丹佛斯5匹冷机(用了好几年了),起初正常,使用一段时间后,保护停机,查看高压为14公斤,高压管微热,低压为零
起先以为系统堵了,清洗膨胀阀、过滤器后重新连接,抽空加氟,压力还是老样子,没有变化,检查电磁阀也没有问题。
请教各位大侠,这是什么原因?压缩机坏了?
可能是过滤器的原因,还有就是系统里面有水份,但是还有其它的原因,要看工作的情况而定我的QQ839650165