作者: 月光宝盒 时间: 2003-8-5 09:41
标题: 求救
我现有一客户是如下配置的:, k4 j8 n' @# N+ ~, L% ]$ f
& N: p% K- V" ]) O7 h$ v( V& D2 J. z
空压机+|储气罐+2级过滤器+冷干机+2级过滤器, _6 Z% {' s+ j9 E
用于喷漆,空气压缩机是1/7的,带一只喷枪,使用时间每天不足1小时。
$ ~8 |5 t8 H2 k+ W0 h' X& [ 问题:喷出来的漆(电路板)总是会出现一些凹点,感觉水没有处理干净。冷干机只有每天上午开机有少量水出来,4个过滤器拆开时非常干燥,而且平时也没有水分排除。# c$ y% K5 N( p* |. ~- l% J: t* J) i' d
现象:开始1--2两个月效果都不错,最近1个月才出现这些问题。冷干机的冷媒压力为4kg而压力露点温度接近0度。! G' \" M/ Z* ~2 q
实验:客户将储气罐打满气后,空压机自动停机,然后客户将储气罐的排污阀打开将其中的水排出--时间2--3分钟,然后再喷漆--这样效果就很好。而不将储气罐中的水排掉喷出漆效果就差。8 l6 R% N C7 f7 l+ q8 V0 R
现在客户就认定我们的后处理系统有问题,是这样吗?9 D; ?; K A( F5 D k
各位大虾帮帮忙………………………………………………
$ p5 Q4 y4 x/ W& q' t' y" A4 { 奥神科技 赵伟
( |; Z' e% E& E 0816-2385016: \& S" t0 k6 _# s










作者: rebecca 时间: 2003-8-8 14:40
这个问题不知道,- Y" ~# i& b+ D
给你个号码,你可以问问
, p j# c4 p( S8 k: }. ?13916373791 郝& O" K* U8 D0 e
相信他能给你个不错的答复~~' b4 N8 P( Z% U
顺便问你用的是哪个牌子的后处理?
作者: xzzxzz 时间: 2003-8-8 14:56
你怎么搞压缩机的,这都不知道?凡是储气罐,都要每天定时排水至少一次。你们说明书上没写,快加上吧。
作者: 商界 时间: 2003-8-8 22:30
本身应该每天都排水,向这样的情况最好每天3次。5 Q0 P2 t8 m; w$ `0 x5 h: b' K. d
冷干机正常情况下,应该经常排水的。象我现在有个客户是不怎么排水,可能是R22少了,但是还是经常有水排出。不至于上午有,下午没有。
. ?4 E# L# v% C2 D7 \. R特别重要的是,早上必须排水。: G d% Y+ `' x7 z2 A% d
油漆行业上用的时候,最不能有的就是水,这样容易有气泡。油也不能有。
作者: 没见过 时间: 2003-8-9 09:13
请问你的主机是那种空压机?可能需要配置一级油过滤器。
作者: guoyb1973 时间: 2003-8-11 14:23
这个问题我已经遇到多次,而且都已成功解决,主要还是空气压力露点过高,湿度过大(喷漆行业要求压力露点小于3度,而冷干机的实际的压力露点应该在10度以上,所以不能满足要求。如有兴趣可以打电话,可以做比较详细的方案13084163832郭
作者: 月光宝盒 时间: 2003-8-13 17:06
下面引用由没见过在 2003/08/09 09:13:16 发表的内容:
: s5 G; m/ c4 a3 u; m6 {请问你的主机是那种空压机?可能需要配置一级油过滤器。 |
|
" @" i [* K8 x0 l, D7 [. l
用的是奥神公司生产的康图狮复合轮齿压缩机,里面有一级油过滤器
作者: 月光宝盒 时间: 2003-8-13 17:08
用户每天都排水的(储气罐)
作者: 月光宝盒 时间: 2003-8-13 17:10
| 下面引用由xzzxzz在 2003/08/08 14:56:10 发表的内容:9 P9 Z8 j7 o: S+ V* x. C0 |
你怎么搞压缩机的,这都不知道?凡是储气罐,都要每天定时排水至少一次。你们说明书上没写,快加上吧。 |
|
% A1 T6 C8 o* a; j( }
# _2 i u" x# I# Q$ ^5 U
# [. r: W/ A5 [, G这个是肯定的,而且我们的客户也比较专业(四川.长虹)
作者: 逸品 时间: 2003-8-15 11:35
你没说错,这是后处理的问题,而且是你的冷干机,过滤器都有问题,首先你说你的压力露点是0,你是怎么知道的???你有露点仪???我想不太可能吧!一个露点仪少者3~4万,进口的更是在10万左右,一般厂家都不会自己买.往往使用厂家是看了一些冷干机上带的一块温度表,呵呵~~骗人的东东而已,(你想一台1立方的冷干机才卖几个钱啊)
作者: wangxiao 时间: 2003-8-15 12:24
月光宝盒你好:+ f: [5 s" t& A1 Y1 ~
我觉得跟冷干机或者过滤器有关系,
作者: 西无际 时间: 2003-8-15 13:33
当然是冷干机的问题 冷干机的压力露点能接近于0吗(理想状态也只能是理论上能接近于0),上当了!
作者: 乐言张 时间: 2005-12-18 17:37
如果使用的是风冷型冷干机大概和你使用的季节有关吧,夏季会出现这样的问题,--上午排水下午不排水.
再着空压机加卸载时间间隔过长会导致冷干机蒸发器内过冷,是冷凝水结冰产生冰堵也会不排水
作者: jocycle 时间: 2005-12-19 15:15
用吸干机嘛,电路板喷涂头一次看到有人用冷干机
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |