中国压缩机网行业论坛

标题: [原创]影响制冷效率的主要因素二 [打印本页]

作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-24 21:48
标题: [原创]影响制冷效率的主要因素二
影响制冷效率的主要因素二0 Q+ E' K5 Y& M' o7 q% R
  ~, q8 c3 A1 b  v4 P
⑵制冷系统的冷凝压力:  U9 i% x9 Y9 B" `1 I4 [7 W
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
. O2 T1 O) `2 g7 [/ v+ ^系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。( X, q, ?3 {0 @8 A
⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
! c+ J% m4 Y# I: ]冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,  r: Z" ^0 I: V- p/ L
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指6 R/ d& m8 U, F7 O( R: O# ^
方便清洗的立式冷凝器。
3 x& ?' ~( B" ~8 t! b8 A: K5 U⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在
% n# T) H+ F1 g制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
* R2 y! T! X' ]4 W  h% w0 F的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是% M/ f, G2 x3 K7 b- c3 ?$ }
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,/ O" {9 C# r" L' Y! _+ x
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
4 b) N8 [" q/ p所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放
: x9 C6 v  F0 t# E: E空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷: f9 T+ c+ Z1 K- ~. o9 v) l. S9 l1 W
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝! L: U7 w, Z% w% B' y4 V
压力,放气到接近冷凝压力即可。
* o  `! V. J6 x; S( Z& F' ^⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
8 C5 W" w4 n' A) }太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的
4 I2 n- {0 ]: r; |1 o空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在9 i/ M! ], b/ }+ R- `2 m
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相" o3 J$ v$ e" H* p7 K% ^
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室
/ l2 O1 J' v, h, D外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就; z* ~# R! X0 `  A1 x5 A5 H$ M
不止多耗7%的电了。7 H( U/ r7 R' I  A/ C6 j6 |
高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所2 P/ e$ ], \  d5 Y6 h- r
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,) D4 Z3 D3 b8 u' v  D  o3 {% A, ]
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
5 J1 @4 V9 |4 i/ {( @" z仅参数不同而已,希望大家理解。
作者: 阿亚    时间: 2003-7-25 21:28
好,支持原创!现场调试一R22冷水机组,冷却水26D,高压22Kg(>18Kg)报警!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-25 23:40
冷却水温度26℃,按一般规律冷凝温度应该是31℃,相对应的冷凝压力为11公斤/平方公分表压,你报出了个吓人压力22Kg,我估计有以下可能:1.系统没有好好抽真空,混进了大量空气;2.冷凝器配比太小,承受不了热负荷;3.冷凝器有部分堵塞现象,或结垢太多;4.压缩机出口到冷凝器之间,有不明阻力,如排气阀失灵、管道清洗时留有清洗物。5.冷却水系统走短路,或阻力太大,实际进入冷凝器的水很少。总而言之是向外排出热量的通道不畅,可按2.、5.、3.、4.、1.顺序进行排查,祝你顺利。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-26 13:28
冷却塔是个吸尘器,又是个水质浓缩器。空气中的灰尘,在冷却塔中洗涤下来,最后送进冷凝器中;冷却塔除飘掉的水外,还大量蒸发水分,乘下的水中钙、镁离子越来越浓,最后结在冷凝器中;冷水机组的冷凝器,大都采用内螺纹铜管,污物结存在其中,使冷凝面积大大减少,这是对3.的补充说明。
作者: 阿亚    时间: 2003-9-26 10:38
非常感谢!
作者: jacky    时间: 2003-9-26 15:42
很好!
作者: zj8888    时间: 2004-3-1 16:39
收益非浅
作者: rubylrr    时间: 2004-3-16 12:20
请问国内哪些工厂可以提供大于1/4HP的全封闭制冷压缩机?
作者: Marik    时间: 2004-4-22 11:35
老菜帮子大虾:我现在正做制冷机效率的工作呀,你的“影响制冷效率的主要因素一”呢0 b" f* }8 O! w7 F( l* D5 O
以后好得多多请教你!谢谢!
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-18 11:34
有人需要,顶上去。
作者: 老菜帮子    时间: 2004-11-1 20:03

再顶。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-2 11:38
压缩机外壳上部结冰,有哪些可能存在的原因?如何调节热气旁通阀?
作者: chenpiaok    时间: 2005-2-7 20:15
把热气旁通阀调大一点,就没事了,这种我见多了
作者: syacai    时间: 2005-3-11 13:45

不错


作者: dgjrwy    时间: 2005-3-12 13:34
好滴,知道了,谢谢。
作者: wengxiangqun    时间: 2005-4-9 15:03
国内外免费邮箱大阅兵~~~% U* T& G( o' p5 L9 p5 P GAMIL.GOOGLE点com——1G :不好,还要邀请才行,速度也不乐观 % q% ]' s9 n& B- |

.YAHOO点com——1G (推荐) :这个还可以,就是还要用YAHOO通激活

.sina点com (推荐): 中国人自己“G邮”,还可以升到2G,就是那集邮票太难了

.163点com :这个也不错,和SINA差不多,就是不能升2G,永远1.5G

.xasamail点com/:国外的,免费的2G,就是不支持简体中文

mail.sogou点com/ (推荐):也是免费2G,而且速度可佳,好像是学了GOOGLE的

.hotmail点com 老比的邮箱,比较小,只有2M,不过设置一下可以到250M

mail.tom点com/ TOM的邮箱180M,速度还可以

freemail.china点com/ 还说中国人自己的邮箱,小的可怜

mail.bbn点com点cn/ 邮箱不大,但附件较大,竟然跟邮箱一样大

.jlline点com/mail/ 吉林的某邮箱1.5G

mail.dgcar点com:82/ ,1G,不多说了,我也没用过

.3126点com/ 虽然没名气,但空间有3G,还可以申请100M网页空间

.k65.net/ 也没听过,说出来吓死你,无限的空间,还带网络硬盘

mail.zhinet点com/default.asp?logout=true 10G啊,晕死啊

把上面的申请到,几乎可以当硬盘用了


作者: 老菜帮子    时间: 2005-5-28 22:10
有人看了‘影响制冷效率的主要因素’把《影响制冷效率的主要因素二》顶上去。
作者: chenzh69    时间: 2005-7-7 12:58
很好[em01][em01]
作者: tlj1204    时间: 2005-7-9 09:18

热气旁通阀在什么位置,我的系统(R22)上好象没有啊


作者: eroon11    时间: 2005-7-28 20:57
向老菜帮子同志大虾敬礼
作者: FlashBO    时间: 2005-7-28 21:05
好东东
作者: zzgtjy    时间: 2005-9-14 22:55
; @4 U. ~6 u2 v! y, {' G* i 收益非浅
' C7 l# Y9 S* k# I' D' c. X 收益非浅

作者: 黄高工    时间: 2005-10-2 20:59
为什么在用制冷剂R12的制冷循环系统中不能使用加有降凝剂和增粘剂的冷冻机油?

这是因为这样做会引起一系列问题。不少润滑油调和厂一以低粘度、低凝点的油料(如变压器油料、冷料、烷基苯等)为基础油再添加降凝剂、增粘剂(如T801、 T803、T602等)生产N46、N68冷冻机油。虽然这样生产的冷冻机油其理化性能也能符合SH 0349一92的技术要求,也能用于开启式的氨制冷系统,但却不能用于R12制冷系统,否则很快就会发生毛细管、蒸发器及油滤等部位的堵塞,致使制冷循环中断,导致十分严重的后果。这是因为降凝剂和增粘剂都是长链高分子化合物,在R12中的溶解度很低,当含有这些添加剂的冷冻机油与制冷剂混合后,在常温下会有大量该添加剂的絮状物析出,最后堵塞毛细管,蒸发器和油滤。因此加有降凝剂、增粘剂的冷冻机油决不能用于R12制冷系统中,也不能将这种冷冻机油与其他类型的冷冻机油掺混,以免影响正常的使用。 黄高工13925308116


作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:07
好好学习,天天上网!