ADDITIONAL SENSORS 附加传感器
ANALOGUE USER INPUT # 1: -5.0V 用户模拟输入 # 1: -5.0V
ANALOGUE USER INPUT # 2: -20.0V 用户模拟输入 # 2: -20.0V# \! P I# y P
OUTSIDE TEMPERATURE: +++℃ 户外温度 +++℃
GLYCOL TEMPERATURE: +++℃ 乙二醇温度 +++℃
ACCESS TO OTHER MENUS 进入到别的菜单
1. WORKING HOURS 1. 工作时间" m* m% O5 ?9 ^4 h2 _+ S& @8 H/ |
2. SYSTEM SET-UP 2. 系统设置
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数
4. ALARM CONFIGURATION 4. 告警编程
5. OPTIONAL DEVICES 5. 可选设备# [4 g+ M7 B) k0 C
6. SLEEP MODE SETTINGS 6. 睡眠方式设置8 ?- z9 i. i0 X- D6 J
7. SERVICE ON INPUT/OUTPUTS 7. 手动控制 输入/输出' ~7 s$ ]6 H: R; g
5 ]9 U& e' A. `1 [! t% v
1. WORKING HOURS WARNING AT: 1. 工作时间 警告值:
CONDITIONER 32000 空调机 32000. M+ O, J& W* d7 q+ w1 k( Y% c8 o$ i9 V
COMPRESSOR 1 32000 压缩机 # 1 32000
COMPRESSOR 2 32000 压缩机 # 2 32000, L0 [# ]" b2 }6 @/ i* I
HUMIDIFIER 32000 加湿器 32000
2.1 SYSTEM SETUP 2.1 系统设置
LANGUAGE ENGLISH 语言 英文
STANDARD SETTINGS NO 标准设置 无
INDICATION IN ℃ OR OF ℃ 温度单位 ℃/OF ℃
AUTORESTANT 30S 自动启动 30S
REMOTE ON/OFF OFF 遥控 ON/OFF
SET DATE/TIME ../../.. ... 设定日期 ../../.. ...0 a) ~0 a' H0 ]( I5 Y2 o
2.2 SYSTEM SETUP 2.2 系统设置
IDENTIFICATION NUMBER 1 机组编号 1. ^$ j3 S0 `0 ^* q7 ? ], b
BAUDRATE 19.2K 波特率 19.2K
SERIAL CIMMUNIC.ENABL. SERVICE 串行通信 维修1 |, S( f! i) ?. n6 a( R
PROTOCOL HIROSS 协议 海洛斯
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数3 v- E# ]+ v5 w/ j2 c
TEMP.PROPORTIONAL BAND 3.0℃ 温度比例带 3.0℃
INTEGRATION FACTOR NO 积分因素 无2 V; A8 F( Q6 s0 h/ T
FREECOOLING AT TROOM-TAMB 6℃ 免制冷温差带 6℃
DELAY TO FREECOOLING 5 min 免制冷延时 5分
HUMIDITY PROPORTIONAL BAND 10%RH 湿度比例带 10%RH
HUMIDIFIER CONTROL TYPE ON/OFF 加湿控制类型 开/关1 |1 J+ }7 B9 h& w" Z+ g
HYSTERESIS DEHUMIDIFICATION 30% 除湿滞后 30%
4.1 ALARM CONFIGURATION 4.1 告警编程* m- c: |) x1 D$ v5 s
HIGH TEMPERATURE WARNING AT 29℃ 高温警告 29℃
LOW TEMPERATURE WARNING AT 16℃ 低温警告 16℃ ; ?% {5 j: ]& j7 X$ c: y
HIGH HUMIDITY WARNING AT 80%RH 高湿警告 80%
LOW HUMIDITY WARNING AT 35% 低湿警告 35%7 e' V& p* E; g: s+ S9 m" w1 N1 N
CLOGGED FILTERS WARNING AT 150 pa 过滤器警告 150pa! V5 L/ j3 T" o* q9 J
LOW PRESSURE ALARM DELAY 3min 低压告警延时 3min/ k6 u" Z& N. H6 d1 M7 S: e( n7 v
4.2 ALARM CONFIGURATION 4.2 告警编程
HIGH TEMPERATURE ALARM EEAP AT 29℃ EEAP高温报警 29℃' z5 A9 I+ G/ Q0 i
LOW TEMPERATURE ALARM EEAP AT 16℃ EEAP低温报警 16℃
HIGH HUMIDITY ALARM EEAP AT 75%RH EEAP高湿报警 75%
LOW HUMIDITY ALARM EEAP AT 35% EEAP低湿报警 35%% k P4 Z% X$ r" B( B
USER INPUT # 1 WARNING 用户输入 # 1 警告* u6 v9 B; U( I" w0 \6 e, o
USER INPUT # 2 ALARM 用户输入 # 2 报警
LOSS OF AIR FLOW WARNING 气流损失 警告
5.1 OPTIONAL DEVICES(TEMPERATURE) 5.1 可选设备5 E, j# i0 j# V
COOLING CONFIGURATION DIRECT.EXP. 制冷设置 直冷! w! J `9 \/ L* k" {
VALVE RUNNING TIME 阀工作时间
PUMP DOWN YES 抽真空 有
HOT GAS NO 热气再热 无
ELECTRICAL HEATER 1/2 YES/YES 电加热1/2 有/有
ELECTRICAL HEATING SETPS 3 电加热级别 3级
5.2 OPTIONAL DEVICES (HUMIDITY) 5.2 可选设备
DEHUMIDIFICATION ENABLED REVERSE 除湿选件 转换1 b& m1 e* f- q* S
HUMIDIFIER SUPPLY VOLTAGE 380V 加湿器电压 380V
HUMIDIFIER MODEL 93H 加湿器类型 93H( i5 h7 w0 |. y1 p
HUMIDIFIER STEAM OUTPUT 70% 加湿器气流输出 70%- V! v5 Y1 m$ i w+ y. F& b
HUMIDITY SENSOR INSTALLED YES 湿度传感器 有
TS=100 K=10 Imax=103 I=72 TS=100 K=10 Imax=103 I=72- G& Q( S% t5 ]8 o9 I! r
5.3 OPTIONAL DEVICES (VARIOUS) 5.3 可选设备(其它类型)
WATER LEAKAGE DETECTOR NO 漏水检测 无/ }2 A) q+ h& ~3 [& H( b7 ]
EEAP SENSOR INSTALLED NO EEAP传感器 无, v# }; c$ C1 m) U G# {. F+ r% D/ L
SENSOR 1 0V=-5.0 10V=5.0 V 1号传感器 0V=-5.0 10V=5.0 V
SENSOR 2 0V=-20.0 10=20.0 V 2号传感器 0V=-20.0 10=20.0 V
HIROSENSOR # 1 NO HIROSENSOR # 1 无
HIROSENSOR # 2 NO HIROSENSOR # 2 无$ Q, r. G: Q- Q. ^8 x. e
6. SLEEP MODE EVERY DAY FROM: UNTIL: 6. 睡眠方式设置 起: 止:2 h4 e$ K; a1 b
FIRST INTERVAL 00:00 00:00 第一间隔 00:00 00:00
SECOND INTERVAL 00:00 00:00 第二间隔 00:00 00:00
SLEEP WHOLE DAY: MO TU WE TH FR SA SU 全天间隔: 星期一 二 三 四 五 六 七# Q, s$ {& W/ n8 ?- b% Z+ s
DEADBAND(OR SYSTEM OFF) 4℃ 静止带(关机时间) 4℃
SLEEPMODE ENABLED YES 睡眠方式 有' M/ y/ @9 l; v" Y/ x
7.1 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.1 维修 (手动控制)/ r$ b0 N7 u' q% _/ Y8 J- h
MANUAL: OFF 手动:关
FANS: ON HEAT 1: OFF 风机:开 电加热1: 关
COMPRESS 1: OFF HEAT 2: OFF 压缩机1: 关 电加热2:关
COMPRESS 2: OFF HEAT 3: OFF 压缩机2: 关 电加热3:关2 g% m& A! P. f6 @
HUMIDIFIER: OFF DEHUMIDIF: OFF 加湿: 关 除湿: 关 * |7 y% a; U# Y
HUM.DRAIN: OFF 加湿器排水: 关
7.2 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.2 维修 (手动控制)
COOLING RAMP 1: 0% 制冷系数1: 0%' u. |* ^3 V* U8 E1 ]
COOLING RAMP 2: 0% 制冷系数2: 0%6 p8 g( v3 a; y6 e" s
HW RAMP 1: 0% 热水加热系数: 0%
FAN CONTROL RAMP: 0% 风机控制系数: 0%, h% u# o$ l8 O$ i/ V$ g! J
7.3 SERVICE (DIGITAL INPUTS) 7.3 维修 (数字输入); l& D' q% S8 a7 a
1.REM: 0--0 7.TH2: 0--0 13.FF: 0--0 1.遥控: 0--0 7.热保2: 0--0 13.气流: 0--0
2.LP1: 0--0 8.CW: 0--0 14.USR1: 0--0 2.低压: 0--0 8.冷水: 0--0 14.输入1: 0--0
3.HP1: 0--0 9.HW: 0--0 15.USR2: 0--0 3.高压: 0--0 9.热水: 0--0 15.输入2: 0--0) d6 m# L) v0 R( o6 O. f1 |% J
4.TH1: 0--0 10.TSR: 0--0 16.LSI: 0-/0 4.热保1:0--0 10.电热: 0--0 16.水位: 0-/0
5.LP2: 0--0 11.FIRE:0--0 5.低压2:0--0 11.烟火: 0--0 8 {5 e5 Z8 U: B6 d0 x
6.HP2: 0--0 12.CFA: 0--0 6.高压2:0--0 12.滤堵: 0--0
7.4 SERVICE (ANALOG INPUTS) 7.4 维修 (模拟输入)4 E: {- @, T1 d$ [. ?( o/ {
SENSOR 1 0.0V 传感器1 0.0V
SENSOR 2 0.0V 传感器2 0.0V! v1 v, @- X6 x; E+ Q. j% D
LIQUISTAT SENSOR 2.3V 水传感器 2.3V
FILTER PRESSURE DROP 3 pa 过滤器压降 3pa
ALR FLOW RATES SENSOR 5.0V 气流速度传感器 5.0V
HUMIDIFIER CURRENT 0.0A 加湿器电流 0.0A