中国压缩机网行业论坛

标题: 请教大家个问题 [打印本页]

作者: lz56194032    时间: 2007-10-11 16:03
标题: 请教大家个问题

前几天遇到个客户在我们公司选机器,中间他提了个要求:为了节能要求把空压机得排风利用起来放在冬天办公楼得供暖用。

我想请教下各位大大:55KW ,90KW还有110KW得空压机供暖能够分别满足多大空间得使用啊???


作者: lz56194032    时间: 2007-10-12 10:15

没人来救火啊!!!

哪位大大知道得话  说下...

小弟不胜感激!!


作者: ccdos    时间: 2007-10-12 20:01

兄弟:你给你的客户说一下要把热风送进办公大楼没有问题。只是员工的肺得考虑一下,毕竟这不是暖通系统。在者说你把你的冷却器里的热风引进大楼,如果你清扫冷却器这不要大家都成了吸尘器了吗?


作者: lz56194032    时间: 2007-10-16 16:44
这我们都考虑了 会对出气有过滤处理的!!
作者: lz56194032    时间: 2007-10-16 16:51

现在就是 不知道怎么确定实际的排风量..


作者: lz56194032    时间: 2007-10-19 13:56

没人回答啊!!!自己顶下.


作者: 说三道四    时间: 2007-10-19 15:04

  压缩机因压缩空气而产生的热能是与其轴功率是相对应的,一般来讲100%轴功率的情况下,除去辐射损失及后冷后还存于压缩空气中的热能外,大概还有90%的能量可以回收。

  对于风冷的压缩机而言将产生大量低温的热气流,可以用于办公大楼的采暖,并在供暖时用一温控器以达到不采暖时自动排放到室外。当然供多大的空间使用你可跟据能量收守恒定律即已知的轴功率大小以(除去上述所说的损失)、所供房间内人们所需要升高的温度以及当时环境温度来进行计算即可算出空间大小。


作者: anjun7107    时间: 2007-10-20 22:35

这些问题需要,全面了解现场的具体情况,在决定如何选择供暖面积..

也可能只是一种试验性质的...


作者: fwphoto    时间: 2007-10-22 20:07
     兄弟,给你个建议,把油冷的管子直接接在暖气片管道上,那家伙机器一开,暖气里走的全是咣咣热的油,往屋里一散,绝对嘎嘎火。赶上用气量大,机器老加载,那屋里不得跟夏天似的啊!绝对受欢迎。可就苦了那些散热器生产厂家了,什么风冷水冷,全完蛋。全转产“板翅式暖气片”了。
作者: 南方耗子    时间: 2007-10-23 11:49

楼上的兄弟真厉害。笑死个人。






欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5