标题: [原创]影响制冷效率的主要因素二
影响制冷效率的主要因素二: H% a. o9 t, x. H" K
1 e" s$ |: @) G- W
⑵制冷系统的冷凝压力:1 c' a. a7 u0 [$ o% N( ?8 j) q! V
在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷
" `6 @& U) ^9 T系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。
4 i- Z8 S9 y' c⒈冷凝器水一侧的水垢问题:水垢的导热率是2卡/米.℃.时,它的热阻是钢材的24倍,如果
4 y4 h, s5 d# @/ F" ?( i冷凝器管道中有水垢5毫米厚,相当与钢管增加12公分厚度,所以苏北一些肉类厂为了节电,9 L2 K8 g" h/ e
夏季每星期清洗一次冷凝器,有的厂甚至每星期清洗2次,很好地实行了节电要求。这是指" v) u0 _6 m+ D" L5 H! N
方便清洗的立式冷凝器。- C' d5 i  N  Z0 H' j* I! I; m
⒉高压系统存有空气的问题:空气(或者是氨在高温下分解成不凝性气体,如氮、氢等)在( i: ?: b+ X( U+ a2 \2 O( n, S
制冷系统中是有害的,它能使冷凝器的工作压力升高。如当时的冷凝温度是+35℃,对应
2 u: P$ c+ B  l1 z0 }; h的冷凝压力是12.5 Kg/CM2表压,可实际压力表上的压力是14 Kg/CM2表压,这多出来的就是4 d6 m* ]8 n/ {4 b: ~' ~' ]
1.5 Kg/CM2表压的空气占领在冷凝其中(理论依据是道尔顿定律)。由于排气压力增高,5 X$ d+ \# o1 ^( K, @6 L
排气温度也增高,产冷量减少,耗电量增加,冷凝压力升高1 Kg/CM2,耗电量增加6~8%,
) A1 [; P$ J4 V$ c所以必需经常清除高压系统的空气,氨系统中的放空气器或叫空气分离器就是专门用来放' m5 f+ d7 M( I2 i5 E
空气的。氟利昂系统如果投产时抽真空不够、加液时不小心,也会混进空气,可在停车冷: W5 @8 l2 s3 o) m
却后,在排气口稍送开丝堵放气,放气依据是根据停车后大气温度或冷却水温度反算冷凝
7 |9 h# y# _2 `9 q压力,放气到接近冷凝压力即可。
& ^3 ?: h" N& i: r; K- c" g. J* H⒊冷却塔的工作位置问题:我发现冷却塔的安装位置一般在向阳面,这是不对的,因为夏天
: h0 ]7 X! y; p! w0 F2 V8 W太阳将屋顶晒到近50℃,加热了周围空气,冷却塔吸风,吸的是被太阳晒热屋顶加热后的5 m. y( e4 o# M" g8 E2 ?( P" ^
空气,冷却塔工作在该温度条件下,效果是不良的,影响了冷凝压力。冷却塔应该安装在# N# b" K% y3 v# b8 X# X- s
被阴处,如果已经安装在向阳面了,可将屋顶用石灰水刷白,因为屋顶刷白后空气温度相2 ^# f1 Y6 Q# M) }0 m
应降低,冷凝压力可以降低1 Kg/CM2左右,这样约可以节约7%的电。同理,家用空调的室& s0 \; X; p" H, J: W5 D* \
外机,大都安装在向阳面(因为管线长度问题),空气式冷凝器对温度影响更大,恐怕就
' B3 I) u! V# {不止多耗7%的电了。
" `% t, V5 V" ~3 ^3 k" d7 F高压系统不管是水垢问题、还是空气问题、还是冷却塔问题,是叠加在一起的结果,所3 I' B4 h+ R$ l% l( u+ Q2 j
以综合处理这些问题,是解决冷凝压力升高、耗电量增加的的良好办法。我是搞氨系统的,
1 |: ^: t* Z( z" b所以主要讲氨系统较多,其实氟利昂系统的工作原理和氨是一样的,计算公式也是一样的,7 w4 T$ D4 j- O( s
仅参数不同而已,希望大家理解。
作者: 阿亚    时间: 2003-7-25 21:28
好,支持原创!现场调试一R22冷水机组,冷却水26D,高压22Kg(>18Kg)报警!
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-25 23:40
冷却水温度26℃,按一般规律冷凝温度应该是31℃,相对应的冷凝压力为11公斤/平方公分表压,你报出了个吓人压力22Kg,我估计有以下可能:1.系统没有好好抽真空,混进了大量空气;2.冷凝器配比太小,承受不了热负荷;3.冷凝器有部分堵塞现象,或结垢太多;4.压缩机出口到冷凝器之间,有不明阻力,如排气阀失灵、管道清洗时留有清洗物。5.冷却水系统走短路,或阻力太大,实际进入冷凝器的水很少。总而言之是向外排出热量的通道不畅,可按2.、5.、3.、4.、1.顺序进行排查,祝你顺利。
作者: 老菜帮子    时间: 2003-7-26 13:28
冷却塔是个吸尘器,又是个水质浓缩器。空气中的灰尘,在冷却塔中洗涤下来,最后送进冷凝器中;冷却塔除飘掉的水外,还大量蒸发水分,乘下的水中钙、镁离子越来越浓,最后结在冷凝器中;冷水机组的冷凝器,大都采用内螺纹铜管,污物结存在其中,使冷凝面积大大减少,这是对3.的补充说明。
作者: 阿亚    时间: 2003-9-26 10:38
非常感谢!
作者: jacky    时间: 2003-9-26 15:42
很好!
作者: zj8888    时间: 2004-3-1 16:39
收益非浅
作者: rubylrr    时间: 2004-3-16 12:20
请问国内哪些工厂可以提供大于1/4HP的全封闭制冷压缩机?
作者: Marik    时间: 2004-4-22 11:35
老菜帮子大虾:我现在正做制冷机效率的工作呀,你的“影响制冷效率的主要因素一”呢
$ a9 D7 \4 z4 n" F& ?以后好得多多请教你!谢谢!
作者: 老菜帮子    时间: 2004-9-18 11:34
有人需要,顶上去。
作者: 老菜帮子    时间: 2004-11-1 20:03

再顶。


作者: 烟轻扬    时间: 2004-11-2 11:38
压缩机外壳上部结冰,有哪些可能存在的原因?如何调节热气旁通阀?
作者: chenpiaok    时间: 2005-2-7 20:15
把热气旁通阀调大一点,就没事了,这种我见多了
作者: syacai    时间: 2005-3-11 13:45

不错


作者: dgjrwy    时间: 2005-3-12 13:34
好滴,知道了,谢谢。
作者: wengxiangqun    时间: 2005-4-9 15:03
国内外免费邮箱大阅兵~~~ }: E% x2 _ k' A) } GAMIL.GOOGLE点com——1G :不好,还要邀请才行,速度也不乐观 ( q. _! E8 b# o6 p; W

.YAHOO点com——1G (推荐) :这个还可以,就是还要用YAHOO通激活

.sina点com (推荐): 中国人自己“G邮”,还可以升到2G,就是那集邮票太难了

.163点com :这个也不错,和SINA差不多,就是不能升2G,永远1.5G

.xasamail点com/:国外的,免费的2G,就是不支持简体中文

mail.sogou点com/ (推荐):也是免费2G,而且速度可佳,好像是学了GOOGLE的

.hotmail点com 老比的邮箱,比较小,只有2M,不过设置一下可以到250M

mail.tom点com/ TOM的邮箱180M,速度还可以

freemail.china点com/ 还说中国人自己的邮箱,小的可怜

mail.bbn点com点cn/ 邮箱不大,但附件较大,竟然跟邮箱一样大

.jlline点com/mail/ 吉林的某邮箱1.5G

mail.dgcar点com:82/ ,1G,不多说了,我也没用过

.3126点com/ 虽然没名气,但空间有3G,还可以申请100M网页空间

.k65.net/ 也没听过,说出来吓死你,无限的空间,还带网络硬盘

mail.zhinet点com/default.asp?logout=true 10G啊,晕死啊

把上面的申请到,几乎可以当硬盘用了


作者: 老菜帮子    时间: 2005-5-28 22:10
有人看了‘影响制冷效率的主要因素’把《影响制冷效率的主要因素二》顶上去。
作者: chenzh69    时间: 2005-7-7 12:58
很好[em01][em01]
作者: tlj1204    时间: 2005-7-9 09:18

热气旁通阀在什么位置,我的系统(R22)上好象没有啊


作者: eroon11    时间: 2005-7-28 20:57
向老菜帮子同志大虾敬礼
作者: FlashBO    时间: 2005-7-28 21:05
好东东
作者: zzgtjy    时间: 2005-9-14 22:55
+ h. N6 O' D6 H" F/ }% O9 U- [收益非浅
' s% J4 W; u* ^: b* L收益非浅

作者: 黄高工    时间: 2005-10-2 20:59
为什么在用制冷剂R12的制冷循环系统中不能使用加有降凝剂和增粘剂的冷冻机油?

这是因为这样做会引起一系列问题。不少润滑油调和厂一以低粘度、低凝点的油料(如变压器油料、冷料、烷基苯等)为基础油再添加降凝剂、增粘剂(如T801、 T803、T602等)生产N46、N68冷冻机油。虽然这样生产的冷冻机油其理化性能也能符合SH 0349一92的技术要求,也能用于开启式的氨制冷系统,但却不能用于R12制冷系统,否则很快就会发生毛细管、蒸发器及油滤等部位的堵塞,致使制冷循环中断,导致十分严重的后果。这是因为降凝剂和增粘剂都是长链高分子化合物,在R12中的溶解度很低,当含有这些添加剂的冷冻机油与制冷剂混合后,在常温下会有大量该添加剂的絮状物析出,最后堵塞毛细管,蒸发器和油滤。因此加有降凝剂、增粘剂的冷冻机油决不能用于R12制冷系统中,也不能将这种冷冻机油与其他类型的冷冻机油掺混,以免影响正常的使用。 黄高工13925308116


作者: willhill    时间: 2005-10-8 20:07
好好学习,天天上网!




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5