中国压缩机网行业论坛
标题:
[求助]压缩机结霜
[打印本页]
作者:
roson
时间:
2007-10-17 23:32
标题:
[求助]压缩机结霜
我想问一下现有一部冷冻式干燥机开机后压缩机很快结霜,请问是什么问题?谢谢各位!!!!
作者:
hnfysh
时间:
2007-10-18 23:30
那是管路不通
作者:
roson
时间:
2007-10-18 23:36
谢谢!
作者:
zwell
时间:
2007-10-19 11:03
系统压力不正常,检查氟利昂的充罐量。
作者:
江文
时间:
2007-10-21 19:05
热交换器堵或冷媒少
作者:
枫心工作室
时间:
2007-11-9 19:55
热交换器一般情况下会堵的很少,压缩机结霜了就是低压过低,具体见冷干机低压过低故障分析
作者:
yanjiufazhan
时间:
2008-5-4 16:49
系统压力不正常,注氟量太多
作者:
yzg19681230
时间:
2008-12-8 22:31
[em61]
作者:
yisheng5186
时间:
2008-12-15 22:38
学习
作者:
乐言张
时间:
2008-12-19 12:30
系统压力不正常是对的,主要是先了解出现结霜前的运行状况,一般来讲,若之前正常,只是在天气转凉后结霜,是冷干机负荷变小,调节下旁通阀就可以解决,我们在西北遇到的客户反映的这类问题多些,比较片面,仅供参考,具体还是要做检查后处理,
作者:
stonemany
时间:
2008-12-21 17:00
顶 高手
作者:
wmin45
时间:
2008-12-27 16:42
正常的,主要是用气量少的缘故
作者:
christ
时间:
2009-2-13 11:07
学习学习
作者:
GNGNGNGN
时间:
2009-12-14 20:15
幼儿园老人向大家问好!
作者:
FDZ406400
时间:
2009-12-24 21:37
幼儿园向大家问好
作者:
wwwfcw
时间:
2009-12-30 09:58
这个出现很多,要是水冷机组把水量调节一下啊,把热力旁通阀也可以调节一下,但要多注意一下,调稳,不然露点会高的哟,空气带水的。
作者:
JAN430
时间:
2013-7-20 17:20
hnfysh 发表于 2007-10-18 23:30
( O+ Q3 I) {$ f& J. ^
那是管路不通
/ d- @8 G% p, k" h! a7 ~: T: F$ X1 K
温度太低才会,堵的情况及少见
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)