中国压缩机网行业论坛

标题: 求助:压缩机是什么问题 [打印本页]

作者: liaoyiw    时间: 2007-6-29 22:54
标题: 求助:压缩机是什么问题
小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
作者: tuyinliang    时间: 2007-7-8 21:28
2到3毫米宽,一公分长,是否带弧度,如果带,是机器设备焊接是留下的东东。磨损不会形成如此大的东西。检查下接口处的焊接情况,是否露冷媒。
作者: 异域烟花    时间: 2007-7-11 13:49

嗯!检查一下是否有漏制冷剂,"油很脏"呈深色的话,很可能进入到空气,造成冷冻油氧化变质.失去润滑作用,

内部绝缘材料受潮,分解出的杂质等都会磨损压缩机,导致排气不足,使制冷效果大大降低.

第二台,的回气管结露水是正常的.只要不结霜.


作者: ananguoji    时间: 2011-3-10 21:58
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范  Q6 z3 X/ z/ L0 B) P" o2 h

$ b: D7 G" S# v7 r! w& _6 r$ [一、冷冻油更换的条件" w/ N9 Q. z; n0 y7 Z$ D
1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
1 ^( s7 {$ c& j3 v0 Y' I2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
; R: m" t3 e* M  y3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;; z2 e5 g2 T" g% ]5 U  ?; _
4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。4 C7 V9 N  b' J! S: o
二、冷冻油的型号7 L  `9 Z) g& l0 b; l3 Z
1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2  O1 L7 @; Q( g9 G  e, U2 ^
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
6 O$ Y7 b; f' n- y& D: _允许制冷剂(R134A—R404A—R507A); q! E- Q  Y( B- t
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
  Z; M( `, S+ H5 `
+ G" e# }3 G( }" ~0 N  t/ jtc>55℃ 使用BITZER BSE55
6 a+ s0 l, O  r6 _+ O- w(tc:冷凝温度)
7 n+ f# o: _& p. l! A2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
; \, F7 h. w- M; Y7 M5 M允许制冷剂(R22)使用B320H=cp-4214-320
- I4 U9 ]6 l8 ]' `! F0 G; T允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170=solest1700 s+ j" N$ C4 U: [2 c
三、标准注油量
' d/ P  V3 P$ H! d3 Z8 X: |活塞式6F-50.2/ s' @3 i# R, G1 g0 s4 [+ ]
注入4.75dm3
5 r. L7 O8 Y$ U+ m. W! d  ?4 |6 X* ?螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
+ ]* z" o  _0 y" h& \& q9 v+ x8 t" [! d" R
GSH8571-140注入18 dm3
( |5 Y" {: K5 H四、冷冻油更换操作规程) T6 W. S) {" @: [  w# z8 o
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使压缩机曲轴箱与大气相通;
0 B, @6 h9 h6 k! A1 @2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
/ p( V5 I1 L3 Z' {3、
5 M! c4 {, Q5 ]& M可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
9 e& u% k9 J  T( }8 X一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞" e* D' m6 y0 p/ e0 W
4、冷冻油注入:
. t6 h. m' d7 d6 D0 V6 m. n* d方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
1 {8 ?( b- u& A) D方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。9 v' S( C! a. F, a" Q7 {& Y
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
' T. u2 m# ?* Z7 z6 y3 m) U6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;5 s6 ]5 y% F: s  Q! M* S' I5 b
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
0 Z( `, o4 m$ u" C7 n8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
' ?1 d6 ], N. d9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。- `! Q6 F' H/ G6 T+ G
五、注意事项" H/ D5 i5 O1 i; o3 |* m9 Z
1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;2 C' X! g3 j) h6 j" t# u
2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。* B8 Q3 X% `' m+ C6 h9 v& p
3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
4 K$ C) p3 A* h" |. I7 [. ?详情敬请咨询深圳华莱安青坡
* e2 A' d( ]1 N: W" lTEL:   13670066656    QQ:   420673790    E-mail:   aqp@cpihualai点com