标题: [原创]英格索兰“检查电机转向”报警 [打印本页]

作者: ranxiao    时间: 2007-9-5 12:57
标题: [原创]英格索兰“检查电机转向”报警
英格索兰EP50S机组启动 就显示“检查电机转向”报警 我检查了电机转向、分离前后电磁阀、压力传感器、甚至连智能面版也换了。现在还是这个报警
作者: ranxiao    时间: 2007-9-5 13:00
英格索兰EP50S机组启动 就显示“检查电机转向”报警 我检查了电机转向、分离前后电磁阀、压力传感器、甚至连智能面版也换了。现在还是这个报警,电机转向报警的机理是什么?请大家讨论,从电路图上看不出来.

作者: ysz212    时间: 2007-9-6 11:33
电机的转向反了,引起报警。点动一下,看螺杆的转动方向与标记方向是否一致。警告!不要在报警状态下,频繁操作。不然,螺杆反转,很容易抱死。
作者: 说三道四    时间: 2007-9-6 11:51
我见过你这样的问题已经很多次了,这好象是英格索兰EP50S控制器常会出现的问题,开机时面板上老是显示电机旋向错误,其结果又不是这样的问题,不过还好,每次都顺利地解决了这些问题.

   如果你的传感器和控制器都是好的还出现这样的问题,那这个机子本身没多大问题,实现正常起机这理有个小窍门,这是维修经验所得不便透露.你最好系统地想想对控制器起作用的所有控制系统的零部件.


作者: 南方耗子    时间: 2007-9-6 14:20

楼上的太保密了吧。既然来了就让大家学习学习嘛,干嘛这么保留啊。


作者: lan123    时间: 2007-9-9 09:37

能不能是相序保护器自己本身出现了问题?有条件的话可以换一个试试。


作者: hanzol    时间: 2007-9-10 13:29
相序保护器故障.
作者: 菩提树    时间: 2007-9-10 18:38
关键是你要了解机器的启动检测原理,知道了就很容易解决.[em01][em01][em01][em01]
作者: ysz212    时间: 2007-9-11 09:05
据我所知,IR启动时检测螺杆压力,如果检测到负压,则认为电机反转。LZ从那个方向检查一下。有些人想卖关子就不要回贴了。
作者: 阿永    时间: 2007-9-16 17:56
这个问题应该是启动时油气分离器储气罐的压力变送器或测压管泄漏,启动后检测不到压力,造成的。
作者: zhangxuhong    时间: 2007-9-18 10:57
楼上说的对,应该是压力变送器有问题,检查一下联结压变的管路,清洗一下应该就好了。
作者: 冰洁之华    时间: 2007-9-22 14:38

同意这上面说的话,因IR空压机在启动时机组会先测量油气桶的压力,如果是负压或没有压力,在电脑板上就会显示主电机反转,而实际上电机没有反转


作者: 老外    时间: 2007-9-25 09:03

 

    楼主,问题解决了吗?能不能说出来让大家听听啊

[em01][em01][em04]
作者: hnfysh    时间: 2007-9-26 20:04

这个问题我前几天才遇到过,我们把电脑板拆去维修了.不知道这是什么回来,因为现在还没有拿回来安装.


作者: ranxiao    时间: 2007-10-12 11:32

我现在知道怎么处理这个问题了,反转报警的问题已经解决了,谢谢各位!

我现在想对这台110KW的英格索兰进行变频改造,用西门子430变频器,但发现在启动时(空压机和变频器同时)还没等电机转动,就又出现反转报警,我也知道这是因为压力传感器在启动后大约1--2秒检测不到压力,才导致此报警,我想知道怎样才能屏蔽此保护,请各位不吝赐教!急呀老板一天一催,救救我吧!


作者: 老外    时间: 2007-10-15 09:01
QUOTE:
以下是引用ranxiao在2007-10-12 11:32:07的发言:

我现在知道怎么处理这个问题了,反转报警的问题已经解决了,谢谢各位!

我现在想对这台110KW的英格索兰进行变频改造,用西门子430变频器,但发现在启动时(空压机和变频器同时)还没等电机转动,就又出现反转报警,我也知道这是因为压力传感器在启动后大约1--2秒检测不到压力,才导致此报警,我想知道怎样才能屏蔽此保护,请各位不吝赐教!急呀老板一天一催,救救我吧!

你不是说知道了吗,咋还这样是新问题吗还是???????????
作者: ranxiao    时间: 2007-10-16 10:55

我做了个电路,先启动变频器,等系统有了压力后再启动压缩机就不会出现反转报警了!不过我觉得还不理想,我下面想用LOGO!做个程序控制,就没问题了!谢谢各位了!


作者: ranxiao    时间: 2007-10-16 16:16

各位:为什么改变频后机器的电流变大了?110KW电机,132KW西门子430变频器,改前200A,该后260A.