中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]并联机组热氟冲霜问题
[打印本页]
作者:
beidou
时间:
2007-4-29 20:46
标题:
[求助]并联机组热氟冲霜问题
本人刚接触冷库及制冷系统,弱智之处,欢迎大家使劲拍砖
高温库氟系统.库温-5--5度,.五台比泽尔4VCS-10.2并联机组,冷库七间,每库一台冷风机,六台DL--25.8/125冷风机,一台DL52.9/260冷风机,现系统采用电热除霜方式,融霜时温升过高.电热融霜管损坏频繁,维修麻烦(应用在气调库,气密要求高,维修进库不便).能耗较大
现想将除霜方式更改为水冲霜或热氟冲霜,有些问题不很明白,请教各位朋友,谢谢
水冲霜
优点:水冲霜简单可靠,融霜效果好,融霜时温度回升较小
缺点:1.敷设管路过长,冬天易冻,
2.冷风机改动过大,
3.进出水管对库体气密性有影响,
4.控制较复杂,冬季冲霜水温度低,可能需要温控加热
5.管路,水泵控制,风机改造投资较大
请大家帮忙选一下电动或气动阀门(实在不懂),水泵选用大流量大扬程一台好还是几台小水泵用PLC控制好?
热氟融霜
方案:在并联机组油分后接一管路到蒸发器膨胀阀后,通过电磁阀控制融霜时管路开启,蒸发器出口不加电磁阀
优点:控制简单,冷风机无需改动,管路改动较小
问题:
1.冬季,当其余六个库均处于设定温度上下限之间,机组不启动不制冷,某一间库需要融霜,热氟从那里来?
2.冷风机内铜管承受压力多少?是否会因排气压力过高而泄露?
3.压机吸气压力会不会过高或过低,
4.是否会导致液击或缺油?
5.回液怎么解决?回油问题怎么办?(并联机组位置比蒸发器稍高)
6.加气液分离器还是选用换热器效果好?会不会产生回气过热度过高而危害压缩机?
高温库0度库温时,蒸发温度多少为好?冷凝压力多少?压缩比多少为宜
安装时设定回气压力1.5bar加上运行带0.7bar依次启动压缩机,反之依次关闭压缩机.一直未改动,现在是不是蒸发压力过低?设定回气压力2-3bar启动压机是否要比现设定节能?
水冲霜改造和热氟融霜那个更好?
热氟冲霜上述问题怎么解决
欢迎高手指点,谢谢大家
! B5 ]( A2 g( r6 U
作者:
beidou
时间:
2007-4-30 08:46
高手指点一下嘛
作者:
beidou
时间:
2007-5-1 18:22
路过的多,停下来的少... ...
作者:
hnlga2778
时间:
2007-9-19 20:04
找本书侃侃
作者:
cbming
时间:
2007-9-28 16:27
xuexi
作者:
coolcom
时间:
2007-9-30 09:31
[em01]我也是个外行
说说我的意见:
排气除霜是个很成熟的技术,超市的展示柜,风冷热泵都使用,尤其是展示柜的系统应该和你要做的一样,可以找个研究一下(大超市都有)。
热气除霜:直接把热的气态冷凝剂通入并流经蒸发器,当冷库库温升高至1℃时,关闭压缩机。蒸发器温度回升,促使表面结霜层溶化或剥落;热气融霜经济可靠,
2 S+ X& a! L. l1 J' m4 R- Q
维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。不过热气融霜也有许多方案,通常做法是将压缩机排出的高压高温气体送入一蒸发器去放热融霜,让冷凝的液体再进
" L2 L7 R+ O6 `/ P" |9 ]- Z
入另一蒸发器吸热蒸发变为低温低压气体,然后回到压缩机吸口完成一个循环。
6 a* g2 M+ Y0 o5 u* x: T/ X
0 K$ k, Z8 x* l0 i
喷水除霜:定期用水喷淋冷却蒸发器,阻止霜层形成;喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。还有用冰点温度较高的溶液如5%---8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成。
+ S* z5 M! h" }4 W) e' N
' r+ e$ M) g) N% B( f0 Y
电气除霜:电热器加热除霜。虽然简单易行,但根据冷库底实际结构及当时底使用情况,安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差。
9 |: |3 c. ?5 }1 f2 y) ?1 ^
作者:
coolcom
时间:
2007-9-30 09:49
[em01]以上是转载百度的哈哈,忘了说了。
1.冬季,当其余六个库均处于设定温度上下限之间,机组不启动不制冷,某一间库需要融霜,热氟从那里来? --没办法了,你一定要打开要除霜的那台压缩机。
2.冷风机内铜管承受压力多少?是否会因排气压力过高而泄露? --承压不用担心,只要你的冷风机是正规厂家产品。
3.压机吸气压力会不会过高或过低,。--如果按上面说的方法,需要调整一下
4.是否会导致液击或缺油? --制冷用的产品最好加上气分,油的问题比较复杂要具体分析。
5.回液怎么解决?回油问题怎么办?(并联机组位置比蒸发器稍高) --??
6.加气液分离器还是选用换热器效果好?会不会产生回气过热度过高而危害压缩机?
--用气分吧,便宜而且易于控制。
你开关机的压力设定值我觉得也是有点低,到了-19度了,这时候库温多少你有数么?
反正这个东西和别的没关系,就是个间接控制库温的方法,如果开停机时的库温偏低,你就调高些,否则就这么着吧
作者:
sunweidong
时间:
2010-10-1 00:06
你这个系统问题太大了不是好处理要想一步到位永远没问题改动太大13161081039
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5