本人新购一台132KW的空压机排气压力为6.2bar,无加卸载,电流为225A;
旧有132KW活塞机的排气压力为6.5bar,无加卸载,电流为265A; 均为 380V电压,装在同一机房内
大家都知道,工作电流小24小时后活塞机的用电量反而比螺杆机少100度电,请问高手是何原因!谢谢!
QQ79567780或YESNO888@SINA.COM
1.如果仪表和计量表没问题,那这两台机子的电压应有差别。
2.如果电压相同,那仪表和计量表应该有问题。
把两台机子的线路互换,应能发现问题。
要测空压机实际用电量不难,但要比对2台不同类型的空压机的用电量会比较困难一点.
因为,要测的准确值,首先要确保1.空压机上的压力表显示准确.2.要让空压机在相同的压力下运行,这点很重要.3.所安装的电度表最好计量过,如果是同一个牌子的就最好了.4.需注意2台空压机各自的空重载时间,如果都是在重载下会比较好测......等等
如有不清楚,可在贴子上在留言
首先谢谢两位在百忙中的回复!
需要说明的是负载也好,压力也好,那是影响电流的,但2台机的电流比较恒定而且持续如此,把两个的电表对换了,问题还是存在!
功率=电压*电流
在同样时间里,相同电压下,两台机子那一个电流大,那一个消耗的电就多。这是一个不容质疑的问题,而于机型的不同,新旧程度等因素无关。如果负荷不稳,电流波动比较大,那只能由电度表来决定。
我也同意这位老兄的观点,我用钳型电表测过,从上面电流看不出有什么波动!
------下面是引用xzzxzz兄弟的话!
"三相电可不是电压*电流,还要有一个cos和功率因素,照讲电流大耗功就大,没什么说的,可照楼主讲的情况就是反常.是不是电机极数不一样?螺杆机是高速电机,活塞机是低速机,cos不同?"
我同意以上的观点!--螺杆机电机参数如下:
主电机参数 | 电机型号 | / | IP23: Y |
电机额定功率 | Kw | 132 | |
主电机转速 | r/min | 1500 | |
防护等级 | / | IP23 | |
启动电流 | AMP | | |
绝缘等级 | / | F | |
冷却方式 | / | IC01 | |
安装型式 | / | IMB3 | |
工作制 | / | S1 | |
服务系数 | / | | |
功率因数 | / | 0.889 | |
效率 | / | 0.944 |
活塞机电机的参数如下
江苏贝德电机股份有限公司)
主电机参数(国产) | 电机型号 | / | Y |
电机额定功率 | Kw | 132 | |
主电机转速 | r/min | 739 | |
防护等级 | / | IP23 | |
启动电流 | AMP | | |
绝缘等级 | / | B | |
标准 | JB5272-91 | ||
定额 | / | S1 | |
服务系数 | / | | |
功率因数 | / | 0.81 | |
功率=1.732*电压*电流*功率因素
从楼主提供的数据算活塞机的功率要大很多,不应该用电少,是不是三相电流不平衡.
应该是活塞机的电流表有问题。
难道是空压机厂家搞怪?电机不是132KW的,而是大于132KW
只是猜测.........