5 防爆标志举例说明?
为了更进一步地明确防爆标志的表示方法,对气体防爆电气设备举例如下:?
如电气设备为I类隔爆型:防爆标志为ExdI?
如电气设备为II类隔爆型,气体组别为B组,温度组别为T3,则防爆标志为:ExdIIBT3。
如电气设备为II类本质安全型ia,气体组别为A组,温度组别为T5,则防爆标志为:ExiaIIA T5。?
对I类特殊型:ExsI。?
对使用于矿井中除沼气外,正常情况下还有II类气体组别为B组,温度组别为T3的可燃性气
体的隔爆型电气设备,则防爆标志为:ExdI/IIBT3。?
另外,对下列特殊情况,防爆标志内容可适当进行调整:?
(1) 如果电气设备采用一种以上的复合型式,则应先标出主体防爆型式,后标出其他的防爆
型式。如:II类B组主体隔爆型并有增安型接线盒T4组的电动机,其防爆标志为:ExdeIIBT4 。?〖JP3〗
(2) 如果只允许使用在一种可燃性气体或蒸气环境中的电气设备,其标志可用该气体或蒸气0 d. k1 w) S! [8 T# Z/ w
的化学分子式或名称表示,这时,可不必注明气体的组别和温度组别。如:II类用于氨气环
境的隔爆型的电气设备,其防爆标志为:ExdII(NH?3)或ExdII(氨)。?
反过来,利用表2,制造厂可以按照防爆电气产品的使用环境决定产品的温度组别,按照温
度组别设计电气设备的外壳表面温度或内部温度。防爆电气设备的用户可以根据场所中可能
出现的爆炸性气体或蒸气的种类,方便地选用防爆电气产品的温度组别。例如,已知环境中' b9 H9 M5 L- ]6 H) P/ f; e
存
在异丁烷(引燃温度460 ℃),则可选择T1组别的防爆电气产品;如果环境中存在丁烷和乙醚 (引燃温度160 ℃),则须选择T4组的防爆电气产品。?
对于粉尘防爆电气设备:?
如可用于21区的A型设备,最高表面温度?T??A为170 ℃,其防爆标志为:DIP A21 TA170 ℃ 或者DIP A21TA,?T??3;?
如可用于21区的B型设备,最高表面温度?T??B为200 ℃,其防爆标志为:DIP B21 T?B200 ℃ 或者DIP B21TB,T?3?
6 设置标志的要求
(1) 应在电气设备主体部分的明显地方设置标志;?
(2) 标志必须考虑到在可能存在的化学腐蚀下,仍然清晰和耐久。如标志Ex、防爆型
式、类别、温度组别可用凸纹或凹纹标在外壳的明显处,
标志牌的材质应采用耐化学腐蚀的材料,如青铜、黄铜或不锈钢。?
7 国际上常用的防爆电气设备标志举例?
表4?
国际电工委员会(IEC)? | CENELEC(欧洲电工委员会)? |
US (NEC 505)(美国)* ? | US(NEC 500)(美国)? |
* NEC为美国电气规程,1996年,美国电气规程中增加了第505章,旨在与国际普遍采用的I EC标准体系的危险场所划分方法协调一致。NEC 500表示为适合于北美危险场所划分体系. c$ @5 e6 [' o6 \
。(寇晓光)