标题: [求助]三菱冷冻机开机低压值到0.005跳机
我工作的冷冻机前几天碰到以下问题;高低压不平衡<停机后>,启动低压迅速下降接近0值,直接跳机!已经检查过电磁阀确定是好的,不知道是不是膨胀阀故障?请教各位师傅了,谢谢
作者: q57641800    时间: 2007-11-25 19:29

关机多久后高低压不平衡?电流多少?应该是堵,电子阀没有问题那过滤器呢?没有焊过或加过冷媒一般不会是膨胀阀的问题。