我公司冷冻站有几台螺杆式制冷冷水机组,都是配备的满液式蒸发器,冷冻站的配置是:7台螺杆机组,冷冻水额定流量200立方米/h,泵的流量516立方米/h,一台变频泵,输出到各用户有流量计,一般时候总流量为800多立方米/h,最少的时候只有100多立方米/h,另外机组有低压保护,蒸发器上有一测点设定值为4.5kgf压力。最近,已经连续有两台蒸发器列管穿孔了。打开蒸发器的封头,看到有一台列管阻塞。我觉得是这个冷冻站的配置不合理造成的,是否因为流量过小引起冷冻水结冰胀穿列管,可是又有低压保护啊?
请各位大虾,前辈帮我分析原因,好找到解决的办法。