标题: [原创]影响制冷效率的主要因素二
影响制冷效率的主要因素二4 \) e( w1 Q2 @& @0 V0 {5 A. g

/ _) O) c6 t; G9 W: v3 K⑵制冷系统的冷凝压力:
+ m; J$ H9 B1 h) o3 N/ G在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷& ]( b3 X2 V8 K# z' ~$ Y2 f
系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
5 T; I& g+ ]5 J; \1 _; q⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果& I2 c" X. ?  q* r" Z- @7 W) i
冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,
* B# h7 H' w* P" X( o夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指
8 L" G9 ?: z8 `3 l3 M# R1 r# X方便清洗的立式冷凝器。6 m2 B  N$ P9 v- L
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在9 j8 R& n; S1 `4 }6 t( T
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应7 {; _9 [5 X3 M; E: S) k8 e
的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是, D- W) U/ E/ m  x
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,
8 o) W% F# K3 W; {* n0 k: `排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
) w9 V! G! p, ~- q  d0 V3 ^: W所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放. x- G3 Y+ n$ ~0 x- |3 b
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷
* |+ H% Y3 t3 A却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝1 X3 N! ~3 s( Q
压力,放气到接近冷凝压力即可。
1 k: Y1 K+ r* p* J  X; C9 Y⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天" ]7 z/ N  K4 ]# c! h
太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的& N3 r; O0 Z# }. j2 ^  e3 D) Q
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在! R( _! _' S) p2 ]& Y
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相
# e- n0 H/ ?3 T7 z: w  E0 A应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室/ }% X- C0 w8 D7 p0 m
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
! [4 H* o+ _: Q8 N不止多耗7%的电了。
' f) N: Q9 O1 x8 P$ p' W高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所6 X7 k2 k$ q8 U, q0 n
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,1 F3 l8 }- |5 {% P. ~
所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,
9 Y% |- s- `& ?- W仅参数不同而已,希望大家理解。
作者: 阿亚    时间: 2003-7-25 21:28
好,支持原创!现场调试一R22冷水机组,冷却水26D,高压22Kg(>18Kg)报警!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-25 23:40
冷却水温度26℃,按一般规律冷凝温度应该是31℃,相对应的冷凝压力为11公斤/平方公分表压,你报出了个吓人压力22Kg,我估计有以下可能:1.系统没有好好抽真空,混进了大量空气;2.冷凝器配比太小,承受不了热负荷;3.冷凝器有部分堵塞现象,或结垢太多;4.压缩机出口到冷凝器之间,有不明阻力,如排气阀失灵、管道清洗时留有清洗物。5.冷却水系统走短路,或阻力太大,实际进入冷凝器的水很少。总而言之是向外排出热量的通道不畅,可按2.、5.、3.、4.、1.顺序进行排查,祝你顺利。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-26 13:28
冷却塔是个吸尘器,又是个水质浓缩器。空气中的灰尘,在冷却塔中洗涤下来,最后送进冷凝器中;冷却塔除飘掉的水外,还大量蒸发水分,乘下的水中钙、镁离子越来越浓,最后结在冷凝器中;冷水机组的冷凝器,大都采用内螺纹铜管,污物结存在其中,使冷凝面积大大减少,这是对3.的补充说明。
作者: 阿亚    时间: 2003-9-26 10:38
非常感谢!
作者: jacky    时间: 2003-9-26 15:42
很好!
作者: zj8888    时间: 2004-3-1 16:39
收益非浅
作者: rubylrr    时间: 2004-3-16 12:20
请问国内哪些工厂可以提供大于1/4HP的全封闭制冷压缩机?
作者: Marik    时间: 2004-4-22 11:35
老菜帮子大虾:我现在正做制冷机效率的工作呀,你的“影响制冷效率的主要因素一”呢
* Q: S, D' D7 R# p. ^3 M# G以后好得多多请教你!谢谢!
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-18 11:34
有人需要,顶上去。
作者: 老菜帮子    时间: 2004-11-1 20:03

再顶。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-2 11:38
压缩机外壳上部结冰,有哪些可能存在的原因?如何调节热气旁通阀?
作者: chenpiaok    时间: 2005-2-7 20:15
把热气旁通阀调大一点,就没事了,这种我见多了
作者: syacai    时间: 2005-3-11 13:45

不错


作者: dgjrwy    时间: 2005-3-12 13:34
好滴,知道了,谢谢。
作者: wengxiangqun    时间: 2005-4-9 15:03
国内外免费邮箱大阅兵~~~ ) y8 ], [7 [2 g' e5 {+ d9 G QGAMIL.GOOGLE点com——1G :不好,还要邀请才行,速度也不乐观 ! u7 E1 L8 T7 H- R9 m7 k: h

.YAHOO点com——1G (推荐) :这个还可以,就是还要用YAHOO通激活

.sina点com (推荐): 中国人自己“G邮”,还可以升到2G,就是那集邮票太难了

.163点com :这个也不错,和SINA差不多,就是不能升2G,永远1.5G

.xasamail点com/:国外的,免费的2G,就是不支持简体中文

mail.sogou点com/ (推荐):也是免费2G,而且速度可佳,好像是学了GOOGLE的

.hotmail点com 老比的邮箱,比较小,只有2M,不过设置一下可以到250M

mail.tom点com/ TOM的邮箱180M,速度还可以

freemail.china点com/ 还说中国人自己的邮箱,小的可怜

mail.bbn点com点cn/ 邮箱不大,但附件较大,竟然跟邮箱一样大

.jlline点com/mail/ 吉林的某邮箱1.5G

mail.dgcar点com:82/ ,1G,不多说了,我也没用过

.3126点com/ 虽然没名气,但空间有3G,还可以申请100M网页空间

.k65.net/ 也没听过,说出来吓死你,无限的空间,还带网络硬盘

mail.zhinet点com/default.asp?logout=true 10G啊,晕死啊

把上面的申请到,几乎可以当硬盘用了


作者: 老菜帮子    时间: 2005-5-28 22:10
有人看了‘影响制冷效率的主要因素’把《影响制冷效率的主要因素二》顶上去。
作者: chenzh69    时间: 2005-7-7 12:58
很好[em01][em01]
作者: tlj1204    时间: 2005-7-9 09:18

热气旁通阀在什么位置,我的系统(R22)上好象没有啊


作者: eroon11    时间: 2005-7-28 20:57
向老菜帮子同志大虾敬礼
作者: FlashBO    时间: 2005-7-28 21:05
好东东
作者: zzgtjy    时间: 2005-9-14 22:55
) J8 L/ ~* _$ k& g 收益非浅
4 y) Z2 |! Z. U1 [: J( M/ D 收益非浅

作者: 黄高工    时间: 2005-10-2 20:59
为什么在用制冷剂R12的制冷循环系统中不能使用加有降凝剂和增粘剂的冷冻机油?

这是因为这样做会引起一系列问题。不少润滑油调和厂一以低粘度、低凝点的油料(如变压器油料、冷料、烷基苯等)为基础油再添加降凝剂、增粘剂(如T801、 T803、T602等)生产N46、N68冷冻机油。虽然这样生产的冷冻机油其理化性能也能符合SH 0349一92的技术要求,也能用于开启式的氨制冷系统,但却不能用于R12制冷系统,否则很快就会发生毛细管、蒸发器及油滤等部位的堵塞,致使制冷循环中断,导致十分严重的后果。这是因为降凝剂和增粘剂都是长链高分子化合物,在R12中的溶解度很低,当含有这些添加剂的冷冻机油与制冷剂混合后,在常温下会有大量该添加剂的絮状物析出,最后堵塞毛细管,蒸发器和油滤。因此加有降凝剂、增粘剂的冷冻机油决不能用于R12制冷系统中,也不能将这种冷冻机油与其他类型的冷冻机油掺混,以免影响正常的使用。 黄高工13925308116