中国压缩机网行业论坛
标题: 请教大家,制冷压缩机高压压力和回气压力都应该是多少啊 [打印本页]
作者: 家政维修 时间: 2007-7-25 18:09
标题: 请教大家,制冷压缩机高压压力和回气压力都应该是多少啊
刚修了一台拥护自己改装的制冷设备,是给水降温的,用R22制冷
第一次充氟的时候,高压25,低压2个,制冷效果差,再充的话,就高压30保护了,低压却还上不来
后来调节了节流,低压到了3,5高压18.效果还不错,但过了一晚上,压缩机竟然烧坏
重新换压缩机后,这个比前一个小一点了,但又出现了,高压高到25,低压才到2的现象.调节节流后,出现高压降低压也降的现象.
我就想请教大家,这个高低压力有没有一个合适的比例,各都应该是多少
另,压缩机的功率是不是决定了高低压力,怎么样解决压力不正常的问题,除了节流以外.
还有用节流阀节流和用毛细管节流有什么不同,请高手指教
作者: 家政维修 时间: 2007-7-26 08:50
怎么,.没人知道啊.
再等等
作者: wyjkec 时间: 2007-8-1 10:59
系统流通状态确认了吗???????????????
作者: 湖北美标 时间: 2007-8-1 18:13
是不是冷凝器小了点~!
作者: q57641800 时间: 2007-8-3 00:18
管路有没有问题?哎!
作者: 湖北美标 时间: 2007-8-3 19:34
是不是系统进水了,有没有冰堵现像?
作者: dl_sxf 时间: 2007-8-4 10:03
高低压是和工作条件相关的,冷凝压力与冷凝器的大小,冷凝环境温度有关,一般环境35度压力在18公斤较合适。低压和蒸发器大小水流量、水温有关,一般水换温差5度,即出水温度减5度为蒸发温度较合适,如果温差太大,说明换热器小!一般压力也应该在3.5~4公斤以上,再低会结冰的!