中国压缩机网行业论坛

标题: 求助::关于螺杆式制冷压缩机提高负荷的问题 [打印本页]

作者: 11322000    时间: 2003-7-24 14:03
标题: 求助::关于螺杆式制冷压缩机提高负荷的问题
我厂螺杆式制冷压缩机一到夏季使用时能力不足,电机温度高,润滑油温度到60度,(油冷却器已安排化学清洗过)请问哪位高手指点一下,采用哪些方法能让他再多卖些力而不会损坏(目前已是105%的负荷)?????
作者: 阿亚    时间: 2003-7-25 21:30
超负荷运转?
作者: anjun7107    时间: 2003-7-27 20:22
我看没办法了,压缩机的制冷量,是机器本身所效率的,想解决问题办法就只有) U/ d) S* O* }6 }* U
在买一台压缩机了。根据情况来选择压缩机。我厂制冷压缩机也存在这个问题。
) f/ u7 [: g# v2 u3 p6 p% g 句我所知只有这样了。
作者: 11322000    时间: 2003-7-29 08:58
我听说有一种专用的制冷压缩机油能够提高5%的负荷,有哪位仁兄知道? , e2 ~; y3 ]6 i+ B; {1 P
作者: kevint    时间: 2003-7-29 16:58
系所配機組能量偏小所致,可考慮降低冷卻水溫,並且適當增加水流量,能量會有所上升。
作者: kevint    时间: 2003-7-29 16:59
還有是否是冷卻塔能量不夠?
作者: tolar    时间: 2003-8-1 14:27
可以考虑将油冷却器的冷却介质换成冷冻水,不用又脏又不好控温的自来水
作者: chiller    时间: 2003-8-4 16:55
如果象樓上朋友那樣說,是不是還要給油冷卻器配個小冷水主機!
作者: 11322000    时间: 2003-8-8 15:20
我们的冷冻水就是由该压缩机制冷而来的,楼上的说得没错.1 h$ z) y( s3 y1 Q5 R3 }: c, m3 T9 B# _
换一个大一些的膨胀阀怎么样?又知道的吗?
作者: 好好人    时间: 2003-9-9 17:34
冷却水用制冷后的水,你的条件太“好”了吧?你的压缩机当然要超负荷了!
作者: kevint    时间: 2003-9-10 07:37

下面引用由11322000在 2003/08/08 15:20:20 发表的内容: # B" j7 Z: C) v3 v. U2 ^ _( _" ]我们的冷冻水就是由该压缩机制冷而来的,楼上的说得没错.& ~ D2 h0 D* v4 t 换一个大一些的膨胀阀怎么样?又知道的吗?
' ?" k! W% y: e1 i- s% h 如果低壓偏低的話有可能有用處。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-9-10 23:01
换膨胀阀是适得其反,应该从冷却塔,冷凝器方面考虑,计算一下,冷却塔是否配小了点;冷凝器是否有水垢;另外教你一招,如果冷却塔放在屋顶上,用石灰水将屋顶全部刷白(起码两遍),冷凝压力能降下1公斤/CM2。
作者: 阿亚    时间: 2003-9-13 12:46
用的什么工质?据宣传,L300a替代R22,制冷量提高10%,宁波蓝格的。




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5