中国压缩机网行业论坛
标题:
大家对变频离心式冷水机组有什么看法?
[打印本页]
作者:
com
时间:
2003-8-16 11:24
标题:
大家对变频离心式冷水机组有什么看法?
大家对变频离心式冷水机组有什么看法?
作者:
老菜帮子
时间:
2003-8-19 23:45
离心机是靠叶轮的线速度来进行压缩的,假设电机速度降到90%,压缩机的出率可不是90%,也许是70%,使得工作效率落后于电机效率,这是一;二、电机降速后,电机的帖芯、绕组不变,势必使电机的功率因素大大降低,并不节电;这不过是厂家一厢情愿的灵感后果。
作者:
jacky
时间:
2003-8-25 11:00
离心机变频有很多优点,节省能耗、起动方便、避免喘振。。。
作者:
chiller
时间:
2003-8-25 11:23
不是說離心機的喘振是不可避免的麼?
作者:
jim
时间:
2003-8-25 17:56
好象技术还不稳定, 冷冻水出水温度的静止带控制不好, 波动较大。
作者:
com
时间:
2003-9-27 12:14
其实对于离心式冷水机组用变频,约克有很成功的例子,而且控制也十分先进,本人就调试维修过多台约克变频设备,还给客户现场测试过能耗,对变频离心机有很多了解。约克称之为variable speed driver,简称VSD,优点主要有:一、运行效率高,平均节能20-30%,某些工况下节能超过40%,比如说冷却水温度低,负荷低;二、启动电流小,因为从1赫兹启动,频率逐渐增加,启动电流不超过100%,这对电机和电网的冲击减到最小;三、功率因素高,在95%以上,如果加了谐波虑波器可以提高到98%以上;四、安静,因为压缩机运行速度降低等原因,压缩机的噪音大大降低,尤其在低速运行时非常安静;五、减少喘振,非变频机组只是通过减小压缩机入口导叶的开度来调节制冷量的输出,这样容易诱发喘振。用变频后首先是降低频率,然后才是减小导叶开度,导叶通常不会关的太小,从而减少喘振机会。缺点也是有的,如价格昂贵、产生谐波等。开利和特灵也有变频离心机,就了解的情况来说他们的控制系统还不够先进,节能方面就没那么好了。比如约克的控制中心自动判断喘振,并记录喘振点,绘制喘振曲线,控制中心让机组运行点靠近喘振曲线,这样就最节能又不喘振。你们不要误会我是在给约克做广告,我已经没有给约克工作了,我纯粹从技术的角度来探讨这个问题。
作者:
jacky
时间:
2003-9-29 11:44
很好!
作者:
Marik
时间:
2004-4-22 11:55
com 大虾。我想请教一下“通过减小压缩机入口导叶的开度来调节制冷量的输出”,具体是怎么实现的?还有,约克的变频主机,是原装机器变频还是改造后的变频?能做改造变频吗?对冷水泵变频会对主机产生不利影响(比如增加能耗等)?能讨论这些问题或提供相关资料吗?谢谢!