6 }2 d. Y
E-mail:zhbtxm@163点com
作者:
OEM
时间:
2003-5-9 17:29
1。更换压缩机润滑油,必须用酯类油
) Z% Q9 a, v0 q8 p
2。换干燥过滤器
; t- H7 \0 \ b
3。必须要液态充注
5 Y! Y: W0 h3 R3 [$ I
4。充气量调整。
' o& @% [' O# C4 C4 Z, A; e6 A
5。谁补充一下?
作者:
zhb
时间:
2003-5-12 08:04
谢谢!
* {1 ~7 H6 G0 [5 c7 y+ \+ j* X
想请问干燥过滤器选用什么规格型号?
- C) G4 T! t' ~8 K+ M! r" S' _
别的有没有补充的?
作者:
张禹
时间:
2003-11-11 14:44
有的还受压缩机内部结构限制
作者:
postone
时间:
2003-11-14 21:50
首先要选择压缩机,目前国内压缩机厂家基本都能提供。选择压缩机要考虑压缩机的用油情况,有PVE和POE两种,至于用POE要用干燥器,我个人认为可用可不用。目前国内压缩机厂家都使用了添加剂。如果系统抽真空保证在30分钟左右,那么系统水分含量可以控制在20PPM以下,则无需使用干燥器。如使用干燥器也会有弊,会引起系统中淤泥的增加。
2 Y! |. T4 z' x/ A+ n f" P
换热器要进行耐压试验,因为410A系统设计压力达到4.15MPa。换热器要比R22系统选择大一型号的(如果要求高能效)。最好使用内螺纹管。
; M& r1 ]# z. z. F' m' w% D" N+ x
换向阀、截止阀、单向阀都要重新设计。
! i6 |1 w0 M% _# K2 e: u* J
其他还有……请大家补充!
作者:
杨头
时间:
2003-11-30 00:55
楼上老兄,楼主说的是R404A,不是R410!
, S' i8 V. j5 r! D
干燥过滤器一定要加,最好是全分子筛的,不要有活性铝!
7 V! U7 C$ `, [5 Q
R404A和R502比较接近,只是是非共沸制冷剂,故须液态充注。使用R507A(R152A+R143A)可以免除此忧!
% |; G; Y3 t, @' G2 m+ l ~
冷冻油一定要换!
3 t( @: o/ T1 y5 T# x) k5 u
膨胀阀最好换!
- s- u: T5 ^5 ?. y
排气温度和压力会大大降低,空调和热泵工况制冷/热略有减小。
作者:
mdb
时间:
2004-7-25 13:06
杨头有理!杨头厉害!在下佩服!
作者:
liujun0755
时间:
2004-7-25 14:54
密封件可能不能通用。