中国压缩机网行业论坛
标题:
加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
[打印本页]
作者:
airconditon
时间:
2003-6-24 23:16
标题:
加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
9 L+ ?; i& v7 T
一、 开机顺序
* f% F; n4 D4 g- K
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
, u4 Y9 |3 W# M# k9 ~* A6 ?
! j$ z7 R5 P. u3 M4 e2 v/ G
二、 查看设定的参数
. W) w2 C: P: j, R3 ?/ N
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
- q s2 Z/ m# W+ y! |5 v, }: ?
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
U1 \1 J: ], l1 _# {3 u$ F
地址码 内容 范围 单位 默认值
! T5 d. O% k. E& [7 S
00 几组加热 1-5 ---- 3
2 B- I* \! h" W0 w& F
01 几组制冷 1-4 ---- 2
) k* v8 F7 H' l
02 几组加湿 1-2 ---- 1
6 b% c* e9 V" g7 S1 V5 w% {
03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
5 x- y% W# x8 O" G0 \
04 压缩机开机延时 0-10 分 3
" o# a9 `4 p3 I9 i) x J. L
12 设定温度 10-30 ℃ 22
" f0 g: {" L7 ?3 L, j: T2 q
13 上限温度 20-70 ℃ 30
/ X5 q" O0 {2 Q+ f
14 下限温度 5-25 ℃ 15
; q2 Q# L5 Z# e( x9 C, l' ]+ V) X- O
19 设定湿度 20-80 % 50
! _* a2 g7 l0 y7 ?
20 上限湿度 40-90 % 70
! a% b d% t4 z6 O- X8 [" ~
21 下限湿度 20-50 % 30
2 C6 G. }0 f* f7 P
, t5 _7 L/ G! K0 S
三、 进入密码状态
4 n ?# k9 w8 s+ d0 B: _
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
5 v8 M S& |2 H8 b' X6 I
输入方法如下:
, ~0 Q M# I/ t/ W9 c/ b1 j+ W% {
按键 功能/命令 显示 说明
0 W! H; O* W9 g6 r, C
开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值
3 G' N. H2 y; n' r- V3 @
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码
+ b( k; L# Q1 t
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
" Q" X3 E: C% F- X! t) o6 k7 h
# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入
% ]# j& D9 t% D; K( U! w' |9 T% |1 k
& ?' g. f8 d* z# c& L
四、 操作参数的更改
8 `* i" l# [, q2 T& e: N
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
3 B5 H8 V: O6 l5 a8 c0 z6 f
1、输入二位地址码
8 a* Q2 y* @+ T
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
8 G; h6 _. K* I" C
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
/ G* O; E- T# J& S2 ]3 p5 R" B
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
: H! }& z. O% Y: ]3 @
# @% z2 H- R9 T9 F: R
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
2 l3 l- M a5 \; Y
2 V% L' J8 b! X7 d6 T" }" [- e V* L
按键 功能 显示 说明
! r7 ~4 z9 t% @0 d8 w4 F
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
5 V' X) w3 a5 F: X
3 N; Y& ]5 z( ^
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
+ K. m; x( M: u- t! }1 q$ f
/ w+ |1 \7 \( O% |( z
# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
5 a* i1 p9 @! h, {2 g* [
. ]; }% O3 k- }6 X; Q+ L
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
$ V: i8 M- T- d5 X9 k6 j# k
h: ^. N' c. e* g. K5 P
# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
2 v+ @ f j/ _1 g; Y; P
! Z5 j( Y* q: @; M$ d
五、 报警应答
7 O6 e+ h4 {$ r2 C
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
$ s4 ]& v- I7 Q% L( G
9 e$ |9 m/ c7 [ X* g; e& h, l3 s
六、 告警中英文对照
2 L' e+ U3 @& o
; K' I; \( D/ Q$ _/ i
□ out of limit 超极限
6 A$ P6 J2 u2 Y$ Y& j) ~+ h; J
□ Airflow failure 气流故障
- V7 h. M5 K% p9 ?0 F; s
□ Filter dirty 过滤器脏
. s7 U% F, p9 z0 n. U
□ Humidifier fault 加湿器故障
) S4 f. b2 ?0 u' C
□ Heater overheat 加热器故障
4 r+ {7 p8 X* e+ S
□ Compressor O/L 压缩机过载
+ u& }1 M# o H$ w. P' Y( x5 Y
□ High pressure 高压
2 V0 g" {, s4 S# a: O$ |
□ Low pressure 低压
+ G! a0 V! l; b4 Y
□ Frost 结霜
% {& W& d4 |; o$ H2 W- L! W7 U/ X" X
□ Fire 火警
8 S; a) L3 Z x3 N) ]0 l
□ Water underfloor 漏水
, P. x- l l6 a/ m& q4 D; C
□ Fault 1 故障1
3 b, L7 s" F% k8 D9 C* c, G( P# g
□ Fault 2 故障2
1 n$ x1 h1 I# e( C. R; @
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
" N2 R. Z# N2 T: }/ V
9 b) R; `8 h! W: s" k' ^ x
七、 故障分析及对策
: N& d* ^$ e# l: t( t; j
1) 气流故障 对策
2 m8 \6 ` ?& Q) Q$ T5 A! B
a. 风机马达故障 更换或修理
5 Y7 `) l" g6 P3 s, Q1 O% ?
b. 风机皮带断裂 更换
1 z( z8 r) R, z- B& b
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
; G2 q0 `4 u# N( G
d. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物
0 J& r2 g% p. {* [0 f
2) 高压
7 ^8 k/ W3 |* E3 { A$ Z
a. 冷凝器太脏 清洁冷凝器
7 A+ f* K- o/ _$ O: z
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂
0 a! x1 W, O5 p& h& R
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
; d) o) m8 s1 b% v9 h& P9 b; O
d. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
- Q, ^) o8 R7 r7 q2 A5 ^; \
e. 高压开关故障 更换
; x, ~% m3 R0 c7 J' I/ k! g& y
3) 低压
3 x* l R' v% ^# K, J
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
' |' M# ]6 ^6 U: \: ~& E5 L
b. 干燥过滤器堵塞 更换
V u; H) b, G2 v0 b: `
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换
. ]5 @) O1 u N) f1 K
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
0 l3 z+ o% y/ A
e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
% w+ a6 z$ }- t4 X( B
4) 压缩机过载
6 w; {" }9 I( t5 \+ q9 \* l* f
a. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂
) z/ v) u# n( W* Q) \
b. 压缩机故障 更换压缩机
6 P5 K2 U6 j: c0 m, h
c. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
2 o( \7 j2 S- X) c
d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
/ K: `" M. ]1 M- `: |5 h9 q2 ^' E" m
e. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
5 \+ _2 x, x# n0 U
% j; I; n: K* [+ y6 `
打印人:yemingzhe
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5