中国压缩机网行业论坛
标题:
各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算?
[打印本页]
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-8-9 19:50
标题:
各位大侠,怎么对毛细管进行类比计算?
请问各位,毛细管怎么确定?比如一根1.2米内径为2.0的毛细管等同于3.5的毛细管长度是多少?怎么计算,请各位帮帮我
作者:
xj924
时间:
2003-8-10 02:58
到中国空调制冷网站去,肯定会有更多的说获.
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-8-10 15:17
各位大侠,帮人帮到底,我进入中国空调制冷网站后一无所获。帮帮我吧谢谢
作者:
compressor
时间:
2003-8-10 19:01
无法简单计算,最好参看《制冷装置自动化》-朱瑞琪 主编 西安交大出版社
; D" p" E% \0 _# ^+ Q3 x+ O
用标准毛细管对比,根据毛细管制冷剂流量及进口状态初步选型。精确的选型还需靠试验确定!
作者:
smith2099
时间:
2003-8-13 11:58
一般毛细管的生产厂家是有各种内径规格的对应曲线或数值的,想办法向他们咨询一下。
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-9-6 20:35
可是我现在想要的是公式!各位大虾帮人帮到底
作者:
heqinyue
时间:
2003-9-13 17:04
约19.7米
作者:
chenshenghuifj
时间:
2003-10-21 20:37
谢谢
作者:
杨头
时间:
2003-12-21 18:36
公式如下,供参考:
+ [3 d# u! E y
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP Kg/h
$ ? d4 R0 Q/ C7 h5 S, |$ M, K
M质量流量;
8 z, R( g- t& s- l/ q& [
D毛细管内径
) k8 H6 i' U" O& C$ H6 x
L长度
6 O; m; g! a1 J% v# O* M6 T* ]0 n
dP毛细管前后压差
w1 L* Z9 P, N- a( V, x8 ^0 H
4 l2 ]! q$ C, r n! n( x
替换时,保持M相等就行啦!
作者:
chenshenghuifj
时间:
2004-6-2 23:52
M=5400*D(E2.5)*L(E-0.5)*dP
& b! R. [ F/ O0 O- W8 x0 Y+ g& G
E是什么啊,帮人帮到底
作者:
compressor
时间:
2004-6-3 00:24
应该是指数e吧
作者:
chenshenghuifj
时间:
2004-6-11 13:25
应该是啊