中国压缩机网行业论坛

标题: [原创]影响制冷效率的主要因素 [打印本页]

作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-22 18:00
标题: [原创]影响制冷效率的主要因素
影响制冷效率的主要因素一 ) |# Z9 H) I0 P ; G0 z5 B9 j3 ` ]; U⑴制冷系统的蒸发温度: 2 v" y2 \2 [, f# v' i制冷蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应比冷库温度低10℃,这样冷库货物或冷8 S2 d0 m/ j3 z/ p& G5 C. i$ ^1 t 库外传入的热量才会传给比冷库温度低10℃的制冷剂。制冷剂吸热后蒸发成气% M4 O1 J0 `& e6 K7 d1 _ c 体,由压缩机吸走,使蒸发器中的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高, 1 P( p# ~6 z8 n3 Y" x% C4 w7 o从而使蒸发温度也升高,以致不能制冷。而这10℃的温差是我国的制冷规范规定9 U" u! @/ w4 M9 o 的,是结合冷库内制冷蒸发器配多配少的投资成本,及制冷工作时的能耗费用而0 i# g4 l% P* b; l( E 综合决定定的。比如日本,他的冷库制冷配管就比我们多,温差就只有7℃,工 8 b; Y* W# c8 u! L9 \* T作能耗就少。- F1 S$ X# [% f 而实际上我们因种种不良因素的影响,不能保证这10℃的温差,有时要达到 $ n6 D/ Z, _) A" x. d T# M/ J0 G15℃以上,这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变的条件下,蒸0 N j4 f! {. b$ F" _ 发温度降低,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷蒸发器中制冷剂,蒸发 7 q& m% d$ {6 k6 B$ o1 {0 C温度降低1℃,要生产同样的冷量,耗电量约增加4.5%左右。 C! O' t1 T8 R5 ?! L 影响蒸发温度的因素有以下几点:. Z& n8 _! u+ t6 U$ M. U+ }0 W ①蒸发器中所积油;钢管的导热率是48卡/米.℃.时,冷冻油的导热率是0.12 $ y% ?+ v# F! B( g! k# n5 C# m2 E卡/米.℃.时,相差400倍,如果管内有0.1毫米的油膜,相当钢管壁厚增加4 2 v! @8 S# c* m9 s5 q2 N( p公分。工艺管道在设计时考虑到排油问题,管道内积油可能少些,但与压缩4 A) @8 V( [- b9 b7 G 机等高的库房,回汽管向上翻(上进下出的供液方式),或供液管向下走(下$ [4 I' j# j+ Q 进上出的供液方式),不管是氨系统、还是氟利昂系统,墙排管的最下一根 - @# [, B3 K' G" d# D管可能会积满冷冻油,因为氟利昂与冷冻油互溶是指液相互溶,制冷剂蒸发 + |1 w0 W% Y" W; \* n5 N5 z成汽相的同时,冷冻油不会变成汽相。这下面一根管子的油,除了使该管子# ?1 R/ H W! Y/ [5 P9 }4 Q 失去制冷能力外,还将阻碍供液,制冷剂必需克服油的粘稠阻力,并同时将 ) Q8 \4 y; R8 |# r5 g- b6 }0 z# X油带到其他管子中,这将严重影响传热效果,增大了蒸发温度与冷库的温差,2 K3 v9 ]; _* j# F0 J 耗电量也就肯定增加。 / j2 e- A# ~' M. g, q1 g! l9 T7 u解决办法是:小型氟利昂冷库尽量采用顶排管制冷(上进下出),不用墙排管, 5 @' |3 W# m' w- T, G0 G" \或用高墙管(上进下出),最后一根回汽管应高于冷冻机吸气管0.5M以上,- `6 b& S) m/ I 并不再向上走,直接出墙(供液管也从该洞进入),消除管道内积油的可能;8 s9 ?* C. m* L9 ?+ u 氨系统的大中型冷库除采用上进下出的供液方式外,尽量采用氨泵强制供液, ; x- C6 s' W3 z3 l- m高流速的液氨可冲刷管道内的积油。 7 Y1 j x J7 L! [②制冷排管上的冰霜:霜的导热率是0.5卡/米.℃.时,与钢管的导热率大96倍, 6 T$ R5 T1 _. q2 }. R7 c- D如果钢管上结了4公分厚的霜,相当钢管厚度增加3.8米!实际上管理不善大型 ( F N9 d( ^8 J9 @ q冷库,排管上的霜已结成一块板了(管中心距125mm~150mm),这样蒸发温度* d. B# X: m+ I! T" E3 j7 f 势必下降3℃~5℃,耗电量将增加18%左右。6 {3 i( X9 X7 B / @, q0 B* L/ o, V
作者: compressor    时间: 2003-7-22 19:34
好文,支持原创!
作者: anan    时间: 2003-7-25 08:48
支持,支持
作者: zhengyong    时间: 2003-8-21 23:40
大师:请问双螺杆冷冻机润滑油中有不少泡沫是怎么回事?有影响吗?谢谢!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-8-23 00:02
有三个可能,1.冷冻油在工作中混有制冷剂,也就是回汽中含液太多,调小供液可解决;2.冷冻油质量不好,含水率多,这大都在加油时发生;3.冷冻油含腊量过高(是劣质油),这种油不能用。
作者: 老菜帮子    时间: 2004-4-22 13:52
有人找一,我把它顶上来。
作者: 中鲁超低温    时间: 2004-6-24 10:35
文章写得很好,根据资料和工程实例显示,氟系统供液多采用上供下回式(大家公认),氨系统多采用下供上回式(也称满液式),现工程上多采用此做法,并用氨泵供液,及时冲霜,这样蒸发器积油问题就解决了。
作者: justblue    时间: 2004-6-25 03:56
理论结合实际的好文,谢谢分享
$ y) `; `. B4 M1 l6 ^) O: Qps:4.5%每降低1度蒸发温度哪里来的数据?
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-18 11:35
有人需要,顶上去。
作者: kila    时间: 2004-9-18 19:55

多谢老菜帮子!

我收藏了!

[em17]
作者: loneycool    时间: 2004-10-27 00:19
好文章
作者: 烟轻扬    时间: 2004-10-27 11:30

谢谢!

(1)制冷系统的蒸发温度:——

(2)——请继续哟


作者: 老菜帮子    时间: 2004-10-27 21:50

你向后查《影响制冷效率的主要因素二 》看看。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-1 13:21
《影响制冷效率的主要因素二 》?哪里?
作者: yu_ren    时间: 2004-11-3 08:45
这样的好文章应该置顶,强烈地要求置顶
作者: maxuehe    时间: 2004-11-3 20:34

什么时候有空啊!跟你学习学习.


作者: mitchell    时间: 2004-11-4 15:06
有空啊!跟你学习学习
作者: coolcom    时间: 2004-11-12 11:17

高手就是高手,这些问题教课书上是学不到的。佩服

建议写本书


作者: bkf3883    时间: 2005-2-28 20:20

行业上的朋友,你好 !

我觉得你是一位制冷行业的老手,我也喜欢制冷行业,不知能交个朋友吗?一起讨论我们共同的话语。

[em02]
作者: dgjrwy    时间: 2005-3-12 22:13
谢谢,
作者: zhanqi    时间: 2005-3-30 21:11

老菜帮子所讲是传统观点。确定蒸发温度,应当依据受冷物体的要求和制冷系统的性能。蒸发器是热交换设备,工作状态影响压缩机的工作状态。在泠凝温度不变的条件下,蒸发温度越低,压缩机吸入气体的比容越大,压缩比越大,指示功消耗越多。实际上,压缩机吸入气体的比容,不等于气体被压缩时的比容。气体进入汽缸后,压缩机还有一个完成封闭汽缸边界的动作。有进气阀的,指进气阀由开始关到完全关死。无进气阀的,指密封线完全越过进气口。在这个动作过程中,会有气体泄漏,汽缸内气体质量减少,比容进一步增大。逆向思维,在压缩机完成封闭汽缸边界后,再向汽缸内打入更多质量的气体,汽缸内气体的比容就会减小。单级压缩循环成为双级压缩循环。比如带经济器的螺杆压缩机。《制冷技术》2003 . 3期有文介绍,谷轮公司提出一种中间充气涡旋压缩机,同样应用了经济器技术。但是,这一技术存在两个问题,一是增加另部件。二是中间充气用的是由汽缸排出的高压气。压缩机的排气过程是气体等压输送过程,排出高压气体,要消耗不菲的排出功。经济器技术还有提高空间。以上所述,仅为对老菜帮子所讲的补充。蒸发温度对耗能的影响是间接的,其中又有若干因素。采取相应措施,控制这些因素,同样可以节能。条条大路通罗马。


作者: jacky    时间: 2005-3-31 18:05

好!

欢迎大家发表高见!


作者: czjxj213163    时间: 2005-4-2 09:53

可能是油质的问题,不影响正常工作


作者: regietlion    时间: 2005-5-21 14:17
不错




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5