中国压缩机网行业论坛

标题: 冷冻式干燥机难题,求教各位高手。不胜感激!! [打印本页]

作者: shenjian0620    时间: 2007-5-24 09:41
标题: 冷冻式干燥机难题,求教各位高手。不胜感激!!

问题反应:一:冷干机不过压缩空气时正常,露点1-6度,氟低压3.5bar,高压14-18bar ,14bar冷凝风扇停,18bar冷凝风扇启。

二:冷干机过压缩空气时,机器启动不久后自动停机,再启再跳,观察发现过压缩空气时,氟高压和低压不断上升,高压20bar,低压13bar时自动停机。

希望各位大哥能给小弟指点迷津。

补充一点:空压机运行正常,有两台同型号冷干机,都出现相同故障,空压机也是两台同型号,无论如何匹配都出现以上故障。


作者: q57641800    时间: 2007-5-28 06:53
可能负载太重
作者: shenjian0620    时间: 2007-5-28 08:34

可是同样机型匹配,其他地方都行啊


作者: 丑奴儿    时间: 2007-5-30 16:15
冷干机是新机吗?
作者: 梧桐花儿    时间: 2007-6-6 11:43
冷干机选型小不小,能不能处理过来?
作者: shenjian0620    时间: 2007-6-6 13:45

是的,两台都是新的

各位大哥,大家有什么好的建议可以给我留言,我本人要经常不在,不能和大家在线讨论,在这要谢谢大家的帮助了


作者: zhongweichun    时间: 2007-6-13 19:12
高压20bar,低压13bar时自动停机,可能负载太重.那个品牌的机器
作者: gufengji    时间: 2007-6-14 19:46

检查一下冷却器.冷却器冷却效果不好时可能出现这种现象.


作者: shenjian0620    时间: 2007-6-28 13:46

机器是新的,好长时间没用,不存在冷凝器的脏堵阿·


作者: 沧海一栗    时间: 2007-6-29 12:29

这种是高温停机:1.环境温度高不高!

        2.冷却器是否脏!

        3.如果有冰堵或者污堵应该比较好判断,只要看两面的压差!

        4.冷干机都有自己的入口温度要求,是否空压机排气温度偏高!


作者: 丑奴儿    时间: 2007-6-29 18:30
同意上面说的,还有就是可能以前加氟的时候进了空气,实在不行就把氟放掉然后抽真空,再加足量的氟。还有最大的可能是电器上的热保护器有问题。
作者: shenjian0620    时间: 2007-7-9 16:56

谢谢各位提的宝贵意见,我一定试试,不行的话,在请教各位!!


作者: liyanhuai    时间: 2007-7-10 21:40

一台冷干机,运行时高压2.2Mpa,低压0.4Mpa,压缩机发烫,

 冷凝器未堵,冷却水正常,膨胀阀后分液器处结冰.

各位高手,什么原因呀?


作者: pengxia    时间: 2007-7-11 16:43

进气温度高,负荷过大






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5