中国压缩机网行业论坛

标题: 加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作 [打印本页]

作者: airconditon    时间: 2003-6-24 23:16
标题: 加拿大佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
佳力图(CANATAL)空调微电脑系统的操作
9 L+ ?; i& v7 T一、        开机顺序* f% F; n4 D4 g- K
    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
, u4 Y9 |3 W# M# k9 ~* A6 ?! j$ z7 R5 P. u3 M4 e2 v/ G
二、        查看设定的参数. W) w2 C: P: j, R3 ?/ N
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。
- q  s2 Z/ m# W+ y! |5 v, }: ?较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)  U1 \1 J: ], l1 _# {3 u$ F
地址码        内容                       范围               单位            默认值! T5 d. O% k. E& [7 S
00        几组加热                         1-5               ----           3
2 B- I* \! h" W0 w& F01        几组制冷                         1-4               ----           2
) k* v8 F7 H' l02        几组加湿                         1-2               ----           16 b% c* e9 V" g7 S1 V5 w% {
03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
5 x- y% W# x8 O" G0 \04        压缩机开机延时              0-10                分              3
" o# a9 `4 p3 I9 i) x  J. L12        设定温度                        10-30         ℃          22
" f0 g: {" L7 ?3 L, j: T2 q13        上限温度                        20-70                 ℃          30/ X5 q" O0 {2 Q+ f
14        下限温度                   5-25          ℃          15; q2 Q# L5 Z# e( x9 C, l' ]+ V) X- O
19         设定湿度                   20-80         %             50! _* a2 g7 l0 y7 ?
20        上限湿度                         40-90         %          70
! a% b  d% t4 z6 O- X8 [" ~21        下限湿度                      20-50         %                  30
2 C6 G. }0 f* f7 P, t5 _7 L/ G! K0 S
三、        进入密码状态4 n  ?# k9 w8 s+ d0 B: _
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。5 v8 M  S& |2 H8 b' X6 I
输入方法如下:, ~0 Q  M# I/ t/ W9 c/ b1 j+ W% {
按键                功能/命令                  显示                    说明0 W! H; O* W9 g6 r, C
开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值
3 G' N. H2 y; n' r- V3 @0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
+ b( k; L# Q1 t1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码
" Q" X3 E: C% F- X! t) o6 k7 h#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入% ]# j& D9 t% D; K( U! w' |9 T% |1 k

& ?' g. f8 d* z# c& L四、        操作参数的更改
8 `* i" l# [, q2 T& e: N按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:
3 B5 H8 V: O6 l5 a8 c0 z6 f1、输入二位地址码8 a* Q2 y* @+ T
2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值8 G; h6 _. K* I" C
3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效/ G* O; E- T# J& S2 ]3 p5 R" B
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。: H! }& z. O% Y: ]3 @
# @% z2 H- R9 T9 F: R
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
2 l3 l- M  a5 \; Y2 V% L' J8 b! X7 d6 T" }" [- e  V* L
按键                功能                                显示                                        说明
! r7 ~4 z9 t% @0 d8 w4 F输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式
5 V' X) w3 a5 F: X3 N; Y& ]5 z( ^
1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码+ K. m; x( M: u- t! }1 q$ f

/ w+ |1 \7 \( O% |( z#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)5 a* i1 p9 @! h, {2 g* [
. ]; }% O3 k- }6 X; Q+ L
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)
$ V: i8 M- T- d5 X9 k6 j# k  h: ^. N' c. e* g. K5 P
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式2 v+ @  f  j/ _1 g; Y; P
! Z5 j( Y* q: @; M$ d
五、        报警应答7 O6 e+ h4 {$ r2 C
故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
$ s4 ]& v- I7 Q% L( G
9 e$ |9 m/ c7 [  X* g; e& h, l3 s六、        告警中英文对照2 L' e+ U3 @& o
        ; K' I; \( D/ Q$ _/ i
□        out of limit                                超极限
6 A$ P6 J2 u2 Y$ Y& j) ~+ h; J□        Airflow failure                        气流故障- V7 h. M5 K% p9 ?0 F; s
□        Filter dirty                                过滤器脏
. s7 U% F, p9 z0 n. U□        Humidifier fault                        加湿器故障) S4 f. b2 ?0 u' C
□        Heater overheat                        加热器故障4 r+ {7 p8 X* e+ S
□        Compressor O/L                        压缩机过载
+ u& }1 M# o  H$ w. P' Y( x5 Y□        High pressure                                高压2 V0 g" {, s4 S# a: O$ |
□        Low pressure                                低压+ G! a0 V! l; b4 Y
□        Frost                                                 结霜
% {& W& d4 |; o$ H2 W- L! W7 U/ X" X□ Fire                                                火警8 S; a) L3 Z  x3 N) ]0 l
□        Water underfloor                        漏水
, P. x- l  l6 a/ m& q4 D; C□        Fault 1                                        故障1
3 b, L7 s" F% k8 D9 C* c, G( P# g□        Fault 2                                        故障21 n$ x1 h1 I# e( C. R; @
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)" N2 R. Z# N2 T: }/ V
9 b) R; `8 h! W: s" k' ^  x
七、        故障分析及对策
: N& d* ^$ e# l: t( t; j1)        气流故障                                                        对策
2 m8 \6 `  ?& Q) Q$ T5 A! Ba.         风机马达故障                                                更换或修理5 Y7 `) l" g6 P3 s, Q1 O% ?
b.         风机皮带断裂                                                更换
1 z( z8 r) R, z- B& bc.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网
; G2 q0 `4 u# N( Gd.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物0 J& r2 g% p. {* [0 f
2)        高压
7 ^8 k/ W3 |* E3 {  A$ Za.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器7 A+ f* K- o/ _$ O: z
b.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂
0 a! x1 W, O5 p& h& Rc.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换; d) o) m8 s1 b% v9 h& P9 b; O
d.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟- Q, ^) o8 R7 r7 q2 A5 ^; \
e.        高压开关故障                                                        更换; x, ~% m3 R0 c7 J' I/ k! g& y
3)        低压3 x* l  R' v% ^# K, J
a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
' |' M# ]6 ^6 U: \: ~& E5 Lb.        干燥过滤器堵塞                                                更换  V  u; H) b, G2 v0 b: `
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换
. ]5 @) O1 u  N) f1 Kd.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量0 l3 z+ o% y/ A
e.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀
% w+ a6 z$ }- t4 X( B4)        压缩机过载6 w; {" }9 I( t5 \+ q9 \* l* f
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂
) z/ v) u# n( W* Q) \b.        压缩机故障                                                        更换压缩机
6 P5 K2 U6 j: c0 m, hc.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备2 o( \7 j2 S- X) c
d.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
/ K: `" M. ]1 M- `: |5 h9 q2 ^' E" me.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置5 \+ _2 x, x# n0 U
% j; I; n: K* [+ y6 `
                                                                                                        打印人:yemingzhe