标题: 各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算? [打印本页]

作者: chenshenghuifj    时间: 2003-8-9 19:50
标题: 各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算?
请问各位,毛细管怎么确定?比如一根1.2米内径为2.0的毛细管等同于3.5的毛细管长度是多少?怎么计算,请各位帮帮我
作者: xj924    时间: 2003-8-10 02:58
到中国空调制冷网站去,肯定会有更多的说获.
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-8-10 15:17
各位大侠,帮人帮到底,我进入中国空调制冷网站后一无所获。帮帮我吧谢谢
作者: compressor    时间: 2003-8-10 19:01
无法简单计算,最好参看《制冷装置自动化》-朱瑞琪 主编 西安交大出版社' P* o* B4 _. R+ f
用标准毛细管对比,根据毛细管制冷剂流量及进口状态初步选型。精确的选型还需靠试验确定!
作者: smith2099    时间: 2003-8-13 11:58
一般毛细管的生产厂家是有各种内径规格的对应曲线或数值的,想办法向他们咨询一下。
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-9-6 20:35
可是我现在想要的是公式!各位大虾帮人帮到底
作者: heqinyue    时间: 2003-9-13 17:04
约19.7米
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-10-21 20:37
谢谢
作者: 杨头    时间: 2003-12-21 18:36
公式如下,供参考:: c, N% Z5 k4 |5 k, [" }9 N
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP       Kg/h1 N% t4 N4 {, _! N+ n
M质量流量;' D' n4 @2 H% `- w& s1 Z
D毛细管内径
3 {$ S6 S. y8 d- ?0 ]L长度
/ D) V" s3 W$ cdP毛细管前后压差
3 `9 T, m  ~% _" G! B$ q7 K7 E  G5 @, R! s; q- G5 Z( \
替换时,保持M相等就行啦!
作者: chenshenghuifj    时间: 2004-6-2 23:52
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP & a" |" w  e5 V2 h. D5 j
E是什么啊,帮人帮到底
作者: compressor    时间: 2004-6-3 00:24
应该是指数e吧
作者: chenshenghuifj    时间: 2004-6-11 13:25
应该是啊