英国ISOPAK空调操作方法
) \# ^( I% g a4 v
# \5 o8 p- y0 r8 h4 O2 Y. Z5 X3 @
一.高压及低压压力测试操作
6 T ]+ S K. k* K
1) 在空调停机状态下,打开空调前面板和右侧面板;
; i0 `. m& Z* v7 j+ p5 O
2) 拧下吸排汽阀门盖,如图,正确接入压力表(红色管接高压表和高压阀,兰色管接低压),打开阀门(用扳手顺时针转1~2圈);
6 h. D5 Q7 l4 v' w) h
w! I, W6 u2 R
3) 根据环境温度重新设定温度点,设定温度要小于环境温度1℃以上,如室内温度为23℃,则将设定温度设置为21℃以下,具体方法如下:如机器设定温度为22度,要调低到20度,方法如下
. d1 J+ Z1 `6 G; I* t; n* B2 ~
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为20.
\5 |7 g7 v) e
4) 开机(将空调电源开关从“0”位置转到“1”位置),待压缩机运行2~3分钟后,正确读出高低压压力并记录,判断压力是否正常。(正常值:高压15Bar~19Bar,低压4~6Bar,1 Bar=1.02kgf/cm2)
# A% {2 q( i( I' h' T2 R4 Q! {; y
5) 停机,倒足排气阀,拆表。
0 Q8 ~2 q; w$ P9 s
4 j. H, K* k" b( Q' a
二.A.高压告警点测试
$ F/ G; z+ H$ T! _
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
" ?; C2 B, P2 c4 c9 T. k( _
2) 将室外冷凝器的风机电源关闭;
- g( ]' e: Q5 ]- ]# i9 x
3) 开机,观察高压表,压力表读数逐渐增大,直至压缩机高压跳机,读出压缩机跳机时高压表的数值并进行记录,判断高压告警设定点是否正确(高压告警值:24 Bar);
) `8 x- r. ^2 m# g- [- Y' S/ n
4) 停机,拆表,合上室外冷却风机电源,并将高压开关复位(按下高压开关上的复位按钮)。
! w7 m3 P/ M' p7 N
/ D6 n( q) B( [4 v! \) [; `
( z6 K1 U: Z( `7 ^
B.低压告警点测试
, {7 l" H: v M( }$ [
1) 前面步骤看压力测试操作中的步骤1-3;
" `3 E* b3 q) n! C# K. V: l) c
2) 关闭供液手阀(如图);
% Z& E0 n. h7 i6 Y- Y F. L: ]! T" p
; ^' ]# i4 o4 ^+ [+ A( |
3) 开机,观察低压表,压力表读数逐渐减小,直至压缩机低压跳机,读出压缩机跳机时低压表的数值并进行记录,判断低压告警设定点是否正确(低压告警值:2.6 Bar);
. b* h# v/ Q8 l9 Y% w* p4 B
4) 停机,打开供液手阀后再拆表。
# t! H' H2 s$ N9 K
, T' n7 J) T) [5 ]
三.加热功能测试
' V7 S" ?8 ]7 d$ d" s& d3 z- `
1) 调高设定温度,如设定温度为22度,要调高到25度,方法如下:
* F0 k9 B- v4 |, B1 ^, f
按?号键,直到出现22C后,按SW1或SW2键,调整为25.0;
; o5 H0 S( b+ q
2) 开机;
3 F! o/ L# K: h: m% R! v
3) 机器开始加热后,用钳形表测量三相电流,并与额定电流比较,判断加热功能是否正常;
, D! T3 W4 t2 b: j# W" G4 b; x* Z
4) 将设定值调回;
/ p8 V* a, r& e0 s b
5) 风机运行3分钟后再停机。
9 b4 N1 }; r; @5 V, F4 J7 ?6 I
$ w3 S$ b3 I+ S
四.加湿功能测试
- F4 F6 `' r" J* m0 u+ d# N8 j. \
1) 调高设定湿度,如设定湿度为50%,要调高到60%,方法如下:
0 G) U, f7 Z, r5 O
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为60。
$ y& A3 z9 @/ Q& m w
2) 开机;
. I1 j! r3 j& M6 Q- X& t1 r7 K. B
3) 机器开始加湿后,用钳形表测量加湿三相电流,判断加湿功能是否正常;
9 b5 t8 r: ?) X( v/ _' |
4) 停机,并将设定值调回。
5 J, k- u6 C; o5 e) a g
7 ?' B$ M0 r! Y1 \
五.除湿功能测试
* r. g7 l# Q# u9 c# w i
1) 调低设定湿度,如设定湿度为50%,要调低到40%,方法如下:
. E% N) u0 k; L3 r3 Z( f8 d
按?号键,直到出现50H后,按SW1或SW2键,调整为40。
0 T' B6 K! g$ @# H* {3 r
2) 开机;
5 z4 b k6 d9 v, W2 m* u
3) 机器开始加除湿后,钳形表测量压缩机三相电流,并与面板上的额定电流比较,判断除湿功能是否正常;
+ ~* L3 G" n# n9 l3 v, }
4) 停机,用扳手关掉电源,将面板复位,并将设定值调回。