中国压缩机网行业论坛
标题:
各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算?
[打印本页]
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-8-9 19:50
标题:
各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算?
请问各位,毛细管怎么确定?比如一根1.2米内径为2.0的毛细管等同于3.5的毛细管长度是多少?怎么计算,请各位帮帮我
作者:
xj924
时间:
2003-8-10 02:58
到中国空调制冷网站去,肯定会有更多的说获.
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-8-10 15:17
各位大侠,帮人帮到底,我进入中国空调制冷网站后一无所获。帮帮我吧谢谢
作者:
compressor
时间:
2003-8-10 19:01
无法简单计算,最好参看《制冷装置自动化》-朱瑞琪 主编 西安交大出版社
8 ?% k n5 F# u/ e, x1 p# |
用标准毛细管对比,根据毛细管制冷剂流量及进口状态初步选型。精确的选型还需靠试验确定!
作者:
smith2099
时间:
2003-8-13 11:58
一般毛细管的生产厂家是有各种内径规格的对应曲线或数值的,想办法向他们咨询一下。
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-9-6 20:35
可是我现在想要的是公式!各位大虾帮人帮到底
作者:
heqinyue
时间:
2003-9-13 17:04
约19.7米
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-10-21 20:37
谢谢
作者:
杨头
时间:
2003-12-21 18:36
公式如下,供参考:
+ d: l' l1 t, k) q
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP Kg/h
! j6 P; ]; H" \& P8 u
M质量流量;
+ ^) ^, Q6 E+ {; U+ l' g/ B
D毛细管内径
& g( y; p! m# D8 X
L长度
4 @. I. p/ a2 h1 N- p, p
dP毛细管前后压差
) H- Y2 B; W7 k o
. y( z% k9 p2 T. f
替换时,保持M相等就行啦!
作者:
chenshenghuifj
时间:
2004-6-2 23:52
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP
s' e9 V+ x# k: U7 R4 j' O/ [# ~
E是什么啊,帮人帮到底
作者:
compressor
时间:
2004-6-3 00:24
应该是指数e吧
作者:
chenshenghuifj
时间:
2004-6-11 13:25
应该是啊
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5