中国压缩机网行业论坛

标题: 冷冻式干燥机难题,求教各位高手。不胜感激!! [打印本页]

作者: shenjian0620    时间: 2007-6-6 14:29
标题: 冷冻式干燥机难题,求教各位高手。不胜感激!!
冷冻式干燥机难题,求教各位高手。不胜感激!!

问题反应:一:冷干机不过压缩空气时正常,露点1-6度,氟低压3.5bar,高压14-18bar ,14bar冷凝风扇停,18bar冷凝风扇启。

二:冷干机过压缩空气时,机器启动不久后自动停机,再启再跳,观察发现过压缩空气时,氟高压和低压不断上升,高压20bar,低压13bar时自动停机。

希望各位大哥能给小弟指点迷津。

补充一点:空压机运行正常,有两台同型号冷干机,都出现相同故障,空压机也是两台同型号,无论如何匹配都出现以上故障。


作者: laoshen    时间: 2007-6-6 15:20

首先要确定冷干机的 处理量和空压机流量是否匹配,压缩空气进入冷干机时的 温度是否过高。制冷剂多加 也会出现这个问题。