中国压缩机网行业论坛
标题:
关于冷干机经常调机
[打印本页]
作者:
没见过
时间:
2003-8-15 10:19
标题:
关于冷干机经常调机
最近有一台冷干机销售到重庆,可是经常调机不能正常使用。后来派人去检查,结果机器一切很正常,就是空压机房温度达到50多度。会不会是环境温度过高而调机呢。请各位同行帮帮我,小第在此谢过啦!!!
作者:
j10
时间:
2003-8-15 10:42
环境温度太高了,冷干机的环境温度规定是低于或等于42度
欢迎光临 中国压缩机网行业论坛 (http://bbs.compressor.cn/)
Powered by Discuz! X2.5