标题: 一台30KW的变频螺杆机,老是夜晚发疯。请高手指点! [打印本页]

作者: 东坡居士    时间: 2007-12-4 08:41
标题: 一台30KW的变频螺杆机,老是夜晚发疯。请高手指点!

该机刚买一年多,经常在夜晚多次出现通讯故障停机(白天也出现但是很少),关电源重新开机又正常工作。(停机时候压力在0.74MPA是设定的压力)为了排除干扰,我地线打了一根1.5米的角钢下去。

现在故障涛声依旧。老是在你睡觉的时候出现,然后打电话来叫你去看。现在冬天啊!

白天上班时候不出现。我看TNN的我疯了机器他都没有疯。请各位高手指点!


作者: sjb1980    时间: 2007-12-4 09:25
我以前也有遇到过这种情况,不过不是变频机,换了控制板后就好了,可能是控制板抗干扰能力不太好。个人意见,仅供参考。
作者: china1984    时间: 2007-12-4 09:29
这种情况有可能是压力变送器,把压力转换电能的故障,以前我也遇到过,就是这样
作者: J990301    时间: 2007-12-4 17:03

既然通讯方式不可靠,使用硬接线方式试一试如何?


作者: anjun7107    时间: 2007-12-5 00:06
通讯协议,不知道现在如何设置的。压力传感器的问题吗?
作者: jamesjp    时间: 2007-12-5 07:57
要看看通讯故障的原因,如果是校验数据有问题,那多数是变频器导致的高频干扰,这样的话可以检查感抗是否有问题
作者: jxlsf1    时间: 2007-12-5 11:41

可能是用气量小的问题

长时间太低转速变频器保护


作者: 东坡居士    时间: 2007-12-5 15:18
问题已解决。谢谢楼上各位宝贵意见。
作者: jxlsf1    时间: 2007-12-5 16:43

说说看

让大家都学习一下

长长见识


作者: liuqinglin168    时间: 2007-12-6 09:35
怎么解决的?说说看
作者: 南方耗子    时间: 2007-12-6 12:05
来学习了,楼主给大家说说。共同学习一下。[em02]
作者: 东坡居士    时间: 2007-12-7 09:27

解决办法:

由于PLC是从ABB读数据过来的,所以易引起干扰,解决办法

1、将干扰时间信号延长十几毫秒使其监测不到而报警停机;

2、将原来ABB到PLC的信号线由平行线改为三角线。