标题: 冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因? [打印本页]

作者: 商界    时间: 2003-6-16 18:26
标题: 冷干机各项参数正常没,就是不排水,什么原因?
我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。
! g: j  B- ~$ Y5 r6 N0 {7 b6 V我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。$ I, h, K" M) _) e% E+ W3 Y, \1 G1 M
就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。# }7 f4 W1 Z) ?2 A6 q7 X  @
那问题究竟出在哪儿?
! z4 j6 {6 \# m3 p* U6 \请教大家。
作者: 商界    时间: 2003-6-21 13:17
不是啊,我打开了排水口,发现没有水。  w. e1 k# w4 T2 T
拆掉自动排水器,打开阀门,有空气排出。0 d  [  ]- W( N7 a
出气露点正常。为4度。" d* B& Z; V3 C
再说堵塞水口也不至于能排气,不能排水啊。
. m1 r& N7 ]4 q! u有人说是因为蒸发器和气路贯通了。但是如果这样,就该没有氟里昂啊。压缩机就不能工作了啊。9 H7 i/ E) [( H& l! Z# x

% A0 [5 z+ j1 Z2 B再次请教,是什么原因?
作者: Professor    时间: 2003-6-24 10:54
你的压力露点是怎么检测的?准确吗?
作者: Professor    时间: 2003-7-1 13:05

下面引用由商界在 2003/06/16 18:26:19 发表的内容: 5 I4 b: x9 V: V. e+ h. n我有一个客户,几年前买了一个冷干机,就是管道里水很多。 , l2 u- {" k# M我给他们检查,发现各想参数正常:露点温度,排起压力,风扇正常运转,压缩机正常工作。& ~& k/ r; N7 Z5 e7 G 就是不排水。我拆开了排水阀,发现没有水,但是有空气跑出来,那证明排水阀没有问题。 / D. z, q6 @2 J那问题究竟出在哪儿? ' o7 D. P4 m: C: N% {( v请教大家。
: F$ |6 e* f& y1 D- @& hFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)。商界朋友,您的机子有常出现高跳吗?
作者: 烟轻扬    时间: 2003-7-2 10:32
冷干机的进出口搞反了,会怎样?会不排水或排水很少吧?
* w, i1 _4 ?  b; ?4 h7 \+ n2 p如果这样,我晕!
作者: 李少    时间: 2003-7-11 13:19
你用什么品牌的干燥机,如果是RIRI的我可以告诉你
作者: 商界    时间: 2003-7-15 18:31

下面引用由Professor在 2003/07/01 13:05:55 发表的内容: ( l1 \+ u$ o4 M2 cFilter兄,“管道里水很多”已说明问题了,应该没有结霜。若是冷干机自带的露点温度显示,通常值得怀疑:检测点在哪?显示数字有没有变动?更有可能的是跟杭州佑成的看法相反:蒸发器热交换不够,这通常会导致除水差和冷媒高跳(若没高压保护,甚至会烧压缩机)[img]images/emot/em11.gif" borde ...
. {/ Z# j- |0 P7 ]" Y8 ?% }$ `冷干机从来没见跳机。 6 O1 R3 N6 k# X: S0 O露点温度表显示的是压力为4KG/CM2 . A# ?* \! n2 s& M0 [# _进出口的温度没有差值。7 W( P9 i5 @" [1 F1 x) _ 压缩机正常工作。. _# r+ `4 ^3 _# h- y% K 是不是真的接反了,也有可能。. a0 O# r* J5 g- W9 n+ k 我倒是请教看看。
作者: 商界    时间: 2003-7-22 23:20
找到原因了,: Z" J* ~3 S( |1 V) Z& a& u" M7 [6 x
是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。
# L, o; F6 I8 n: z但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
作者: Professor    时间: 2003-7-23 11:09
这是很常见又很麻烦的故障,是日常维护不注意定期清洁造成的。现在清洁就挺困难了,要换一个,客户也难接受。用点溶剂清洗试试看吧。
作者: 商界    时间: 2003-8-2 02:57
直接拿水就冲掉了
# I* J, L" S3 e7 g; Y  k( E谢谢
作者: 烟轻扬    时间: 2003-8-6 15:51
视工作环境而定,特差时可每天用压缩空气吹扫一次.
作者: 西无际    时间: 2003-8-15 13:06

下面引用由商界在 2003/07/22 23:20:07 发表的内容:/ Y, Q& a2 _/ b# K, n 找到原因了, / }6 D. \# _; X8 I/ g7 `; |是冷却器的表面积满了灰尘的原因。把整个表面堵得都看不到对面了。 - j& C' [4 J. I( O( E; y但是有人要我把它换掉,你们说我该怎么办啊~~~~~~~~``````
0 f) t0 W! U; Z1 o7 K+ p3 _9 {; E 有没有这种机子啊 如果有 问题决不会在冷却器上的 ! a n0 A0 }+ v. o+ I* O! v4 W 崔永元
作者: tu    时间: 2003-8-18 12:08
查一下工作时的电流是多少?
# Y2 X. d2 `! ?$ {铭牌功率多大?0 J8 x% X$ F; ?/ e+ b3 s) Z+ i0 X
告我,我来解释一下。
作者: 商界    时间: 2003-10-14 22:34
经过清洗冷却器,当时出水现象较明显。后来有制冷的人说可能氟里昂少了,加了氟里昂,确实起了一定的作用,可是使用一段时间之后,一般是经过阴天之后,管路中又是大量的水。看来还是没有解决问题。
3 N7 c  P# G$ j另外想要说明的是:空压机放置在5楼上,提供的压缩空气给5、6楼的用气点。是不是管路当时安装的时候没有考虑到管子的倾斜度?
$ B- \. }3 f, ?; S( z1 @1 j" J  r2 T是不是每天下班的时候都该放空最后用气点的压缩空气??
7 L  o4 m2 ?! b/ m" d4 g谢谢大家的讨论。
作者: 逸品    时间: 2003-10-20 11:08
这不就说明了露点"温度计"(请允许我用这个称谓,因为说白了不就是个温度计吗?)形同虚设,骗人的玩意罢了!
作者: newboy    时间: 2003-10-24 08:40
可能是没达到所规定的压力露点,也就是说,这台冷干机除水效果不好。露点显示都是骗人的,一般显示的是蒸发温度,何况本身的露点仪可能都有问题。不知道你用的是哪个牌子的。其实好多客户都在抱怨这个问题。
作者: zhuweida    时间: 2004-3-11 19:03
我在怀疑你的配置上是不是有问题。。设备从一开始用就这样吗。7 k) s1 _9 I8 W: r: L+ \

/ m& P$ k$ S3 h. `  l用的是什么牌子空压机。如果各项条件都复合冷干机。我的意思就很明确,露点温度根本就没达到冷干机的指标
作者: xj924    时间: 2004-3-11 20:29
你们自己有测量过冷干机的各参数吗?  @5 H8 }9 F; D: g( R% E
相信自己,不要看表面的
作者: 商界    时间: 2004-3-24 00:20
设备购买已经5年了,到去年才出现这个问题的。等我看这个机子的时候,压力表显示为0,天!这是什么意思。有时候冷干机也尿点水出来。少!大约半小时左右才出点点点的水。是不是节流阀出问题?温度达不到使用的露点温度,使除水效果很差呢?
作者: pengxia    时间: 2004-4-24 17:06
可以肯定,冷干机质量有问题,主要为气水分离系统有问题,制冷系统应该正常,否则压缩机肯定会跳;$ B- M- F4 _& o5 P8 |5 j, B
我国内产冷干机气水分离器还没有一家合格。所以你遇到的问题很正常。
作者: 商界    时间: 2004-5-9 21:08
问题没有最终解决
8 ]' E. X( {/ A/ i' O5 v还是老样子呢!!