一、        开机顺序
6 {' h# c& k' s    把电力开关从“0”旋至“1”位,合上开关,接着出现声控报警和发光二极管显示器显示“P-FAIL”电力故障显示。15秒后,声控报警消失,出现温度和湿度显示。
5 p. ?( i' K- d, P1 c* b9 V. z  n5 K, u2 K, \
二、        查看设定的参数, g8 R, E4 w) ^) k6 N1 ^/ [8 ~
        查看设定的参数不需要安全密码,只需要输入地址码,按“#”键即可。3 r/ {' j' i/ m
较常用地址码如下:(重点掌握的地址码是12和19,温湿度设定)% O4 V9 }4 e8 O# _; Q2 Y- i# O
地址码        内容                       范围               单位            默认值  x! R3 d8 F# p7 b  W
00        几组加热                         1-5               ----           3
+ Q, K# P, P- u0 S9 U2 L+ Y01        几组制冷                         1-4               ----           2
$ g: _" Z% z  y1 V6 g02        几组加湿                         1-2               ----           1
- I& _! V8 M& Z, D+ A03        手动(1)或自动启动(0)    0/1               ----             1
& _8 E* R* P; [: ~, Y- q04        压缩机开机延时              0-10                分              3
$ u/ ~( Y* n  i. c4 R8 |. ~9 {12        设定温度                        10-30         ℃          225 [$ y5 q; k+ M3 Z& S
13        上限温度                        20-70                 ℃          305 q; Z) v  e; U5 c% R
14        下限温度                   5-25          ℃          15: e) t2 W+ u: H/ \2 T9 J% `2 |
19         设定湿度                   20-80         %             50
( a; Y% c. G* `' E+ S20        上限湿度                         40-90         %          70
( c# V8 {# }3 d( s: i7 S21        下限湿度                      20-50         %                  30
; \# X; H, |! Y( b, h8 P) z/ p1 i% p, s2 K% g6 ^7 W: P3 o2 \1 R
三、        进入密码状态2 P, b/ o" \! n( L$ R* ?
            为防止一般人员更改数据干扰设备运行,更改数据必须输入密码,佳力图的一级密码是1024(最高级密码)。
# I% S, ^" r2 J$ l输入方法如下:9 C! a) w! y3 p  d# I% T5 C
按键                功能/命令                  显示                    说明
& R7 S" J/ g+ _  j4 L开始前                正常显示                22℃  50rH           测得值1 f3 k% \% C5 S, v* K% V5 y
0                准备密码输入        SEC                    准备接受密码
1 H) ]% o& {4 }( F1 0  2 4        密码输入                1024 SEC      输入的密码3 S; u" A+ {# Y# o6 ~: }
#                进入控制器                  HELLO HSEC          密码已进入. N2 U& {% S/ d

! P( u! M! U! F四、        操作参数的更改' L- r; p7 b/ O6 ^, V$ N
按照步骤四所示方法,输入密码,直到显示器显示“HELLO”,表明控制器处在待更改状态。按顺序完成如下步骤:2 ?0 J4 _' b8 \/ W. n
1、输入二位地址码
2 d1 }6 Q1 r' V# K5 Z" }2 {2、按“#”键,显示待更改的电脑记忆值
' [/ a* n. Z$ J3、输入新值,输入的值必须是地址码内容范围内所容许的值,否则无效. V3 H9 R4 f( j+ Q
4、按“#”键,储存新值,这是“HELLO”再次显示,表示更改成功。
, x" K) `' W/ J4 c( {- |5 c8 l' U( s. ~# f1 C
例:将设定温度从20℃改为22℃的操作过程
' T6 [- K+ o: w" D- q* L2 d9 L) ?: {" P
按键                功能                                显示                                        说明
% X" N$ n) X) v! j& R9 r+ _& C. n输入密码、 进入修改程序         HELLO  HSEC   程序模式# t" P- z) o$ ?. A

5 K' I. h. \# R3 c1        2   温度设定点  HELLO    12     地址码$ y2 x; {5 q3 c$ G
+ ~6 e+ Z3 c! V; G
#                        回顾设定值         SP.T 20   12                        当前设定值(20℃)) h- |/ ~2 e6 |" H* q$ X/ R
7 G/ o0 @3 y. N+ E
2 2                设定的新值  SP.T22                12                新设定值(22℃)6 Q* o3 v. K( T6 B+ f
. @, p+ e$ n' O" x& N6 E, O6 z
#                        输入记忆         HELLO    SEC                程序模式
) C7 v2 k2 [( q6 \9 b/ C- B/ ?0 m  I- ~
五、        报警应答
' l* ]! x* E& T5 O+ G6 b故障出现后,蜂鸣器报警,同时相应的发光二极管出现闪烁,应按控制柜上的报警哑音键,关闭声音报警,但相应的发光二极管继续亮着,只有故障排除后,才会熄灭。
: |6 s$ n6 F$ x6 f+ a) h4 w5 [/ j/ y' f7 o6 [! W4 L
六、        告警中英文对照6 j2 R; v- [  s8 Z( O# V
       
  V  O3 x$ A' |( N, b9 Z7 e□        out of limit                                超极限
$ h# z! R! N0 D( R3 ?" D□        Airflow failure                        气流故障2 ]. A% }0 T% s
□        Filter dirty                                过滤器脏" v4 C9 f0 }$ L! w: b! O
□        Humidifier fault                        加湿器故障
2 e, M5 \' Z  @. W/ f□        Heater overheat                        加热器故障) p: \4 y% a/ m
□        Compressor O/L                        压缩机过载
9 Y% n$ w+ l: M) p0 ?0 k□        High pressure                                高压7 A! }% w' e$ m: \1 o3 f
□        Low pressure                                低压% C* `7 _/ i8 H9 r3 I
□        Frost                                                 结霜
: b% s/ Z2 H$ ~. o% ?□ Fire                                                火警
, M( T8 Q) P& ~0 _' z□        Water underfloor                        漏水7 S3 q8 b; c3 {
□        Fault 1                                        故障1
  D( `) u2 M9 F□        Fault 2                                        故障21 J& |* N3 Z  w; O# l5 f2 y) s! [
(红色故障请马上通知专业空调班,电话:85061424)% Q: E/ V4 P7 M* X" w8 q9 G% K
8 S, g& D4 z* p  U! i
七、        故障分析及对策0 m6 y5 x0 J: d6 r% X8 a4 a. s" J
1)        气流故障                                                        对策
) a7 D$ e5 X3 A( U8 H; J8 Aa.         风机马达故障                                                更换或修理4 ^% X" z8 Q8 J( N) E1 }; ~
b.         风机皮带断裂                                                更换/ M& v( N& r2 U! m6 s
c.         过滤网脏,风道系统阻力太大                更换滤网) z2 H8 E6 O. _/ u
d.         风道压力开关探测管堵塞                        清除探测管脏物
. E& p, W& W; |1 U3 f% u9 ?: D9 e2)        高压
- U- x& u, E1 q- Sa.        冷凝器太脏                                                        清洁冷凝器
  B0 q+ ?9 }# n# c' m5 Fb.        氟里昂太多                                                        放掉多余氟里昂% M" h( a) @; k2 @4 }6 K
c.        冷凝器风机马达故障                                        修理或更换
( m. K# U0 Y" G% W- l. id.        系统有空气                                                        排空气,必要时,抽真空,重新加氟0 w# l" |$ e  q
e.        高压开关故障                                                        更换2 x6 @4 K  [- v0 H" {
3)        低压
0 Z8 w- o9 T$ S2 w/ u2 t$ |a.        系统泄露                                                                检漏、抽真空和加氟
6 {) c3 t; ?8 ub.        干燥过滤器堵塞                                                更换$ G9 p* F5 X. d; o
c.        热力膨胀阀开启度小或失灵                        调整或更换0 c% ]5 V2 V  U/ ~7 h" @
d.        风道系统故障或风量不足                                检查风道系统和滤网,保证正常风量
4 B, ^) F4 T; E7 k% p( i. @+ Le.        供液截止手阀未开或开启太小                        检查手阀! n, j: x- L+ i" e5 E& Q6 |
4)        压缩机过载6 d0 @' F/ V0 ~: V0 t0 c9 p- J
a.        氟里昂过多,压缩机超负荷运行                放出多余氟里昂$ {: y4 i  |3 R, ]& P' y% R
b.        压缩机故障                                                        更换压缩机$ q3 M  d% A# l, q  s4 |1 \5 `
c.        热负荷过大,高压超标,电流过大                检查空调负荷,必要时添置设备
  l& b; p1 w/ Fd.        压缩机接线松动,局部电流过大                检查接线头,保证接触良好
, N- B5 k. H3 Z4 m$ W1 Ee.        过流开关电流设置是否适当                        检查或重新设置* X  d4 f! D! T$ [! o; J4 `