中国压缩机网行业论坛

标题: [原创]空压机开机时报“电机反转” [打印本页]

作者: shanfeng-1    时间: 2007-9-8 20:32
标题: [原创]空压机开机时报“电机反转”

请大家帮助,空压机开机时报“电机反转”,但电机实际上是正传阿?究竟是什么问题啊 ?

2 @' v4 H7 f( C$ F7 ~6 V9 P
[此贴子已经被compressor于2007-9-10 10:57:45编辑过]

作者: hanzol    时间: 2007-9-10 09:03
相序保护器故障
作者: 菩提树    时间: 2007-9-10 18:30
还有一可能,相序确实反了.但电机接线有误,歪打正着,我以前装新机时碰到过.[em01][em01][em01]
作者: 冰洁之华    时间: 2007-9-19 17:54

请问下,你用的空压机是什么品牌的空压机啊


作者: sjb1980    时间: 2007-9-19 20:43
QUOTE:
以下是引用菩提树在2007-9-10 18:30:04的发言:
还有一可能,相序确实反了.但电机接线有误,歪打正着,我以前装新机时碰到过.[em01][em01][em01]

说的好,我支持。[em17][em17][em17]
作者: 2213ss    时间: 2007-9-21 14:48
电机的外壳会铸有方向箭头.