) S& t+ a$ w4 h# z
(PASSWORD:501)
ENGLISH 中文4 ~; g: V1 {! N; Y8 v6 ]4 B4 O5 y
ADDITIONAL SENSORS 附加传感器* _1 G. `, @0 m9 v a
ANALOGUE USER INPUT # 1: -5.0V 用户模拟输入 # 1: -5.0V/ ~8 ]$ W' ?# x( m+ n! V' B
ANALOGUE USER INPUT # 2: -20.0V 用户模拟输入 # 2: -20.0V
OUTSIDE TEMPERATURE: +++℃ 户外温度 +++℃) ]+ h- g, O) \. `/ }
GLYCOL TEMPERATURE: +++℃ 乙二醇温度 +++℃3 ]( q+ f6 J/ |2 a# I: u
ACCESS TO OTHER MENUS 进入到别的菜单6 p! S0 ~* g4 O
1. WORKING HOURS 1. 工作时间$ x, R/ u% b1 |1 E9 a
2. SYSTEM SET-UP 2. 系统设置
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数; s# m7 m# u! b' F
4. ALARM CONFIGURATION 4. 告警编程) O' A% o8 ~7 N0 C: }" y! ?
5. OPTIONAL DEVICES 5. 可选设备
6. SLEEP MODE SETTINGS 6. 睡眠方式设置
7. SERVICE ON INPUT/OUTPUTS 7. 手动控制 输入/输出; C. _9 [0 F/ X8 O& E+ r! M
1. WORKING HOURS WARNING AT: 1. 工作时间 警告值:2 `& F6 v L, F5 D+ F
CONDITIONER 32000 空调机 320008 |) l1 ^6 P2 Y: G
COMPRESSOR 1 32000 压缩机 # 1 32000
COMPRESSOR 2 32000 压缩机 # 2 320008 x2 [' h Z! [9 [! }( o* ~
HUMIDIFIER 32000 加湿器 32000
2.1 SYSTEM SETUP 2.1 系统设置
LANGUAGE ENGLISH 语言 英文: J( D" u5 v! K1 l
STANDARD SETTINGS NO 标准设置 无
INDICATION IN ℃ OR OF ℃ 温度单位 ℃/OF ℃* W- B" P2 \5 h, d" v$ ^ t3 i4 M
AUTORESTANT 30S 自动启动 30S
REMOTE ON/OFF OFF 遥控 ON/OFF- V. \- @; y5 Q; W' i6 q, z/ D/ _' O
SET DATE/TIME ../../.. ... 设定日期 ../../.. ...
2.2 SYSTEM SETUP 2.2 系统设置
IDENTIFICATION NUMBER 1 机组编号 1, S/ {9 |. q, O; }! T; b+ S
BAUDRATE 19.2K 波特率 19.2K
SERIAL CIMMUNIC.ENABL. SERVICE 串行通信 维修9 ?$ f# Q. x' L
PROTOCOL HIROSS 协议 海洛斯5 o( u1 `$ V( u8 S" p9 p7 U: D
3. CONTROL PARAMETERS 3. 控制参数
TEMP.PROPORTIONAL BAND 3.0℃ 温度比例带 3.0℃) m' {/ X8 E9 s, L i
INTEGRATION FACTOR NO 积分因素 无
FREECOOLING AT TROOM-TAMB 6℃ 免制冷温差带 6℃* K+ A# d* b: H
DELAY TO FREECOOLING 5 min 免制冷延时 5分# I, l+ H u, Y6 g
HUMIDITY PROPORTIONAL BAND 10%RH 湿度比例带 10%RH
HUMIDIFIER CONTROL TYPE ON/OFF 加湿控制类型 开/关
HYSTERESIS DEHUMIDIFICATION 30% 除湿滞后 30%
4.1 ALARM CONFIGURATION 4.1 告警编程, k9 [& h. e$ D
HIGH TEMPERATURE WARNING AT 29℃ 高温警告 29℃
LOW TEMPERATURE WARNING AT 16℃ 低温警告 16℃ ' F7 E% L$ P, L$ t
HIGH HUMIDITY WARNING AT 80%RH 高湿警告 80%! P1 ]. v6 @- U' B1 l$ i! b
LOW HUMIDITY WARNING AT 35% 低湿警告 35%
CLOGGED FILTERS WARNING AT 150 pa 过滤器警告 150pa
LOW PRESSURE ALARM DELAY 3min 低压告警延时 3min
4.2 ALARM CONFIGURATION 4.2 告警编程/ V: |' Z/ z" l0 ~* N
HIGH TEMPERATURE ALARM EEAP AT 29℃ EEAP高温报警 29℃* r7 h4 N9 v: b1 `5 Q) t. Q
LOW TEMPERATURE ALARM EEAP AT 16℃ EEAP低温报警 16℃% p! a! Q) \* E* u3 A
HIGH HUMIDITY ALARM EEAP AT 75%RH EEAP高湿报警 75%
LOW HUMIDITY ALARM EEAP AT 35% EEAP低湿报警 35%
USER INPUT # 1 WARNING 用户输入 # 1 警告
USER INPUT # 2 ALARM 用户输入 # 2 报警
LOSS OF AIR FLOW WARNING 气流损失 警告
5.1 OPTIONAL DEVICES(TEMPERATURE) 5.1 可选设备4 S* p( J1 f) \3 G
COOLING CONFIGURATION DIRECT.EXP. 制冷设置 直冷2 P& z4 K& E* E. X% V
VALVE RUNNING TIME 阀工作时间 8 o6 B/ g" c5 Z. _
PUMP DOWN YES 抽真空 有
HOT GAS NO 热气再热 无
ELECTRICAL HEATER 1/2 YES/YES 电加热1/2 有/有! j" t/ u6 `# d/ z) D( W! U/ x
ELECTRICAL HEATING SETPS 3 电加热级别 3级) y+ w Z E D0 q' u' k
5.2 OPTIONAL DEVICES (HUMIDITY) 5.2 可选设备! `/ A8 T% N1 k2 I8 _8 A6 V4 q
DEHUMIDIFICATION ENABLED REVERSE 除湿选件 转换& M9 F7 ^ D- k2 S: a
HUMIDIFIER SUPPLY VOLTAGE 380V 加湿器电压 380V9 R8 S9 q6 g3 [! r, G8 f- g( W
HUMIDIFIER MODEL 93H 加湿器类型 93H
HUMIDIFIER STEAM OUTPUT 70% 加湿器气流输出 70%
HUMIDITY SENSOR INSTALLED YES 湿度传感器 有1 y! F" i, W9 G8 P; b$ ]! P6 g
TS=100 K=10 Imax=103 I=72 TS=100 K=10 Imax=103 I=72
5.3 OPTIONAL DEVICES (VARIOUS) 5.3 可选设备(其它类型); b: J* A" ~% h7 [
WATER LEAKAGE DETECTOR NO 漏水检测 无
EEAP SENSOR INSTALLED NO EEAP传感器 无9 e9 Q7 }' I% U o
SENSOR 1 0V=-5.0 10V=5.0 V 1号传感器 0V=-5.0 10V=5.0 V
SENSOR 2 0V=-20.0 10=20.0 V 2号传感器 0V=-20.0 10=20.0 V
HIROSENSOR # 1 NO HIROSENSOR # 1 无
HIROSENSOR # 2 NO HIROSENSOR # 2 无* C. z4 p& S6 X6 ?% o# [3 ~+ A
6. SLEEP MODE EVERY DAY FROM: UNTIL: 6. 睡眠方式设置 起: 止:* J @0 E+ P2 N
FIRST INTERVAL 00:00 00:00 第一间隔 00:00 00:00
SECOND INTERVAL 00:00 00:00 第二间隔 00:00 00:00
SLEEP WHOLE DAY: MO TU WE TH FR SA SU 全天间隔: 星期一 二 三 四 五 六 七
DEADBAND(OR SYSTEM OFF) 4℃ 静止带(关机时间) 4℃
SLEEPMODE ENABLED YES 睡眠方式 有
7.1 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.1 维修 (手动控制)# M8 v; i0 r" c& e
MANUAL: OFF 手动:关
FANS: ON HEAT 1: OFF 风机:开 电加热1: 关
COMPRESS 1: OFF HEAT 2: OFF 压缩机1: 关 电加热2:关
COMPRESS 2: OFF HEAT 3: OFF 压缩机2: 关 电加热3:关
HUMIDIFIER: OFF DEHUMIDIF: OFF 加湿: 关 除湿: 关
HUM.DRAIN: OFF 加湿器排水: 关
7.2 SERVICE (MANUAL CONTROLS) 7.2 维修 (手动控制)
COOLING RAMP 1: 0% 制冷系数1: 0%' i3 y$ v% ^: O% |6 W: J
COOLING RAMP 2: 0% 制冷系数2: 0%
HW RAMP 1: 0% 热水加热系数: 0%% R& K! w Y' Q- p) E
FAN CONTROL RAMP: 0% 风机控制系数: 0%
7.3 SERVICE (DIGITAL INPUTS) 7.3 维修 (数字输入)! i- {, v$ b8 W0 @# O
1.REM: 0--0 7.TH2: 0--0 13.FF: 0--0 1.遥控: 0--0 7.热保2: 0--0 13.气流: 0--0
2.LP1: 0--0 8.CW: 0--0 14.USR1: 0--0 2.低压: 0--0 8.冷水: 0--0 14.输入1: 0--0- N: m# z0 g& i; Q( P
3.HP1: 0--0 9.HW: 0--0 15.USR2: 0--0 3.高压: 0--0 9.热水: 0--0 15.输入2: 0--0; _# B! V% f: E% J T
4.TH1: 0--0 10.TSR: 0--0 16.LSI: 0-/0 4.热保1:0--0 10.电热: 0--0 16.水位: 0-/0
5.LP2: 0--0 11.FIRE:0--0 5.低压2:0--0 11.烟火: 0--0
6.HP2: 0--0 12.CFA: 0--0 6.高压2:0--0 12.滤堵: 0--0
7.4 SERVICE (ANALOG INPUTS) 7.4 维修 (模拟输入)& Z8 n V" T) l! M* X9 ] ^
SENSOR 1 0.0V 传感器1 0.0V
SENSOR 2 0.0V 传感器2 0.0V
LIQUISTAT SENSOR 2.3V 水传感器 2.3V1 l1 b% X R: b
FILTER PRESSURE DROP 3 pa 过滤器压降 3pa2 h4 [( D) }2 L7 S! H* o
ALR FLOW RATES SENSOR 5.0V 气流速度传感器 5.0V& w4 R, Y1 d$ J8 `$ X8 x! J
HUMIDIFIER CURRENT 0.0A 加湿器电流 0.0A