烂醉如泥 12:34:51
有温控阀设置什么风扇启停。
烂醉如泥 12:35:06
让他一直运转好了
AnDy 12:35:23
他想节能
AnDy 12:35:30
方法不对
my 12:36:13
就是在PLC中设置风扇启停
烂醉如泥 12:36:36
你设置的温度也太高了
AnDy 12:36:56
呵呵
可乐 12:37:54
9494
烂醉如泥 12:37:59
是不是小詹说不行?
my 12:40:01
是啊
烂醉如泥 12:40:37
关注的是排气温度,而不是温控阀处的温度,
你把重点放到温控阀处了
my 12:41:39
那这样,风机永远都不会停了
烂醉如泥 12:41:54
不停有什么关系?
my 12:42:13
油也进不了冷却器了
烂醉如泥 12:42:23
如果用气量太少,也会停的
my 12:42:44
还是停不了
烂醉如泥 12:42:57
看来你还是不是很了解
sky 12:43:02
让它一直转着呗
烂醉如泥 12:43:34
只要不高温,走不走冷却器有什么关系?
my 12:43:42
油槽的温度在70度以下
烂醉如泥 12:44:10
油槽的温度在70度以下有什么关系?
my 12:44:20
有水
烂醉如泥 12:44:30
我们一般定义的是排气温度
my 12:44:40
哦
烂醉如泥 12:44:42
不会有水的
可乐 12:45:16
9494,客户关注的也就是不要高温跳机……
my 12:45:21
温度低了没有水吗?
烂醉如泥 12:45:41
排气温度不低就行了
烂醉如泥 12:46:18
你不要把这个温度往别的地方定义
my 12:46:42
那为什么温控阀为70-80度呢
烂醉如泥 12:47:52
55度开启,75度全开
温度控制,主要还是机组的排气温度,也就是控制油的温度啊!油:温度高,油易变质;温度低,从高温到低温,易产生冷凝水。主机,那当然是温度低一点好啊。
机组的冷却器,那是在额定工况下的一种设计,谁叫咱中国的地盘大呢,南北的差异,实在让人没办法,于是,加个恒温阀吧,温度高,进冷却器;温度低,那不就不必冷却或是冷却一部分。
上面所讲的温度设定,启动、停止温度,应控制住高温,低温方面,是不宜定得太高,这对润滑油是不利的;认识上面,各个厂家是有差异的;对于内部温度的差异,应就高不就低,这也是个取舍的问题。
所以,我个人是支持你们的权威人士的意见。
个人意见,仅供参考。
[em01][em01][em01][em01]
实在搞不明白,风扇的启停是能够控制油温的,温控阀也是能够控制油温的,用一个控制就可以了,为什么要用2种方式?
节能也要看具体情况的,如果风扇在不停的启停,一点不会节能,只会耗电