[em01]工作了这么多年了,失败了数次了
给大家讲讲吧,引以为戒
1.经历螺杆压缩机的反转严重损坏压缩机。
螺杆压缩机都要求在第一次运转时确认转向的,哪怕是电源调整过,变压器维修过等等。这点一定要记住,如果压缩机翻转时间够个半分钟,基本上压缩机就废了。为什么呢?
双螺杆压缩机的转子运行时是要受到轴向力的,正转的时候朝向吸气侧,反转的时候朝向排气侧。所以压缩机的主要推力轴承都是朝向排气侧的,但没有什么推力轴承可以朝两个方向,所以一旦反转,轴向力就会推着转子朝向压缩机的排气端运动,本来那里有10s左右的间隙的(与轴承座间),这下好了,没有油(没有油压)直接就成了把铁杵磨成针。很快会烧结,电机堵转,轴承损坏,电机烧毁....当然反转时压缩机的噪音相当大且难听,但要不了多久就完全安静下来了,完蛋了。
所以大家一定要注意这个问题,因为不用每次开机都确认,一旦改过一次电往往忽视。当然现在的压缩机保护模块都有相序保护功能,但那个东西出故障是经常的,万一你运气不好,它不动了......
作者:
adsl65362408
时间:
2007-8-31 11:47
你好,兄弟,我看到过一台40方机反转是下科的,确实不能、反转哟
作者:
coolcom
时间:
2007-9-3 15:07
继续:压缩机电机烧毁
水冷产品的工况按说相当舒服(对螺杆压缩机而言)
但是也会莫名其妙的电机烧毁(有几种压缩机吧)
其原因是吸气过滤网冰堵,造成吸气过滤网破碎,过滤网划伤电机绝缘层,造成电机烧毁。
一般情况下,蒸发器的泄漏很容易造成系统进水,而此时结冰的部位不是课本上讲的膨胀阀,因为膨胀阀在蒸发器前面,而是压缩机的吸气过滤网,此时结冰的加剧会造成节流作用,从而导致过滤网前后压差不断增大,如果过滤网的固定没有设计好,一定会产生我说的那种结果。哎,但愿大家不要经历那样的噩梦。
作者:
cnjstxht
时间:
2007-9-5 10:47
感谢"coolcom"的经验之谈,对于吸气滤网处的冰堵,关键是如何来保证系统的清洁度。
作者:
gggg
时间:
2007-9-8 15:44
666666666666666666666666666
作者:
coolcom
时间:
2007-9-19 10:29
[em01]
谢谢楼上几位支持,
再来
上回说道冷水机组漏水,根据我的经验,漏水并不是把机组判了死刑。
据我的估计,一个质量控制较好的冷水机组厂家,每生产1000台换热器的话
出厂运行的产品中最少也要有5台换热器因为各种原因泄露,包括质检的问题,运输的问题
客户水质的问题等,产生了系统进水,假设有5台机组进水了,如果不使用我说那种垃圾吸气过滤网设计的压缩机,可能这5台机组最多有2台会产生压缩机的问题,剩下3台好好处理一下,用个5年以上肯定没问题,在现场处理的方法就是
1,尽量放光里面的所有东西,可以吹扫的地方一定要拆下来吹扫,虽然很多地方没法吹扫的
2把泄露部分补好,而且一定要查出类似隐患,确保机组在相当一部分时间内不会再泄露。
3.气密试验做完以后,抽真空,最好从多个地方抽把边边角角的地方拿各种加热设备加热,加热一定要有经验的人来完成,否则可能烧坏东西的。
4.里面只要还有水,你的真空就一定抽不下来。所以最好能把真空抽到-0.9bar以下,
保证10个小时(真空泵不要停),睡觉起来看看很可能还是昨天晚上的压力。这样就差不多了。
冲冷媒和油后,干燥过滤器,开机,只要没什么特别的噪音,就没问题,跑跑后临走前再换换干燥过滤器走人行了。
以上处理过的压缩机要是再进一次水,呵呵,那就至少也是半死了。