ADDITIONAL SENSORS 附加传感器. @: S; V Y) A/ C
ANALOGUE USER INPUT # 1: -5.0V 用户模拟输入 # 1: -5.0V& H6 k" w4 ~2 X$ h) F9 R6 w
ANALOGUE USER INPUT # 2: -20.0V 用户模拟输入 # 2: -20.0V
OUTSIDE TEMPERATURE: +++℃ 户外温度 +++℃
GLYCOL TEMPERATURE: +++℃ 乙二醇温度 +++℃* K4 u @1 Y) w* c9 C0 u$ J/ }
ACCESS TO OTHER MENUS 进入到别的菜单0 w$ r# n& s! q0 g4 ^
1. WORKING HOURS 1. 工作时间. M, i* V3 L( C7 P$ ~1 f
2. SYSTEM SET-UP 2. 系统设置
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数
4. ALARM CONFIGURATION 4. 告警编程( M& k F, R/ J2 V3 J+ h' ]
5. OPTIONAL DEVICES 5. 可选设备
6. SLEEP MODE SETTINGS 6. 睡眠方式设置5 }# R4 U6 y! z( d# h9 j' M! H
7. SERVICE ON INPUT/OUTPUTS 7. 手动控制 输入/输出
7 {4 w. P! B# D9 ?
1. WORKING HOURS WARNING AT: 1. 工作时间 警告值:# d1 y9 S9 j# N& z$ K
CONDITIONER 32000 空调机 32000
COMPRESSOR 1 32000 压缩机 # 1 320001 a C. V b7 h/ I' q$ l
COMPRESSOR 2 32000 压缩机 # 2 320003 i1 Z, d9 y/ _1 \9 y
HUMIDIFIER 32000 加湿器 32000
2.1 SYSTEM SETUP 2.1 系统设置
LANGUAGE ENGLISH 语言 英文 A2 m8 I: D$ i1 q
STANDARD SETTINGS NO 标准设置 无
INDICATION IN ℃ OR OF ℃ 温度单位 ℃/OF ℃' [. [& ~+ c* v' N; o& O- S. X" g
AUTORESTANT 30S 自动启动 30S
REMOTE ON/OFF OFF 遥控 ON/OFF
SET DATE/TIME ../../.. ... 设定日期 ../../.. ..." C7 V$ O$ H9 H. x* {# W3 C u$ A
2.2 SYSTEM SETUP 2.2 系统设置
IDENTIFICATION NUMBER 1 机组编号 14 y+ B$ T/ X- D& |9 o X4 o/ g: W
BAUDRATE 19.2K 波特率 19.2K
SERIAL CIMMUNIC.ENABL. SERVICE 串行通信 维修
PROTOCOL HIROSS 协议 海洛斯2 C& }1 q8 ]1 L, C w
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数0 N5 m5 [( O3 |% O! V
TEMP.PROPORTIONAL BAND 3.0℃ 温度比例带 3.0℃
INTEGRATION FACTOR NO 积分因素 无
FREECOOLING AT TROOM-TAMB 6℃ 免制冷温差带 6℃# c- I1 ]# j! I' s$ k! g% O4 c
DELAY TO FREECOOLING 5 min 免制冷延时 5分
HUMIDITY PROPORTIONAL BAND 10%RH 湿度比例带 10%RH! H& ?+ ^& q; O! R( Q/ y/ P
HUMIDIFIER CONTROL TYPE ON/OFF 加湿控制类型 开/关
HYSTERESIS DEHUMIDIFICATION 30% 除湿滞后 30%
4.1 ALARM CONFIGURATION 4.1 告警编程* l3 C) M: d5 i- V" [
HIGH TEMPERATURE WARNING AT 29℃ 高温警告 29℃
LOW TEMPERATURE WARNING AT 16℃ 低温警告 16℃ ( Y+ W7 U T" o# V- N
HIGH HUMIDITY WARNING AT 80%RH 高湿警告 80%; |1 r3 G# e. S! ~
LOW HUMIDITY WARNING AT 35% 低湿警告 35%9 _/ `! }: v2 Z1 t
CLOGGED FILTERS WARNING AT 150 pa 过滤器警告 150pa
LOW PRESSURE ALARM DELAY 3min 低压告警延时 3min
4.2 ALARM CONFIGURATION 4.2 告警编程
HIGH TEMPERATURE ALARM EEAP AT 29℃ EEAP高温报警 29℃" \& P f6 N# ?! y" @# e. t) O% j+ k
LOW TEMPERATURE ALARM EEAP AT 16℃ EEAP低温报警 16℃
HIGH HUMIDITY ALARM EEAP AT 75%RH EEAP高湿报警 75%* e! U- R& ^( J' U+ D9 Q
LOW HUMIDITY ALARM EEAP AT 35% EEAP低湿报警 35%' L8 O% u) y# }) f! \( O3 c j
USER INPUT # 1 WARNING 用户输入 # 1 警告
USER INPUT # 2 ALARM 用户输入 # 2 报警# ~ s) [. H: _) s/ T1 \
LOSS OF AIR FLOW WARNING 气流损失 警告
5.1 OPTIONAL DEVICES(TEMPERATURE) 5.1 可选设备5 f- p- C! A: G! [) `
COOLING CONFIGURATION DIRECT.EXP. 制冷设置 直冷
VALVE RUNNING TIME 阀工作时间
PUMP DOWN YES 抽真空 有
HOT GAS NO 热气再热 无
ELECTRICAL HEATER 1/2 YES/YES 电加热1/2 有/有
ELECTRICAL HEATING SETPS 3 电加热级别 3级. v- d. H6 a# J% V( }; C3 U6 l
5.2 OPTIONAL DEVICES (HUMIDITY) 5.2 可选设备3 g( H/ ~1 X5 D( J. G) Z
DEHUMIDIFICATION ENABLED REVERSE 除湿选件 转换; H& c$ O9 ^, L9 A$ r. K2 k; s
HUMIDIFIER SUPPLY VOLTAGE 380V 加湿器电压 380V
HUMIDIFIER MODEL 93H 加湿器类型 93H _& A3 }, K/ [) Y4 G/ Q; l1 _
HUMIDIFIER STEAM OUTPUT 70% 加湿器气流输出 70%
HUMIDITY SENSOR INSTALLED YES 湿度传感器 有
TS=100 K=10 Imax=103 I=72 TS=100 K=10 Imax=103 I=72
5.3 OPTIONAL DEVICES (VARIOUS) 5.3 可选设备(其它类型)
WATER LEAKAGE DETECTOR NO 漏水检测 无6 I& x2 U, c1 L" X9 m
EEAP SENSOR INSTALLED NO EEAP传感器 无
SENSOR 1 0V=-5.0 10V=5.0 V 1号传感器 0V=-5.0 10V=5.0 V
SENSOR 2 0V=-20.0 10=20.0 V 2号传感器 0V=-20.0 10=20.0 V4 g5 [) d/ M% `
HIROSENSOR # 1 NO HIROSENSOR # 1 无! o0 c- U4 l2 ]
HIROSENSOR # 2 NO HIROSENSOR # 2 无: \& t* V( ^) k" g
6. SLEEP MODE EVERY DAY FROM: UNTIL: 6. 睡眠方式设置 起: 止:0 E" u) `2 L1 f) l0 \$ I$ X/ }
FIRST INTERVAL 00:00 00:00 第一间隔 00:00 00:002 S; [& \# q: c. Y# [
SECOND INTERVAL 00:00 00:00 第二间隔 00:00 00:00* ]* J {# Y1 W
SLEEP WHOLE DAY: MO TU WE TH FR SA SU 全天间隔: 星期一 二 三 四 五 六 七
DEADBAND(OR SYSTEM OFF) 4℃ 静止带(关机时间) 4℃
SLEEPMODE ENABLED YES 睡眠方式 有
7.1 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.1 维修 (手动控制)# Q3 C! l" T; z9 n6 B9 ?( m2 {1 I) u
MANUAL: OFF 手动:关 ( ^/ B0 o, h# b! M6 ^, X1 r
FANS: ON HEAT 1: OFF 风机:开 电加热1: 关
COMPRESS 1: OFF HEAT 2: OFF 压缩机1: 关 电加热2:关$ u* f6 A7 W: C
COMPRESS 2: OFF HEAT 3: OFF 压缩机2: 关 电加热3:关+ M( V; Q1 \% A1 |+ y6 ]1 ~% B
HUMIDIFIER: OFF DEHUMIDIF: OFF 加湿: 关 除湿: 关
HUM.DRAIN: OFF 加湿器排水: 关( l+ T9 s% y! l6 n
7.2 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.2 维修 (手动控制)
COOLING RAMP 1: 0% 制冷系数1: 0%
COOLING RAMP 2: 0% 制冷系数2: 0%% c: Y G2 e5 k" q
HW RAMP 1: 0% 热水加热系数: 0%8 s; q: M; v) P7 k
FAN CONTROL RAMP: 0% 风机控制系数: 0%5 }" V: [2 I' k' r! S# G8 v
7.3 SERVICE (DIGITAL INPUTS) 7.3 维修 (数字输入) Z( A4 G5 g2 x' g h- R6 N0 g. u
1.REM: 0--0 7.TH2: 0--0 13.FF: 0--0 1.遥控: 0--0 7.热保2: 0--0 13.气流: 0--0/ x# K' I7 y' _4 c3 q
2.LP1: 0--0 8.CW: 0--0 14.USR1: 0--0 2.低压: 0--0 8.冷水: 0--0 14.输入1: 0--0
3.HP1: 0--0 9.HW: 0--0 15.USR2: 0--0 3.高压: 0--0 9.热水: 0--0 15.输入2: 0--00 D. i: _) S: N4 _8 `
4.TH1: 0--0 10.TSR: 0--0 16.LSI: 0-/0 4.热保1:0--0 10.电热: 0--0 16.水位: 0-/0
5.LP2: 0--0 11.FIRE:0--0 5.低压2:0--0 11.烟火: 0--0
6.HP2: 0--0 12.CFA: 0--0 6.高压2:0--0 12.滤堵: 0--02 o6 j, n+ r6 n* S& A7 P$ M' a
7.4 SERVICE (ANALOG INPUTS) 7.4 维修 (模拟输入)
SENSOR 1 0.0V 传感器1 0.0V
SENSOR 2 0.0V 传感器2 0.0V
LIQUISTAT SENSOR 2.3V 水传感器 2.3V
FILTER PRESSURE DROP 3 pa 过滤器压降 3pa
ALR FLOW RATES SENSOR 5.0V 气流速度传感器 5.0V- Y1 [/ d/ G- U u& g
HUMIDIFIER CURRENT 0.0A 加湿器电流 0.0A