中国压缩机网行业论坛

标题: 请高手指点:16KW制冷量的风冷热泵R22充注量2800g可以吗 [打印本页]

作者: wangjl    时间: 2003-8-10 22:14
标题: 请高手指点:16KW制冷量的风冷热泵R22充注量2800g可以吗

作者: 老黄牛    时间: 2003-8-11 15:45
不行,制冷剂太少了。正常应该有9公斤
作者: wangjl    时间: 2003-8-14 22:40
谢谢回复,不过据我经验,9公斤似乎太多了些。冷暖型4.0-4.5公斤左右。但现在我碰到一个风冷热泵机组,R22只能加2800g(再加2.8MPa高压保护),压力温度还过得去,就是制热能力差,吸气压力低(0.26-0.3MPa之间),标热工况下冷凝器结霜,请帮忙分析。
作者: zhuhaizhong    时间: 2003-8-15 13:41
应该是在节流处(毛细管或膨胀阀)堵塞了
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-8-15 13:51
很有可能抽真空抽的不好,真空度差,我曾经碰上这种情况,现重新抽真空试试看
作者: chenshenghuifj    时间: 2003-8-15 13:56
我最近搞过两台R22的充贮量为5.2kg,给你参考。你用的是不是板式换热器?如果是的话,你有没有装高压贮液灌(一定要装)




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5