中国压缩机网行业论坛

标题: 求助:压缩机是什么问题 [打印本页]

作者: liaoyiw    时间: 2007-6-29 22:54
标题: 求助:压缩机是什么问题
小弟今天出去维修遇到了个问题,一个-18度的冷库用两台12匹的比泽尔半封闭压缩机各带一个冷风机来使用。在库温为-5度时,一台压缩机高压为15公斤,低压为2公斤,电流为20安,电机部分特别烫,压缩机相比以前震动有点大,我拆了缸盖,垫子和阀片都是好的,油很脏,我换油的时候发现压缩机底部有几块2到3毫米宽,一公分长的金属状的东西,我怀疑是机械部分出了问题,各位师傅也帮我分析下,是这个原因吗,具体是那个东西坏了,怎么处理好呢?还有另一台压缩机高压为15公斤,低压为1公斤,回气管结露水,是不是也要调整下,电流为12安,电机部分不是很烫,震动都小些。听厂里人说以前就是一台压缩机都能拉到零下12度。现在只能拉到零下6度左右。请各位多发表下意见,谢谢大家了。
作者: tuyinliang    时间: 2007-7-8 21:28
2到3毫米宽,一公分长,是否带弧度,如果带,是机器设备焊接是留下的东东。磨损不会形成如此大的东西。检查下接口处的焊接情况,是否露冷媒。
作者: 异域烟花    时间: 2007-7-11 13:49

嗯!检查一下是否有漏制冷剂,"油很脏"呈深色的话,很可能进入到空气,造成冷冻油氧化变质.失去润滑作用,

内部绝缘材料受潮,分解出的杂质等都会磨损压缩机,导致排气不足,使制冷效果大大降低.

第二台,的回气管结露水是正常的.只要不结霜.


作者: ananguoji    时间: 2011-3-10 21:58
BITZER半封闭压缩机冷冻油更换操作规范
+ V; n8 Y9 V$ A# X! z8 o
* p6 Z) n/ `2 C) m一、冷冻油更换的条件
3 {: \3 o* \6 t+ ?5 d% e1、空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);6 W6 O# ~) }6 C; F
2、因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;' ]7 P, S) ~4 S
3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
. o" I$ ~7 x$ ^% l  C; H9 X8 J4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。& W6 V2 M. t" b: G& m" ]8 w& v
二、冷冻油的型号
9 ~( w  b" m7 r5 D# C1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2' |( y' M6 ^3 T1 s
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油6 s: O) |* g9 t- t5 o
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)* |' L) w7 t  `& R1 v0 b3 _
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
2 u$ X/ n. G/ I; c/ \0 E5 k( J4 ?9 Q+ \* M; _; M, Q
tc>55℃ 使用BITZER BSE550 x5 ~( k, D" F4 W/ u/ S6 M5 s" `1 ^
(tc:冷凝温度); z; |6 ?' y7 J: A9 N5 M
2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
7 n. h1 K  W- Z允许制冷剂(R22)使用B320H=cp-4214-320
& V' S9 z+ P5 Y- m- X允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170=solest170
: K' v7 a* [$ L" {/ U4 R三、标准注油量
( ^0 K  M, V' n2 D0 A  @# \活塞式6F-50.2
3 M* T& V+ ~' t# {1 s( W. ^' [注入4.75dm38 Y6 i1 F3 N, O( I
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3. l+ H! E2 A( U9 o$ T/ M( K

  |4 L$ D; W9 C+ nGSH8571-140注入18 dm32 S% N- @. u; Y9 \$ O: A' K
四、冷冻油更换操作规程5 A4 o5 b" V+ X1 {- J
1、关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使压缩机曲轴箱与大气相通;* r; c& b, _* _+ }* n& ^3 c
2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
6 m' ?& B  _" p9 ~; K4 c. g8 f3、1 {; ^+ b  g) L
可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
% x! j, T3 V/ B( U# N% I1 f9 C一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
* Z. z, f+ Y0 O4 k5 B, o, y* B/ A4、冷冻油注入:
5 n( o! Y* _2 }* z0 q4 ^+ V% E1 x方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;% J9 X% k4 T% M# I( C
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。! }7 r6 Z# n# ]% Q$ e
5、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;+ d1 c( z) T. x" g7 \2 y
6、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;# T2 O" W# ]" h  {  R8 ~
7、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
( ~8 b: m' |( M8、如果没有漏点等待20分钟后启动机组;' f8 H( k. z( Q, S
9、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。4 ^* O5 V' c1 B3 C. }
五、注意事项
, X$ _( M( r! a! z8 i1 T1、聚酯油BSE170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
* P3 C! V0 S! W( x2、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
. D4 l1 Y- ^) d. t# F5 Y3、更换冷冻油尽量不要在雨天操作。* ?2 M# u8 p) ^$ @; ?& K
详情敬请咨询深圳华莱安青坡
( ~1 k; I; \5 G9 d2 I  Y- DTEL:   13670066656    QQ:   420673790    E-mail:   aqp@cpihualai点com




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5