中国压缩机网行业论坛

标题: 这算是变频机吗? [打印本页]

作者: 123005561    时间: 2007-11-22 13:10
标题: 这算是变频机吗?

最近我碰到这样一个客户: 他有两台普通的螺杆空压机,每台机器的加载率只有25%左右

适合变频改造的条件。他将一台机器装了变频,可是他装的变频器很简单,直接接好变频器,

机器其他部件没有任何改动。频率在20--50HZ ,电机转速降低了。它的工作压力恒定在7KG左右,上了8KG 机器就停掉,压力低到6KG就启动,机器经常平凡启动。

  这么简单的做法是变频改造吗?这样做会不会很危险?能起到节能的作用吗?


作者: hy_home    时间: 2007-11-22 13:45
这和没改之前有什么区别吗?看不出来,好像就电机速低了!!
作者: lz56194032    时间: 2007-11-22 16:10

转速降低了,感觉还上有点节能的哦,不过这样改造不算吧。


作者: 螺杆压缩机    时间: 2007-11-22 19:08
这个应该可以算吧,原理很简单啊就是根据你用气量来控制电机转速。这种可以省电。我这边就装有很多。
作者: shengke51    时间: 2008-1-18 13:10
要将压力变送器4~20mA模拟量接入变频器,进行PID调节,变频器转速是由排气压力控制的。
作者: 压缩机珺    时间: 2008-1-18 16:25
是很简单的,但很危险,很伤设备,加压力变送器,进行机械调节[em01][em05]
作者: jamesjp    时间: 2008-1-19 10:22
20hz稍微低了一些,算是变频方案
作者: xblp2001    时间: 2008-1-20 00:37

这个很显然不是了嘛,6公斤加载7公斤卸载,只是用变频器来启动,并没有真是实现恒压控制。


作者: wjasj    时间: 2008-1-20 16:42
晕,变频改造必须换电机,否则吃药[em03]
作者: packing    时间: 2008-1-24 16:19

应当这样改造:

在压缩机出口加压力变送器,变送器的电信号传给PLC,在 PLC上设定参数,当排气压力数值出现变化时,变送器发信号给PLC,PLC给变频器发信号降低电机转速.


作者: shengke51    时间: 2008-2-28 12:28

采用变频改造,将压力信号4-20mA接入变频器进行PID调节,设定上限压力为0.7Mpa,压力应恒定在0.7Mpa,

?.02Mpa,不会有加卸载出现.