中国压缩机网行业论坛

标题: 压缩管网(较长),运行中带水 [打印本页]

作者: tu    时间: 2003-8-13 20:03
标题: 压缩管网(较长),运行中带水
请教:  f* l+ c0 f, T  \  V
    压缩管网(较长),运行中带水。(管网用了后冷+冷干,效果还不好,目前排水是气罐处球阀开1/4进行。)9 k' ?/ k7 g3 Q3 @: H+ f
请问用何方法可解决问题可即节约用气,有保证除水?
作者: jocycle    时间: 2003-8-14 12:32
可能你的冷干机效果不好。! e) |$ p2 Z/ l4 u6 M
在管路上多装一些疏水阀不就行了。
作者: tu    时间: 2003-8-14 13:19
楼上大侠,请问是何
, z+ _! [% M" E厂家,牌子的疏水阀,安装有何注意点?
$ N- e, P* D6 u谢谢
作者: 俗套    时间: 2003-8-14 14:01
嘿嘿!
2 B) |8 N0 D; |小弟有一法:你可以在管路的最低处加个自动排水器呀,如SMC的AD-402.也可以加个处理精度在5PPM,过滤效率达到百分子九十五的过滤器呀.
作者: tu    时间: 2003-8-14 15:42
谢谢指导,
6 Y) v0 \2 _, ~+ [$ b1 m( PSMC的AD-402好像需空气出口,是要连通在管网中,不能安在末端吧?有无用于末端自排水的呢?
作者: tu    时间: 2003-8-15 07:54
可否用蒸汽用的疏水器?
作者: tu    时间: 2003-8-15 16:36
SMC的AD-402,多少钱一台?上进下排水的.
作者: hank    时间: 2004-3-31 14:06
可以使用吸附式干燥机呀。压力露点更低,空气更干燥。
作者: ysw    时间: 2004-3-31 19:07
找我吧,为你彻底解决!13605805046杨
作者: hongwei    时间: 2004-3-31 20:19
可在用气出口处装一只过滤器啊,带自动排水的,效果应该会好。
作者: 烟轻扬    时间: 2004-4-10 16:39
确保冷干效果(一般还好的),只是普遍存在排水能力差,所以必须定期手动排水(自动排水可靠的不多),且必须在其后安装过滤器。过滤器安装时,对进出口有点讲究,否则事倍功半。冷干离用气点太远也不行的,蒸汽会凝结。空压机过大,也糟糕的。
作者: 虾皮海鲜    时间: 2004-5-18 14:07
从根本上解决问题,改善冷干机的除水效果,为了节约用气,也可用市场上的滴排式的排水器,
作者: Shane Hu    时间: 2004-5-19 00:43
tu,请注意以下几点:, v$ V9 m$ u# M2 e6 f/ c
1、冷干机工作是否正常?
; A# ]/ Y) A. _3 K( w2、系统是否连续工作?
) E" n2 [, ?# `5 }8 H5 c3、环境温度如何?
1 q/ I: K! E# L+ X8 ~- ]- {9 C# s4、排水器建议采用电子液位排水器。
* s9 L+ Y* R8 k2 w5、从主管道引到使用点的管子建议先上行再往下弯。
作者: xj924    时间: 2004-5-19 08:22
如果管路配置科学的话,其实可以在用气前端加一台冷干机就不需要太麻烦了




欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) Powered by Discuz! X2.5