中国压缩机网行业论坛

标题: [请教]空压站压力损失问题。 [打印本页]

作者: compressor    时间: 2003-7-21 14:45
标题: [请教]空压站压力损失问题。
一空压站 要求供气量15.5立方, 管路长80米,有11个阀门、20个弯头。
: [9 v) M% c% f8 I, W9 p请问压力损失为多少?  J+ C9 ^5 n" S, c2 F9 u
: Q/ D' b/ O2 \4 D
拟购3台 10立方螺杆,3用2, 是否满足要求!
作者: xzzxzz    时间: 2003-7-21 17:25
这要进行管道设计,这么长管路,肯定有压降,管阻计算挺复杂,而且结果不大准,只能供设计参考,通常是考察同类气站,了解大致情况,然后计算修订数据,管子粗一点气阻小,弯头阀门对压力损失影响较大。
作者: jamesjp    时间: 2003-7-21 20:30
经验值小于 0.5BAR
1 M% d- B" Z% M. E* ?% Y+ f1 P
( o; G+ K8 W0 `5 c3 c* S管子粗压降会小些,但流速太低也会加剧腐蚀,大约20米/秒的流速较好
作者: hjhcompressor    时间: 2003-7-21 21:31
可以参考阿特拉斯的空压站一书,介绍得非常详细,特别是阀门、弯头的压力损失系数,非常有参考价值。
作者: jamesjp    时间: 2003-7-22 15:07
压缩空气站设计手册
作者: 冬子    时间: 2003-7-23 21:29

下面引用由jamesjp在 2003/07/21 20:30:20 发表的内容:$ K( x: \- ~& @ 经验值小于 0.5BAR6 ]/ }% V7 q1 H4 F/ v4 a" f5 w 管子粗压降会小些,但流速太低也会加剧腐蚀,大约20米/秒的流速较好
$ d+ h+ E5 n0 P应该比0.5bar要大吧