中国压缩机网行业论坛
标题: 跪求螺杆机温度正常跳机问题!!! [打印本页]
作者: shenlijun55 时间: 2007-11-29 19:32
标题: 跪求螺杆机温度正常跳机问题!!!
最近去一客户那里维修单螺杆机 开机十个小时后出现TCG超温跳机(每开几个小时后都会跳机) 但是温度控制仪上显示温度为79度 设定跳机温度为102度 且检查温度控制仪为正常 请各位大哥帮帮忙给我指教下 小弟感激不尽....
作者: shenlijun55 时间: 2007-11-29 23:20
帮帮忙啊大哥 我弄不好就被炒了啊 重谢大家了
作者: 南方耗子 时间: 2007-11-30 11:25
你检查温控阀阀芯吧,估计是他的问题。
前提是你检查好温度传感器及控制线路。
在一个办法你用红外测温仪实际测定一下机头及油桶的温度就判断出来了。 个人观点,大家共同学习。
[em05]
作者: lz56194032 时间: 2007-11-30 11:32
用红外线测温仪检测下机头温度,看温度是不是很高
如果是的话,那就是你显示面板出问题咯
温度高 温控阀的阀芯是不是坏了,可能少油,或者冷凝器要清扫,也有可能环境不好 ,多方面原因。
作者: dcmye6096 时间: 2007-11-30 14:30
程序错乱,
[em01]
作者: adsl65362408 时间: 2007-11-30 14:40
标题: 同行
您好,一般的单螺杆机的电气控制回路中都设有一个OPR常闭温度保护探头,安装在压缩机的下部,可以较对一下是否准确;可能:一,测温仪本身失灵。二,接触不良。三,油路轻微堵塞。个人拙见仅供参考。
作者: sjb1980 时间: 2007-11-30 14:45
温控阀应该不会有问题,如果它有问题的话,温度是要超高,而实际显示温度却不高。
问题应该出在温度传感器或者显示器,另外也可能是控制板出了问题。
个人拙见,望高人指正。
作者: shenlijun55 时间: 2007-11-30 18:37
但是是风冷的没有温控阀,我判断的会不会是智能温度控制仪误动作呢.请大哥们帮忙啊,配件还没到我在等到了唤上.
作者: 螺杆压缩机 时间: 2007-11-30 19:12
如是用温控仪控制的应该还用个二段温控查一下
作者: power 时间: 2007-12-5 15:58
“开机十个小时后出现TCG超温跳机(每开几个小时后都会跳机) 但是温度控制仪上显示温度为79度 设定跳机温度为102度 且检查温度控制仪为正常”
能出现TCG报警就应检查温控器,虽然指示不高,也没到报警值,但不能排除温控器误动作,只要检查下有没有报警输出就行了。
作者: 沧海一栗 时间: 2007-12-12 16:46
既然显示高温报警停机,只要排除是否实际超温,就可以了。应该是温度控制仪的问题!
作者: chaohuazhen 时间: 2007-12-15 11:29
检查一下,数显微控仪器误动作,别的应该没有什么问题,
个人拙见,望高人指正。
作者: chaohuazhen 时间: 2007-12-15 11:34
检查一下数显微控仪,和探头,别的应该没有什么问题
| 欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/) |
Powered by Discuz! X2.5 |