中国压缩机网行业论坛
标题:
加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
[打印本页]
作者:
airconditon
时间:
2003-6-24 23:16
标题:
加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
# V; ]( B$ ~; I7 V
一、 开机顺序
7 I) ^, y$ M0 k) M. t* o
把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
( G% E" R5 R/ ?% `+ T
8 U; M: ?" B0 X3 D* B& K( X
二、 查看设定的参数
$ v' Z/ z6 X+ t: o& Y# V6 p
查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
( F: j# H4 R; g( s) c+ B/ N4 |6 V
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)
1 f* g) S% @! C: s& K2 X0 N* e
地址码 内容 范围 单位 默认值
! \: }( g: N, Z; @
00 几组加热 1-5 ---- 3
v; X* ~; b- E! o
01 几组制冷 1-4 ---- 2
* O; }* N/ J/ B* Q
02 几组加湿 1-2 ---- 1
# |9 Y! K$ F! A
03 手动(1)或自动启动(0) 0/1 ---- 1
7 v. U! R1 ]3 c- v1 L/ u6 N9 r% {
04 压缩机开机延时 0-10 分 3
' V: [& u2 u; b- o& l4 {) F3 p
12 设定温度 10-30 ℃ 22
5 O% k; V2 g% q7 q
13 上限温度 20-70 ℃ 30
0 k, Z, ]' B$ ]" U1 C5 k T
14 下限温度 5-25 ℃ 15
# F: X9 ^& { a- O2 k; |: S
19 设定湿度 20-80 % 50
3 S) u. P0 ~7 F* k: J! _: o6 Y4 P3 ~7 i
20 上限湿度 40-90 % 70
& z7 z; r: R+ g2 D
21 下限湿度 20-50 % 30
3 R* m' W% R1 O
0 P/ `7 \- ?* ^ |* w
三、 进入密码状态
I) b+ @+ y3 s8 G# o
为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
8 Q) P" f, Q) X3 p/ o) }
输入方法如下:
( c' m& {( z1 C$ c* x$ Z( t
按键 功能/命令 显示 说明
& @: O0 B: a0 {
开始前 正常显示 22℃ 50rH 测得值
& B) e, p3 H, C3 P% W
0 准备密码输入 SEC 准备接受密码
& P4 I! X& Y1 K% t
1 0 2 4 密码输入 1024 SEC 输入的密码
8 k" k2 K) }3 A# B
# 进入控制器 HELLO HSEC 密码已进入
) N# Y1 ?5 P& a7 N
; l2 @% M: p, p4 N! r9 Q, i
四、 操作参数的更改
- c! h: b& h/ L# h# v
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
, ^" r( N [' a
1、输入二位地址码
+ A& ?3 _$ B4 ^0 y. o
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
2 R" e( t5 `7 d
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
: E" J# G( N6 u) o
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
. s- O( V, @6 V2 b
9 a H$ z' s. g( ` f
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
7 T- x* E' l2 z3 O) e
) u5 k& V3 `# `
按键 功能 显示 说明
" M% \$ K% w. R/ q# V2 s! s7 D6 ]7 e; O
输入密码、 进入修改程序 HELLO HSEC 程序模式
8 j6 Q+ `" y& y# t' L' v3 y+ P* X
+ P+ q/ n) A. A+ Q
1 2 温度设定点 HELLO 12 地址码
, W# J }" Z- G8 u/ i
. N4 ^0 R6 J( ?& e
# 回顾设定值 SP.T 20 12 当前设定值(20℃)
5 b) o$ h9 Z6 R0 O
% N6 W& E( H% T6 k/ c
2 2 设定的新值 SP.T22 12 新设定值(22℃)
( q3 ?& W, F/ ?; o
' F( Q7 `1 `5 z9 R1 v. A0 ~
# 输入记忆 HELLO SEC 程序模式
: f) {5 \5 S: z" I7 b+ q0 A
( ?- e) r9 M0 [: I; F9 m: `' k1 Q
五、 报警应答
. O9 j! H) A1 p C$ B0 `3 S$ ]
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
( U' U5 o; s! { ]% S
3 r; @6 u( [2 _1 }! m
六、 告警中英文对照
( f5 E$ \: A* L5 P' h$ D
3 g1 V' j. R* c" m6 U
□ out of limit 超极限
+ _8 d) x& i0 E# v/ e7 `( a
□ Airflow failure 气流故障
( J9 l @" s6 n. x) s3 a! S% h) V
□ Filter dirty 过滤器脏
0 {& u) s0 S! q2 p. ?& H4 Y
□ Humidifier fault 加湿器故障
( _" v. q1 b8 `- _8 e/ i
□ Heater overheat 加热器故障
0 L: a* ?' @. i& g ^% m
□ Compressor O/L 压缩机过载
/ O* H: ~8 K3 v, D
□ High pressure 高压
! O5 ?3 ~/ V! u6 S; X# i- u
□ Low pressure 低压
# f) I7 |/ g% ]9 t* o9 C
□ Frost 结霜
( i/ M9 w7 E+ s L; ~! ]
□ Fire 火警
( C u" V2 R6 l# k4 O: P9 l
□ Water underfloor 漏水
* }2 l$ I |% ^+ Z" w, l
□ Fault 1 故障1
# Y" d3 e+ T' b$ e/ B8 t
□ Fault 2 故障2
. a& ]6 w2 I$ r! E4 ~$ E
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
8 ?# G, n1 y" o8 |; q9 T3 R; E; x
, ~/ Y. h- Z6 V3 E' y7 T/ M" W
七、 故障分析及对策
( ?4 _# P& M" o, {% R7 _
1) 气流故障 对策
* c6 b, L9 O) J9 k
a. 风机马达故障 更换或修理
2 t) W( q2 i0 k" A) E6 [& S
b. 风机皮带断裂 更换
/ C4 ?" H0 q9 u8 z' d
c. 过滤网脏,风道系统阻力太大 更换滤网
& A1 [' H4 y- ?! I( f3 w6 x3 p
d. 风道压力开关探测管堵塞 清除探测管脏物
4 n7 I) i- O6 Y9 b
2) 高压
\1 v: o! _% O
a. 冷凝器太脏 清洁冷凝器
- J0 V" T7 |- r( X$ f) x: b' A: M5 ~
b. 氟里昂太多 放掉多余氟里昂
. c3 u4 k. D+ p/ Y& ?
c. 冷凝器风机马达故障 修理或更换
5 o# j4 v* r! X) q- |0 ]
d. 系统有空气 排空气,必要时,抽真空,重新加氟
# S z9 n2 n8 l/ H& i3 C
e. 高压开关故障 更换
/ A" r4 ^- r; X* k( j, {5 c9 M8 k
3) 低压
* n g! q3 }7 Z7 I
a. 系统泄露 检漏、抽真空和加氟
& l7 G* V/ M- b, \, ]3 c
b. 干燥过滤器堵塞 更换
4 E. F$ H L: V g6 Y$ z
c. 热力膨胀阀开启度小或失灵 调整或更换
+ c4 @ P$ `: a. R, s
d. 风道系统故障或风量不足 检查风道系统和滤网,保证正常风量
1 [5 _; N; F L* T" ? o4 S! b9 G" l1 a
e. 供液截止手阀未开或开启太小 检查手阀
* D7 k2 a7 P" S8 T& `- }
4) 压缩机过载
. @ p ~. a L) C$ V
a. 氟里昂过多,压缩机超负荷运行 放出多余氟里昂
" E' w) S7 `& Z! f* j
b. 压缩机故障 更换压缩机
8 m" S$ Z+ _+ B$ W( i! n- ^; r- ?* M
c. 热负荷过大,高压超标,电流过大 检查空调负荷,必要时添置设备
; d5 ~5 ]8 q3 p$ c9 J$ L- m- f
d. 压缩机接线松动,局部电流过大 检查接线头,保证接触良好
6 n3 L8 I+ a7 o+ v, R% N8 }$ J
e. 过流开关电流设置是否适当 检查或重新设置
0 U1 q, H; F+ E; J* N5 X) f
* A. h: t1 w5 S
打印人:yemingzhe
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5