各位净化论坛的朋友,现小弟有一重要项目需要改造,有些问题还需要各位的朋友的指教。
目前客户配置如下:(主要是高压系统,压力为6Mpa)
空压机:上海产有油活塞式,排量20立方、10立方均有
后部冷却器:水冷式
冷干机:国产高温型
吸干机:国产无热再生式
过滤器:国产
现状:客户要求达到压力露点为:-45℃,但目前经测试达到的范围是-16~-21℃。远远达不到客户要求的质量。而且含油量较高。
个人分析原因:空压机排气含油量过高,至使吸附剂失去吸附作用。
请各位朋友给小弟一些建议(在配置上是否可以增加新的除油的设备),或有更好的设备取而代之。
冷干机:国产高温型 工作压力?处理流量?
吸干机:国产无热再生式 工作压力?处理流量?
过滤器:工作压力?处理流量?
告之以上,最好连品牌也告之,会比较好分析.