中国压缩机网行业论坛

标题: 加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作 [打印本页]

作者: airconditon    时间: 2003-6-24 23:16
标题: 加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作# V; ]( B$ ~; I7 V
一、        开机顺序7 I) ^, y$ M0 k) M. t* o
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
( G% E" R5 R/ ?% `+ T
8 U; M: ?" B0 X3 D* B& K( X二、        查看设定的参数
$ v' Z/ z6 X+ t: o& Y# V6 p        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
( F: j# H4 R; g( s) c+ B/ N4 |6 V较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)1 f* g) S% @! C: s& K2 X0 N* e
地址码        内容                       范围               单位            默认值! \: }( g: N, Z; @
00        几组加热                         1-5               ----           3  v; X* ~; b- E! o
01        几组制冷                         1-4               ----           2* O; }* N/ J/ B* Q
02        几组加湿                         1-2               ----           1
# |9 Y! K$ F! A03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
7 v. U! R1 ]3 c- v1 L/ u6 N9 r% {04        压缩机开机延时              0-10                分              3' V: [& u2 u; b- o& l4 {) F3 p
12        设定温度                        10-30         ℃          225 O% k; V2 g% q7 q
13        上限温度                        20-70                 ℃          30
0 k, Z, ]' B$ ]" U1 C5 k  T14        下限温度                   5-25          ℃          15# F: X9 ^& {  a- O2 k; |: S
19         设定湿度                   20-80         %             503 S) u. P0 ~7 F* k: J! _: o6 Y4 P3 ~7 i
20        上限湿度                         40-90         %          70
& z7 z; r: R+ g2 D21        下限湿度                      20-50         %                  303 R* m' W% R1 O

0 P/ `7 \- ?* ^  |* w三、        进入密码状态  I) b+ @+ y3 s8 G# o
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
8 Q) P" f, Q) X3 p/ o) }输入方法如下:( c' m& {( z1 C$ c* x$ Z( t
按键                功能/命令                  显示                    说明& @: O0 B: a0 {
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
& B) e, p3 H, C3 P% W0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码& P4 I! X& Y1 K% t
1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码8 k" k2 K) }3 A# B
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入
) N# Y1 ?5 P& a7 N
; l2 @% M: p, p4 N! r9 Q, i四、        操作参数的更改
- c! h: b& h/ L# h# v按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
, ^" r( N  [' a1、输入二位地址码+ A& ?3 _$ B4 ^0 y. o
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值2 R" e( t5 `7 d
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效
: E" J# G( N6 u) o4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
. s- O( V, @6 V2 b
9 a  H$ z' s. g( `  f例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程7 T- x* E' l2 z3 O) e
) u5 k& V3 `# `
按键                功能                                显示                                        说明" M% \$ K% w. R/ q# V2 s! s7 D6 ]7 e; O
输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式8 j6 Q+ `" y& y# t' L' v3 y+ P* X
+ P+ q/ n) A. A+ Q
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码
, W# J  }" Z- G8 u/ i. N4 ^0 R6 J( ?& e
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)
5 b) o$ h9 Z6 R0 O% N6 W& E( H% T6 k/ c
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
( q3 ?& W, F/ ?; o' F( Q7 `1 `5 z9 R1 v. A0 ~
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式: f) {5 \5 S: z" I7 b+ q0 A
( ?- e) r9 M0 [: I; F9 m: `' k1 Q
五、        报警应答
. O9 j! H) A1 p  C$ B0 `3 S$ ]故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
( U' U5 o; s! {  ]% S
3 r; @6 u( [2 _1 }! m六、        告警中英文对照( f5 E$ \: A* L5 P' h$ D
        3 g1 V' j. R* c" m6 U
□        out of limit                                超极限
+ _8 d) x& i0 E# v/ e7 `( a□        Airflow failure                        气流故障
( J9 l  @" s6 n. x) s3 a! S% h) V□        Filter dirty                                过滤器脏0 {& u) s0 S! q2 p. ?& H4 Y
□        Humidifier fault                        加湿器故障( _" v. q1 b8 `- _8 e/ i
□        Heater overheat                        加热器故障
0 L: a* ?' @. i& g  ^% m□        Compressor O/L                        压缩机过载
/ O* H: ~8 K3 v, D□        High pressure                                高压! O5 ?3 ~/ V! u6 S; X# i- u
□        Low pressure                                低压# f) I7 |/ g% ]9 t* o9 C
□        Frost                                                 结霜( i/ M9 w7 E+ s  L; ~! ]
□ Fire                                                火警
( C  u" V2 R6 l# k4 O: P9 l□        Water underfloor                        漏水
* }2 l$ I  |% ^+ Z" w, l□        Fault 1                                        故障1# Y" d3 e+ T' b$ e/ B8 t
□        Fault 2                                        故障2
. a& ]6 w2 I$ r! E4 ~$ E(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)
8 ?# G, n1 y" o8 |; q9 T3 R; E; x, ~/ Y. h- Z6 V3 E' y7 T/ M" W
七、        故障分析及对策( ?4 _# P& M" o, {% R7 _
1)        气流故障                                                        对策
* c6 b, L9 O) J9 ka.         风机马达故障                                                更换或修理
2 t) W( q2 i0 k" A) E6 [& Sb.         风机皮带断裂                                                更换
/ C4 ?" H0 q9 u8 z' dc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
& A1 [' H4 y- ?! I( f3 w6 x3 pd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
4 n7 I) i- O6 Y9 b2)        高压
  \1 v: o! _% Oa.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
- J0 V" T7 |- r( X$ f) x: b' A: M5 ~b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
. c3 u4 k. D+ p/ Y& ?c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
5 o# j4 v* r! X) q- |0 ]d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟# S  z9 n2 n8 l/ H& i3 C
e.        高压开关故障                                                        更换/ A" r4 ^- r; X* k( j, {5 c9 M8 k
3)        低压
* n  g! q3 }7 Z7 Ia.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
& l7 G* V/ M- b, \, ]3 cb.        干燥过滤器堵塞                                                更换
4 E. F$ H  L: V  g6 Y$ zc.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换+ c4 @  P$ `: a. R, s
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量1 [5 _; N; F  L* T" ?  o4 S! b9 G" l1 a
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
* D7 k2 a7 P" S8 T& `- }4)        压缩机过载. @  p  ~. a  L) C$ V
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂" E' w) S7 `& Z! f* j
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
8 m" S$ Z+ _+ B$ W( i! n- ^; r- ?* Mc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备; d5 ~5 ]8 q3 p$ c9 J$ L- m- f
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
6 n3 L8 I+ a7 o+ v, R% N8 }$ Je.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置0 U1 q, H; F+ E; J* N5 X) f
* A. h: t1 w5 S
                                                                                                        打印人:yemingzhe