中国压缩机网行业论坛

标题: 水多的要命? [打印本页]

作者: 莒县压缩机    时间: 2007-5-12 06:15
标题: 水多的要命?

一台3立方的螺杆压缩机配后处理系统(过滤器是新的),供喷漆用,在前三个小时空气是干燥的,可三个小时以后,水多的要命(用空气吹手,手上马上有水滴流)但是,再放气约2分钟,空气又是很干燥的.

请各位大哥为小弟指点一下,小弟在此先谢了


作者: jxlsf1    时间: 2007-5-12 09:14

[em01]

配管不合理


作者: qmqmqmqmqm    时间: 2007-5-12 10:56

配置冷干机了吗?


作者: hanzol    时间: 2007-5-12 11:02

冷干机加大一号,最好配置高温型的.含水问题太好解决了!

               安龙--不停为你打气!


作者: 莒县压缩机    时间: 2007-5-13 22:25
那为什么水分时有时无呢?能说详细一点吗?
作者: 黄高工    时间: 2007-5-14 09:56
空气湿度大时,比如60%~80%的时候,空气压缩后就会析出水分.
作者: eric_zhou    时间: 2007-5-17 10:57
试试在储气罐下面接一个电子自动排水阀,
作者: xzzxzz    时间: 2007-5-17 14:53
排气温度过低,调整一下,不要低于70度
作者: 行业混混    时间: 2007-5-21 00:01
在用气端前3米左右加装个过滤器,带自排的就行了
作者: wxw8284    时间: 2007-5-23 09:55

多加几个自动排水器就OK

我刚解决了类似问题,加了8个自动排水器,效果很明显

[em01]
作者: dcmye6096    时间: 2007-5-24 21:41

排气量明显大于用气量的时候水份会明显增多。因此你的终端用气时大时小。


作者: anjun7107    时间: 2007-5-24 22:54

水,设计的问题考虑不周呀.